Los tiempos para higiene-manos-tienen que estar contemplados dentro del tiempo complementario de producción, dado que la calidad de lo producido y el evitar accidentes estará en relación directa con la limpieza de las manos. Existe una crema limpiamanos que se utiliza en las imprentas, que no necesitan agua, y simplemente con untrapo se retira la suciedad…esta serìa una solución
Saludos
ValterAdjunto la técnica para determinar la cantidad de matafuegos: primero realizar carga de fuego:
Paso 1: Materiales existentes
Determinar los distintos tipos de materiales combustibles existentes y sus cantidades expresadas en Kg.
Ej.: Depósito de cartulina con bancales de madera =
P1: 10.000 Kg. /Cartulina
P2: 300 Kg. /maderaPaso 2: Poderes caloríficos correspondientes a cada material
Tener en cuenta los poderes caloríficos de cada material, Ej.:
k1- Cartón = 4.000 Kcal./Kg.
K2- Madera = 4.400 Kcal. /kg.Paso 3:Cantidad total del calor desarrollado por la carga combustible
Calcular la cantidad total de calor desarrollada por la carga combustible:
QT = Pn * kn = P1 * k1 + P2 * k2
QT = 10.000 * 4.000 + 300 * 4.400 = 41.320.000 KcalPaso 4:Relación en peso de madera
Según el Dcto 351/79, reglamentario de la Ley 19.587, indica que debe relacionarse el valor QT, con el poder calorífico de la madera = 4.400 Kcal./Kg. = kmPor lo tanto, el peso de la madera (Pm) equivalente que desarrolla la misma cantidad de calor que la carga combustible considerada; será:
Pm = QT / km
Pm = 41.320.000 / 4.400 = 9.390,90 Kg.Paso 5: Cálculo de la carga de Fuego
Considerando la superficie (S) del local expuesto al riesgo, Ej.: 300 m2, La Carga De Fuego (CF) equivalente resultante será:CF = Pm / S
CF = 9.390,90 / 300 = 31 Kg./m2Paso 6: Evaluación del riesgo
Partiendo de la Carga de Fuego (CF) hallada en el punto anterior y remitiéndonos al Dcto 351/79, en el Cap. 18 – Anexo VII, Tabla 1,
TABLA 1
CARGA DE FUEGO RIESGO
Riesgo 1
Explos. Riesgo 2
Inflam. Riesgo 3
Muy Comb. Riesgo 4
Comb. Riesgo 5
Por comb.
hasta 15kg/m2 — — 1 A 1 A 1 A
16 a 30 kg/m2 — — 2 A 1 A 1 A
31 a 60 kg/m2 — — 3 A 2 A 1 A
61 a 100kg/m2 — — 6 A 4 A 3 A
> 100 kg/m2 A determinar en cada casoEncontramos que el potencial extintor requerido para fuegos Clase A, con una CF entre 31 a 60 Kg./m2, y considerando una situación mas desfavorable asumimos el Riesgo 3; con lo cual nos indica que debería ser de “3A”.
Paso 7: Equipos extintores a instalar
Tomando un coeficiente de seguridad = 2, necesitamos cubrir con 6 A el local en estudio.
Normas Internacionales nos indican que los extintores de agua (clase “A”) de 10 Kg., poseen un potencial extintor de 2 A.Con lo cual la cantidad de extintores necesarios, será:
Ext = Potencial de Fuego / Potencial del extintor
Ext = 6 A / 2 A = 318 febrero, 2010 a las 00:33:00 en respuesta a: Obligatoriedad inspeccion calidad ambiental interiores #360883 Agradecimientos: 0En nuestra legislación, está contemplada la “Ventilación” para establecimientos en los que se realicen actividades laborales (Ley 19587- Dcto 351/79- Cap. 11- Art64 al 70 y básicamente esto se refiere a la ventilación (caudal de aire por hora y persona) de acorde al tipo de actividad).
Pero nada dice acerca de prohibir el “Fumar”, el cual es un punto considerado en muchos espacios públicos, siendo este un factor importante para evitar el “síndrome del NO fumador”.
Saludos
Valter19 enero, 2010 a las 22:01:00 en respuesta a: Documentación de trabajadores previa a la entrada en la obra #357090 Agradecimientos: 0Estimado:
La documentación debe existir con su DNI y esta debe coincidir con el listado de la A.R.T. o Cia de Seguro. No des mas vueltas: es sí o sí.
Aparte no te olvides de cumplir con la reglamentación de obras (Legajo técnico) donde deberán figurar las capacitaciones, con firma y DNI del trabajador.
Saludos
PTETREL13 octubre, 2009 a las 02:24:00 en respuesta a: DELIMITACION DE AREA DE EXTINTORES #347515 Agradecimientos: 0Según la Norma IRAM 1005, indica que el matafuegos deberá estar a una altura de 1200 a 1500, respecto del solado. Sobre este y a una altura de 2000-2500mm una chapa indicadora y a los 4 vientos de que allí se encuentra un matafuegos.Enviame tu mail que te retransmito la Norma.
Saludos
PETREL48 -
AutorEntradas