Buenos días. Se me plantea la siguiente duda. En el centro donde trabajo se ha colocado recientemente un nuevo cuadro eléctrico. La ubicación ha sido justo al lado de un extintor de polvo ABC. ¿Puede estar colocado ahí? Muchas gracias
Hará polvo el cuadro eléctrico pero lo apagará probablemente. Pero sin duda sería más adecuado uno de CO2.
Saludos, Marype:
Échele un vistazo a esto CTE-DB-SI-4
.-Codigo Técnico de la Edificación (CTE)
.-Documento Básico en caso de incendio (DB-SI)
.-Sección SI 4: Detección, control y extinción del incendioEN GENERAL
Uno de eficacia 21A -113B:
– Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de
evacuación.
– En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este Documento Básico.(1)Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
Para completarlo aún más le diré que debe tener en cuenta las ordenanzas de la localidad que se trate, que serán más estrictas que lo indicado.
Por supuesto, habrá que atenerse al “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.
Tenga en cuenta que se habla de eficacia del agente extintor, no de eficiencia,… tanto el polvo polivalente como el anhidrido carbónico (nieve carbónica o CO2) son eficaces para apagar un conato de incendio generado por un cortocircuito, pero el CO2 es, además, más “eficiente” y no deja residuos…
CONCLUSIÓN: Extintores de CO2 próximos a ordenadores, cuadros eléctricos, electrobombas… DE APOYO a los extintores de polvo polivalente con eficacia antes nombrada… DE TODAS FORMAS, LO TIENE QUE DETERMINAR EL TECNICO DE LA EMPRESA DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS…que debería preocuparse de la proximidad al posible punto de ignición (no debiera estar al lado, sino próximo al cuadro eléctrico… pero lo tendrá que determianr según su criterio)
Hasta luego!
Hombre, por poder puede, pero ¿cogerias el extintor que esta justo al lado de un cuadro eléctrico en llamas?…
Uno de CO2 mejor (se liara gorda con uno de polvo), pero aun mejor si no esta inmediatamente al lado.
Gracias por la info. como siempre navegando sin niebla y atisbando el centelleante faro. Saludos.
Sí. Únicamente hay una salvedad que podría conducirte a señalizar o informar de alguna restricción de uso. Si está colocado cerca el cuadro, en caso de incendio en éste, puede haber la tentación de usarlo para apagar el fuego.
Mira si el extintor es compatible con la tensión eléctrica, porque contrariamente a lo que muchos suponen, hoy día hay gran cantidad de extintores de polvo compatibles con tensión eléctrica, incluso de A.T. Otra cosa es que al apagarlo estropeen el cuadro, pero eso ya no es hablar de seguridad sino de costes.Muy buen apunte, DeLocos. Gracias!
No sé porqué, pero hoy tengo una cierta tendencia a discrepar (sanamente) con De Locos. Perdóname, no es nada personal.
Evidentemente, si pones un extintor cerca de una determinada instalación, lo lógico es que se entienda que su uso es válido para apagar un fuego en dicha instalación. Si no, mejor no ponerlo. Indicar la restricción me parece poco operativo, la verdad.
En cuanto a las consecuencias de uso del ABC sobre el cuadro (de acuerdo en que es compatible incluso con A.T.), no estoy seguro de que el hecho de estropearlo sea sólo una cuestión de costes, y no también de seguridad. Entiendo que un cuadro deteriorado por el ABC va a dar una serie de fallos que pueden suponer también ciertos riesgos (apagones, fallos en otros cuadros secundarios o en instalaciones que dependan de él, etc.) Si estoy equivocado (cosa muy posible, no lo dudo), por favor que algún experto en la materia me corrija.
Por supuesto, estoy de acuerdo en que si no hay otro extintor, es mejor usar uno de polvo ABC sobre un cuadro eléctrico que no hacer nada. De todas formas, según tengo entendido en algunos casos empieza a ser habitual que, en una oficina, todos los extintores sean de CO2. Apagan sin problema una papelera o un almacén de documentación, y además protegen la instalación eléctrica. Creo que los Bomberos de Barcelona así lo recomiendan (de nuevo, si me equivoco que alguien me corrija, por favor)
Un saludo.
Hola! comprueba el artículo 8.3 del Anexo III de Reglamento para establecimientos industriales, la protección de cuadros eléctricos se puede realizar mediante el extintor de CO2, o mediante un extintor de 6kg de polvo seco BC o ABC.No estoy segura.Espero que te sirva.
Ojo con los extintores de CO2 en lugares rerrados y/o poco ventilados…
Saludos
El principal “problema práctico” de los de polvo ABC en interiores (oficinas, etc) es que te puedes tirar limpiando un año TODO el local, y aún así te seguirá pareciendo polvo (siempre recomiendo tener de CO2 además de los ABC (que son los impuestos legalmente) por este motivo).
Por lo demás no hay mayor problema en usarlo en “fuegos eléctricos” simpre que sean compatibles para tensión electrica (suelen serlo hasta 35 KV aprox).
Respecto a efectos secundarios que pudieran generar sobre la instalación eléctrica, no creo que puedan ser mayores que los ocasionados por el propio incendio.
Mejor un extintor de C02, ya que en comparación con el PQS (polvo ), éste dejaría restos con el riesgo de producir algún corto, una vez que el cuadro se reponga.
Creo que se confunde el utilizar un extintor de polvo ABC con uno de CO2. Se utiliza uno de CO2 con equipos eléctricos porque no deja residuo, es limpio, abres la ventana, ventilas y se marcha el gas, mientras que uno de polvo, como decía un compañero, mancha y remancha y vuelve a manchar.
Pero si el fabricante y suministrador te indica que es dieléctrico hasta 35 Kv creo que esa tensión no la tenemos en casa y por tanto no podría generar cortocircuito. Es seguro para uso con incendio en presencia de tensión eléctrica, pero es muy sucio.Cachis!!! ya decía yo que esos “botijos” rojos sólo sirvían para que el personal de limpieza cuelgue la chaqueta… Manolo, ¡¡¡¡no uses el extintor del porvo, que vas a manchar los muebles chamuscados de la oficina!!!
Siesta dentro del rango (15 mts.)visible y no representa riesgo de operación se puede instalar en un tamaño de 9 a 12 kgs o 15 lbs.
-