  • #57313 Agradecimientos: 0
    requemao
    Participante
    0
    octubre 2006


    Hola a todos, tengo que realizar un plan de emergencia en un bar pero para ello tengo que evaluar el riesgo de incendio. La duda es si aplico un método de los que os indico abajo o me serviría la siguiente conclusión:

    “Conforme a los criterios establecidos en los anexos 4 y 6 la orden del ministerio del interior de 29/11/84..se considera de riesgo bajo, además la NBE-CPI-96 no lo define como de riesgo especial ni medio, por lo tanto se considera de riego bajo.” (no le es de aplicación el R.D.393)

    Metodos:
    Método Gustav Purt
    Se trata de una derivación simplificada del método Gretener que ofrece una valoración para riesgos de tipo mediano (no es aplicable por ejemplo a la industria petroquímica) de una forma rápida y a modo de orientación, y que se sustenta en dos parámetros, el riesgo para el edificio y el de su contenido.

    Método Gretener
    A pesar de sus limitaciones abarca un amplio abanico de construcciones a las que se le puede aplicar.

    Método FRAME
    Se basa fundamentalmente en los métodos ERIC y Gretener. FRAME utiliza lo que llama “guiones” para el cálculo del riesgo de incendio. Los tres “guiones” se refieren al cálculo del riesgo del patrimonio, de las personas y de las actividades.

    Un saludo.

    #319344 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    ¿Has calculado la carga de fuego del contenido del bar?

    #319345 Agradecimientos: 0
    requemao
    Participante
    0
    octubre 2006


    Hasta que no sepa el método no. Si me lo preguntas por las instalaciones te puedo decir que es pequeño. La pregunta que hago es porque me da la sensación que aplicar los métodos que os comenté para este tipo de instalaciones es como matar moscas a cañonazos, lo digo por lo simple que resulta el criterio de la orden ministerial.
    Un saludo.

    #319346 Agradecimientos: 0
    Colls
    Participante
    0
    diciembre 2007


    En efecto el criterio de la orden es de aplicación simple, pero bajo mi criterio es mejor que apliques el método FRAME, puesto que el resultado final de tu trabajo sera óptimo.

    Un saludo.