- Este debate tiene 13 respuestas, 8 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 2 meses por Anonymous.
-
AutorEntradas
-
Hola a todos/as,
Es posible que esta pregunta ya se haya formulado pero no se encontrar una respuesta: ¿Podríais decirme donde esta escrito a que altura se tiene que colocar un extintor?. Ya se que la altura a de ser como máximo de 1,70cm, pero necesito la normativa para poder enseñarla. Perdonar si esta pregunta ya se a formulado antes.Saludos.
Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. Apendice 1, punto 6.3; Extintores de incendios:
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo.aqui en nuestro pais la legislacion establece colocarlos a 1.20mts del suelo, con el fin de que esten a un facil acceso.
MANUEL COSTA RICA.1.70 no es fácil acceso?
A ver por simple logica, si un extintor de X kg lo colocamos a 1.70 mts, seria dificulso bajarlo ya que por el peso presentaria desventaja para la maniobra. La contraparte es la legislacion de cada pais cual es tu maximo y minimo de altura.
aqui en Peru solemos colocarlos a 1.50 mtrs de tal forma que cualquir persona en su condicion fisica y de tamaño pueda movilizarlo.
Imagenense un extintore de 9 kg de PQS o uno de co2 de 30 lbs. de por si estos equipos son pesados.
Existe la condicion de visibilidad como argumenta la norma, pero no se olviden que la condicion de visibilidad la da la señalizacion del equipo que tiene que estar mas alta que el extintor.Saludos
Jorge Paiva A.
Lima-Peru
La respuesta se saca usando “la simple lógica” (estoy de acuerdo con el colega anterior), mientras más grande y pesado sea un extintor, más cerca del suelo debe estar. En Chile, el máximo de altura es de 1,2m desde la base del extintor al suelo, pero yo uso el criterio que primero expuse.
Saludos.Gracias por el interés que tenéis todos, pero el único hasta ahora que me a respondido y muy bien a sido Pedrov. Os recuerdo que no estoy interesado en saber si la altura es la adecuada, solo donde esta escrito.
Gracias Pedrov, e dado con el documento en cuestión:Reglamento de Instalaciones
de Protección contra
Incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del
Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-93VIENE EN LA NORMA 002 STPS EN LO QUE ABAJO SE SUSCRIBE:
9.2.3 En la instalación de los extintores se debe cumplir con lo siguiente:
a) colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido
hacia el extintor más cercano, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios para llegar a uno
de ellos, no exceda de 15 metros desde cualquier lugar ocupado en el centro de trabajo;
b) fijarse entre una altura del piso no menor de 10 cm, medidos del suelo a la parte más baja del
extintor y una altura máxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte más alta del extintor;
c) colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50 o C y no sea menor de -5o C;
d) estar protegidos de la intemperie;
e) señalar su ubicación de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998;
f) estar en posición para ser usados rápidamente;
g) por ser obsoletos, no se puede dar cumplimiento a lo establecido en la presente Norma con la
instalación de extintores de cobre o de bronce manufacturados con remaches o soldadura blanda
(excepto los de bomba manual), y con los agentes extinguidores relacionados a continuación:
1) soda-ácido;
2) espuma química;
3) líquido vaporizante (como: E.J.M., tetracloruro de carbono, bromuro de metilo);
4) agua con anticongelante operados por cartucho o cápsula;CRIBE:Defendía que se discutiese puesto que ya se había repuesto al chico pero es que lo estáis mareando con normativas de otros países. Esas respuestas son totalmente erróneas para lo que se pregunta aquí y no ayudan solo confunden, igual estaría interesante compararlo en otro tema pero no aquí. Saludos.
Estoy de acuerdo con Wiliam T.
Aquí se habla de la legislación española, que es lo que se exige. Y además habla de 1,70 m. desde la parte superior del extintor hasta el suelo. Teniendo en cuenta que los extintores miden unos 50 cm esto hace que la base esté a 1,20 o menos si el extintor tiene mayor tamaño. Además estas medidas con seguridad se han tomado teniendo en cuenta que el percentil 95 de la población es capaz de alcanzarlo.R.D. 1942/1993.
Sí, además la legislación española no dice que el extintor esté a 1,70 etc hasta el suelo, sino COMO MÁXIMO. Osea en cumplimiento de la legislación española los puedes situar de ahí (1,70 desde su parte posterior) hacia abajo, a la altura que quieras. (hasta al suelo incluso)
Ese real decreto tiene polvo y telarañas.
Para la altura de extintores la NFPA establece que la altura máxima para un extintor que pesa menos de 18 Kg es de 1,5 metros. Si el extintor pesa mas de 18 kg la altura máxima es de un metro y en ningún caso esta altura será inferior a 10 cm de la base del extintor al piso.
Mario Ramón Mancera Ruiz
Entra o regístrate para ver los enlaces -
AutorEntradas
- El debate ‘ Altura de los extintores’ está cerrado y no admite más respuestas.