Hola a todos, tengo que realizar un plan de emergencia en un bar pero para ello tengo que evaluar el riesgo de incendio. La duda es si aplico un método de los que os indico abajo o me serviría la siguiente conclusión:
“Conforme a los criterios establecidos en los anexos 4 y 6 la orden del ministerio del interior de 29/11/84..se considera de riesgo bajo, además la NBE-CPI-96 no lo define como de riesgo especial ni medio, por lo tanto se considera de riego bajo.” (no le es de aplicación el R.D.393)
Metodos:
Método Gustav Purt
Se trata de una derivación simplificada del método Gretener que ofrece una valoración para riesgos de tipo mediano (no es aplicable por ejemplo a la industria petroquímica) de una forma rápida y a modo de orientación, y que se sustenta en dos parámetros, el riesgo para el edificio y el de su contenido.
Método Gretener
A pesar de sus limitaciones abarca un amplio abanico de construcciones a las que se le puede aplicar.
Método FRAME
Se basa fundamentalmente en los métodos ERIC y Gretener. FRAME utiliza lo que llama “guiones” para el cálculo del riesgo de incendio. Los tres “guiones” se refieren al cálculo del riesgo del patrimonio, de las personas y de las actividades.