  • #13290 Agradecimientos: 0
    SOLO_TCO_CH.
    Participante
    0
    agosto 2005


    Todos hemos visto estos caracteres en los extintores, pero alguien me puede indicar que es lo que realmente indican o miden.
    Tengo la idea de que se refiere a la masa o el volumen del combustible que hay que extinguir, estoy en lo correcto?.

    Saludos.

    #146258 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Exacto, 21 A ó 113 B equivale a un extintor de polvo ABC de 9 kg.

    #146259 Agradecimientos: 0
    Fuga23
    Participante
    0
    octubre 2003


    La eficacia de un extintor se designa mediante un código formado por:

    Un valor numérico indicativo del tamaño del fuego que puede apagar. Dicho valor se determina mediante un ensayo normalizado para cada clase de fuego, según UNE 23 110.

    Una letra indicativa de la clase de fuego para la cual es adecuado el agente extintor que contiene:

    Código A, para fuegos de materias sólidas.

    Código B, para fuegos de materias líquidas.

    Cuando es posible la existencia de fuegos de clases A y B, esta norma básica exige que cada extintor tenga la eficacia requerida para cada clase de fuego

    Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21ª-113B según la

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #146260 Agradecimientos: 0
    JAVIER TSPRL
    Participante
    1
    0
    julio 2005

    Iniciado

    Ya, ya se que todos aportamos lo que podemos. Pero cualquiera que lea las respuestas dadas, encontrará una tristisima y miserable respuesta para puntuar y mantenerte arriba y otra respuesta que merece la pena, pues aporta una respuesta clara y concisa, enlace incluido. Gracias Fuga por elevar el nivel del foro. Gracias Berbo por no apotar nada. Fuga, si alguna vez llegas al top de respuestas, seguro será por que lo mereces y porque aclaras las cosas.
    Nada más…

    #146261 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    Aportando un poquito más …

    En concreto, eficacia de extintores portátiles, según UNE 23-110-96, y alguna cosita más, también muy interesante.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #146262 Agradecimientos: 0
    Underthegun
    Participante
    0
    marzo 2007


    Los numeros indicativos al lado de cada letra representan una cantidad estandar que es capaz de extinguir el agente según su tipo y cantidad contenida. Por ejemplo:

    21A : esto indica que ese extintor es capaz de apagar 21 monticulos de madera y papeles de aprox. 1 metro cubico.

    113B: Indica que en las pruebas realizadas en laboratorio apagó 113 bandejas de no se cuantos litros de algún liquido inflamable, posiblemente bencina.

    C: No se le asigna numero, considerando que si se elimina la presencia de electricidad, pasa a ser de clase A.

    Lo que no tengo son los valores estandar de las cantidades/volumenes de elementos clase A y B que son utilizados en las pruebas.

    En el fondo estos numeros son utiles para determinar el poder de extinción, considerando el riesgo que queremos controlar.

    #146263 Agradecimientos: 0
    Luismig
    Participante
    0
    diciembre 2004


    Para aclarar del todo el tema podéis consultar la muy interesante página de CDAF:

    Saludos a todos los que se esfuerzan en el foro por aclarar sus dudas y/o compartir sus conocimientos y poner así su granito de arena en la mejora de la PRL.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #146264 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Añado añgo más a mi respuesta :
    – 21 A se refiere a tablones de madera de pino de 1 m. de longiud por 4×4 cms, formando determinadas capas, y que una vez prendidas con gasolina, se procede a su extinción, donde de 3 pruebas consecutivas, ha de pasar 2, extinguiendo el fuego máximo en 3 min.
    – 113 B, en recipiente de acero sobre 1 cm de agua se añade varios 4 cms. de gasolina, y una vez prendido, habrá que extinguirlo en 2 de pruebas de 3.
    Todo ello, representa la eficacia de cada extintor.

    #146265 Agradecimientos: 0
    calahan
    Participante
    0
    julio 2005


    Venga, un poquito más. Ese fuego que logra apagar el extintor tiene que hacerlo en tiempo determinado y para que pase la prueba (que juraría que en España sólo hay una empresa para realizar dichos ensayos, más concreto en Murcia) no podrá reanimarse. Si así lo hiciese no obtendría el certificado. De todas formas, en la norma UNE indicada creo que se encuentran definidos completamente todos estos detalles. En su día supe con más detalle estas condiciones pero el trabajo diario obliga a olvidar detalles y quedarte con otros.
    Un saludo

    #146266 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Los números junto a las letras indican el índice de eficacia del extintor, digamos su poder extintor. Las letras indican el tipo de fuego para el que está indicado el agente extintor (en polvo quimico polivalente ABC normalmente bicarbonato potásico) Como te han dicho la letra A indica fuegos de sólidos combustibles (papel, madera, plástico, etc) los de clase B son líquidos inflamables y los de clase C son para gases (si bien los americanos consideran los de clase C para fuegos electricos o en presencia de riesgo electrico) en España (europa) para fuegos electricos se señala la letra E y la D para fuegos de metales en sectores industriales.
    La eficacia del extintor, como te indica Berbo, se determina en base a pruebas sobre distintos tipos de fuego ABC para el A 21A sería que el extintor es capaz de extinguir un fuego de un entramado de madera de 21 decimetros de longitud, algo así, 113B indica que el extintor ha sido capaz o es capaz de extinguir un fuego (sobre bandejas circulares en las pruebas ) de 113 litros de gasolina de aviación etc.

    Me parece interesante añadir que el agente extintor 6kg para 21A normalmente sale a razón de unos 4 ´o 5 segundos por kg de agente, osea que un extintor de 6 kh se nos vaciará en aproximadamente 20 ó 25 segundos. Conviene saberlo. Como conviene saber que es mejor atacar un fuego con dos extintores simultaneamente que de forma sucesiva.
    Saludos al foro y no se peleen por favor que bastantes líos tenemos ya.