  • en respuesta a: Amianto #387230 Agradecimientos: 0
    piñe 1956
    Participante
    0
    diciembre 2008


    En la línea que acaba de marcar Bpz, y según la Guía Técnica, pág.18, la evaluación y el muestreo los hace el Técnico (superior del SP, con especialidad en Higiene, acorde con la norma MTA/MA-051.

    El laboratorio (acreditado) es el que hace el recuento de fibras. La Guía no dice que tenga que hacer también el muestreo.

    Otra cosa es que el laboratorio haga el pack completo. Y lo cobra bien.

    en respuesta a: objetos colgados grua torre #388157 Agradecimientos: 0
    piñe 1956
    Participante
    0
    diciembre 2008


    Pues entonces que vayan a la caza de las grúas que incumplen la ITC MIE-AEM-2 (R.D. 836/2003 y cuelgan el arcón de los aperos allá arriba.

    Ábrase la veda, pues!

    en respuesta a: ¿Seguridad Industrial=seguridad en el trabajo? #388338 Agradecimientos: 0
    piñe 1956
    Participante
    0
    diciembre 2008


    Al margen de las atinadas y razonadas respuestas anteriores en el sentido de que primero es el trabajador y luego los equipos y las instalaciones (filosofía básica de la LPRL,como la de derecho laboral “In dubio pro operario”), un par de detalles:

    ¿Os acordais de la bomba de neutrones que mataba gentes pero que dejaba equipos e instalaciones impecables para ser reutilizados? El comentario del compañero ingeniero que dice que con la seguridad industrial ya cumplía,etc., me ha dejado un leve regusto similar. Un pelín tecnócrata, a falta de calificativo mejor.

    Es cierto que a los equipos e instalaciones hay que cuidarlos, como cuidas tus herramientas y tu medio de vida, y recuerdo que originalmente *servicios mínimos* significaba que, en caso de huelga, no se dejaba que se apagara el horno de fundición, por ejemplo.

    Otrosí, en caso de emergencia y salida por piernas de la nave,lo más probable es que los trabajadores digan o piensen “A los equipos que les den…”, si no han sido entrenados, para desesperación del subsidcho ingeniero y de los equipos de emergencias.

    en respuesta a: Salario 2011 #388410 Agradecimientos: 0
    piñe 1956
    Participante
    0
    diciembre 2008


    Estimados foreros Smogger & Pem,
    pues eso es lo que quería decir, mismamente, que no se marche antes del plazo de preaviso, que no se le ocurra tal cosa a menos que tenga una mejor oferta en firme o le toque la primitiva.

    Pero bueno, nuestro compañero hablaba de una posibilidad ¿Que ocurriría si….?

    en respuesta a: BIES #388202 Agradecimientos: 0
    piñe 1956
    Participante
    0
    diciembre 2008


    Lo de las BIEs viene especificado en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales:

    Podeis empaparos de especificaciones técnicas, normas UNE, otros requisitos y reparto de responsabilidades entre empresarios, instaladores, revisores y otros agentes.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    en respuesta a: Salario 2011 #388414 Agradecimientos: 0
    piñe 1956
    Participante
    0
    diciembre 2008


    Efectivamente, es aquello de x días por año trabajado… Depende del contrato y el tiempo trabajado.

    Pero mejor consulta a abogado laboralista, algún contacto en sindicatos o páginas web.

    Saludos