- Este debate tiene 16 respuestas, 10 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 5 años, 8 meses por Jorge Fer.
-
AutorEntradas
-
En la empresa estamos usando un guante REGELTEX GLE360 de protección frente a riesgos eléctricos clase 0. Cuando se ha trabajado para ENDESA nos han indicado que debemos llevar un guante debajo frente a riesgos térmicos y encima uno frente a desgarros. El trabajo es en baja tensión y en las instrucciones del guante no dice nada de que este guante se deba combinar con otros para ejercer la protección de riesgos eléctricos.
Entendemos la opción de un guante externo de protección contra desgarros pero como en las instrucciones no encontramos referencia a la temperatura que aisla el guante no entendemos el térmico. El técnico indicaba que era para la temperatura de los arcos, pero no me veo capaz de evaluar tal requisito. La duda mayor que tenemos es si realmente hay que ponerse esos tres guantes obligatoriamente o es una sugerencia de mejorar la protección.La utilización del guante externo de protección contra desgarros si lo entiendo, pero el otro guante térmico ??????.
Entra o regístrate para ver los enlaces Si el trabajo se realiza en tensión, pues tiene sentido utlizar el guante aislante y debajo el guante ignífugo, este último como protección ante cualquier producción de calor, incendio, …, que evite posibles quemaduras en la piel, cuestión que no posee el primero.
Después está la exigencia de utlizar ambos, cuando se realiza maniobras de apertura o cierre de interruptores, especialmente en alta tensión.Perdona Berbo pero no te acabo de entender
Obligatoriamente uno debe disponder de las protecciones para todos los riesgos a los que está expuesto. Si los riesgos son temperaturas extremas, electricidad y cortes/golpes, pues hay que llevar una protección para estos tres (guantes habrá que protegen para todos a la vez, lo digo porque sería una opción cómoda). Lo que deberíais preguntaros (consultadlo si acaso al responsable de Endesa que os pide los tres guantes) es a qué riesgos estáis expuestos y porqué o cuando podéis exponeros a éstos. Es vuestro derecho conocer estos datos, en lo que respecta a mejorar vuestra seguridad.
No existen las “recomendaciones de seguridad” de cada trabajo debe existir una evaluación de riesgos, de la que se derivan las medidas preventivas a adoptar. Aquello de que “se recomienda” esto y aquello lo ponían los técnicos antaño en las evaluaciones, para no mojarse y quedar bien con la empresa cliente, pero ya ha ido quedando para los restos.
Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.
Piden los tres guantes incluso si estamos abriendo un agujero en la pared a medio metro del cuadro
Para darles de comer aparte….
Los guantes de protección contra riesgos térmicos son de categoría 3 y deben utilizarse para trabajos con tensión, o para maniobras o uso de herramientas. He visto que se recomienda EN407 con 4 (llama) 1 (calor contacto) 1 (calor convectivo) y pictograma de llama.
Pregunta si puedes dotar de un guante externo con las especificaciones conjuntas de riesgos mecánicos y térmicos. Así evitarías llevar 3 guantes.
Vamos a ver si entiendo lo que dices Berbo, Cuando hay riesgo de arco he de usar el guante de riesgo eléctrico y el térmico a la vez. En ese caso ¿Cuándo puedo definir que hay o no hay riesgo de arco? Evidentemente en alta veo el riesgo claro al abrir o cerrar, pero en baja ¿Cuándo dirías que hay más riesgo?
Yo no veo para nada viable trabajar con tres guantes, uno sobre otro, de las características señaladas. ¿Tal vez existan unos guantes de esas características mucho más finos de los que conozco yo?; Si evaluamos el riesgo la medida puede tener algún sentido, pero luego debe ser posible aplicarla. Debe existir un equilibrio entre proteger y poder realizar el trabajo.
?Y no es más sencillo cumplir Art 15 ley 31/95?, anteponer protección colectiva a EPI, Trabajo sin tensión.Saludos, para trabajos en baja tensión (hasta 1000V) se usan solo dos guantes: el dieléctrico clase 0 que es de hule muy delgado, parece un guante de aseo (debe ser inspeccionado cada uso), y sobre este un guante de vaqueta o cuero de pigskin
Estos solo para las maniobras en partes eléctricas, no para las tareas periféricas que pueden requerir diferente proteccion¿Eres docente de posgrados relacionados con estos temas? Sería interesante saber qué tal os va por Colombia con esa forma de trabajo que dices para tener referencias de accidentes, causas y consecuencias.
En Alemania sale una ley y al cabo de 24 horas tienes a los bufetes de abogados reunidos para estudiar los requisitos de la misma y la manera óptima de cumplirlos. Aquí, sale una ley y a los quince minutos ya tienes a los abogados reunidos para estudiar los requisitos de la misma y como saltárselos (lo de los clubs de fumadores fue la guinda del pastel).
Todos los esfuerzos normativos para mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores caen en saco roto en este país. Y así nos encotramos con obras en las que la falta de protecciones colectivas es abismal peeeeeero ojo con que fulanito no se tome el bocata correspondiente con su casquito y el barbuquejo bien apretao. Asín lo podemos echar, con su correspondiente incidencia, y luego seguro que le podemos encasquetar una rebaja a la subcontrata por eso. Así vamos, y así nos va.
En tu caso no me preocupa tanto la incomodidad de llevar los tres guantes, como el hecho de que después os vendrá el encargadillo de turno a meteros prisa, y al final, os veréis obligados a ir sin guantes.
De todas formas, ¿ves posible preguntar al coordinador el por qué de la necesidad de los tres guantes? en teoría se debería sentir halagado de que la gente se interesara por la prevención, pero eso es en teoría, claro. Si es un capullazo del quince, déjalo, ya nos quedamos con la duda con tal de que tu conserves tu trabajo.
No es prevención, pero para que veáis, se reguló por normativa que las empresas pagaran a lo sumo a 90 y con transferencia. Ahora lo que hacen es obligar a los subcontratistas a firmar un papel conforme ellos son los que piden 180 días y con pagaré. País de pandereta, me decían esta mañana, pero es que ni tocar la pandereta sabemos, joer.
En fin, siento la paliza pero necesitaba desahogarme un poco. Gracias por leer aunque sea sólo un trocito 🙂
Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.
¡Buenas! Aquí puedes encontrar guantes de protección 😀
Entra o regístrate para ver los enlaces Totalmente inviable operar con eso. Ostras, que existen guantes que cumplen dos funciones a la vez, no hace falta ponerte una capa por cada función.
Saludos,
Silvia
Mecanizados en CNCEntra o regístrate para ver los enlaces -