  • en respuesta a: Pruebas de presión #407295 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Hola Brita, en una prueba a presión, de una tubería o equipo, tienes que tener en cuenta en primer lugar el tipo de prueba, hidráulica o neumática.
    En el primer caso, pruebas hidráulicas, no existe una legislación o normativa española que indique distancias de seguridad, lo más aproximado viene en el Reglamento de Aparatos a Presión, el cual cita en el apartado 3.3 que se deberá tener especial precaución en las pruebas cuya presión sea superior a 80 bar o el producto presión de prueba (bar) por volumen (m3)superior a 10.000, además ten en cuenta la elevación de la tubería o equipo, si está en el interior de un cubeto,…
    Respecto al segundo caso, pruebas neumáticas, puedes revisar el código ASME (en inglés) donde indica la limitación de estas pruebas la energía máxima acumulada de 271.000.000 J. Estas tienen un potencial de risgo muy alto por la energía que se puede llegar a acumular, por lo que te recomiendo que este tipo de pruebas, sea cual sea la presión y/o volumen, se realicen sin personal en la zona, y el arbol de prueba detrás de un apantallamiento, si es posible, utilizando elementos estructurales existentes como protección.
    En cualquiera de los dos casos, debes tener en cuenta muchos más puntos que las distancias de balizamiento: apoyos definitivos o provisionales de tuberías, tratamientos térmicos de soldaduras de tapones de prueba, apriete de bridas, espesores de discos ciegos, válvulas de seguridad para sobrepresiones, venteos en puntos altos,…

    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Si el 'técnico' que elabora el PSS no tiene conocimientos técnicos para poder evaluar los procedimientos de ejecución que plantea la constructora, mal empezamos. Otra cosa es quién lo ha aprobado, eso es otro tema para tratar.

    Creo, y es mi opinión, que al igual que un CSS 'debe' tener conocimientos de prevención, un 'técnico' que elabora un PSS, debe tener conocimientos técnicos.

    en respuesta a: Cimbra contra puntales #87178 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Muy buenas vuestras respuestas, me habeis ayudado.

    en respuesta a: Actualización del Aviso previo #88439 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Es decir, solo es necesario el aviso previo inicial??

    en respuesta a: Reflexiones sobre los Recursos preventivos #208253 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    He leido vuestras respuestas y queria añadir algo, soy Jefe de obra junto con otro compañero de una gran obra ( más de 400 tabajadores a nuestro cargo), además soy técnico superior de p.r.l. y lógicamente mi empresa me encargo de, además de mis funciones de jefe de obra, realizar el plan de seguridad y ” controlar que se aplica lo que dice “, esto último con la boca pequeña y en voz baja. Me he nombrado recurso preventivo junto con dos encargados muy competentes que llevo a mi cargo. Todo perfecto no? pues nada más lejos, ambos trabajos son incompatibles: Productividad y seguridad , mi jefe me pide más velocidad en los trabajos, y el coordinador nos está volviendo locos con el libro de incidencias, pues si, aplica prevención desde el libro de incidencias, y logicamente la inspección nos ha dado un toque de atención. A esto añadir que mi compañero jefe de obra es la vieja escuela, es decir,” si no pasa nada “, no solo no colabora sino que me replica las actuaciones que hago en materia de seguridad y salud, y claro así el trabajo no se hace fácil.

    en respuesta a: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD #208373 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Debes pedirle copia al contratista principal de su plan de seguridad y salud, verificar que las partidas que teneis contratadas están reflejadas en el plan y adheridos a el. De todas formas yo de ti llamaría a la inspección de trabajo y le preguntaría a algún técnico y aún así teneís que hacer una evaluación de vuestros trabajos o no. Esto depende de la comunidad autónoma en la que esté hubicado el centro de trabajo.

    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Creo que si, de todas formas consulta la NTP 408.

    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    PARTE DE UNA TABLA DE DOBLE ENTRADA EN DONDE SE RECOGE POR UN LADO LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN DAÑO , VALORADO EN TÉRMINOS DE( ALTA, MEDIA, BAJA)Y LAS CONSECUENCIAS DEL MISMO (LEVE, GRAVE O MUY GRAVE).

    SEGÚN CORRESPONDA SALDRÍAN LA SIGUIENTES COMBINACIONES:TRIVIAL,TOLERABLE,MODERADO,IMPORTANTE E INTOLERABLE, ESTA ÚLTIMA ATENDIENDO A LAS CONSECUENICAS QUE DE EL SE DERIVAN.

    en respuesta a: Redes de seguridad en naves industriales #235161 Agradecimientos: 0
    flogerty
    Participante
    0
    junio 2004


    Estoy de acuerdo con todos, pero yo siempre coloco además de la red, una linea de vida perimetral y también una o varias lineas de vida intermedias, el arnés se amarrará a la linea de vida con doble dampa, de manera que cuando tenga que cambiarse de sitio y soltarse la dampa al menos una siga amarrada. Además esto te servirá para la colocación de remates de cubierta una vez termianda esta, evitando la caida a distinto nivel. Te recomiendo que si puedes evites el acceso a cubierta desde la plataforma elevadora y coloques un andamio en uno de los costados (si economicamente puedes permitirtelo).

    Espero haberte sido de ayuda