Hola, es cierto que los extintores no necesariamente se “vencen” cada año, lo que si es cierto es que en la mayoría de normas y regulaciones se exige la recarga anual como un parámetro de referencia, así mismo debes tener en cuenta que si se incumple y ocurre un incendio y la aseguradora verifica que hay extintores vencidos (así estén encondiciones de operación), lo mas probable es que traten de dilatar o de no hacer el pago del seguro.
NFPA 10 habla de recargas y mantenimiento anual, así como pruebas hidrstáticas cada 5 años, la excepción está para los agentes limpios (CO2, Solkaflan, Hallon) que por costosos se pueden recargar cada 5 años, siempre y cuando se garanticen condiciones de operación, así mismo debes tener presente que los de bióxido de carbono (CO2) deben ser recargados cunado pierdan el 20% de su pesoo inicial, es decir que debes pesarlos recien recargados y llevar un control de peso menual, una vez supere el 20% del peso inicial mandar a recargar independientemente del tiempo, si en 5 años no pierde el 20 % igual se debe recargar.
Cordial Saludo,
Ing. LUIS ALBERTO TRIANA LLANO
Presidente Junta Directiva ASASI
Moderador Comunidad Virtual ASASI
Web:
Para enviar información a la comunidad, escriba a:
Para inscribirse en la comunidad, escriba a:
Para retirarse de la comunidad, escriba a:
“Este correo ha sido escaneado contra virus por NORTON ANTIVIRUS 2003 y GEONET S.A. (I.S.P.), sin embargo no se asume responsabilidad por la presencia de códigos maliciosos o gusanos puestos en este, en correos similares o en archivos adjuntos por terceros.”