- Este debate tiene 17 respuestas, 12 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 4 meses por Anonymous.
-
AutorEntradas
-
Se puede considerar como trabajos en tensión la extracción y reposición de fusibles en viviendas, para posteriormente trabajar sin tensión en el cuadro. Alguien me podría dar referencias sobre este aspecto.
Gracias
Digo yo que se podría bajar el magnetotérmico antes de quitar el fusible del enchufe… pero vamos, tampoco es para tanto quitar el fusible… ¿no crees?
Efectivamente la reposición o extracción de fusibles entra dentro del denominado verificación y ensayo y por lo tanto se actuara como trabajo en tensión.
las cinco reglas de oro si las puedes aplicar hazlo
DEPENDE.
Serán trabajos sin tensión cuando la reposición se realice después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión, es decir, tras haber realizado todas las operaciones indicadas en el Anexo II A1 del RD 614/2001 con las particularidades indicadas en su punto B1.
Serán trabajos en tensión cuando el trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula (y NO se hayan realizado TODAS las operaciones anteriores, puesto que en su caso serían trabajos sin tensión), en cuyo caso habrán de adoptarse las medidas establecidas en el Anexo III A del RD 614/2001 con las particularidades indicadas en su punto C1.
¿Referencias normativas?:
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
La manipulación de fusibles se considerá, de modo general, como trabajo en tensión, y por tanto debe ser realizada por trabajadores cualificados; y no como una verificación, ensayo o maniobra porque:
– No es ningún ensayo, ni ninguna verificación por la propia definición de estos.
– No es una maniobra, porque ésta debe realizarse mediante dispositivos diseñados para tal función e incorporados a la instalación precisamente para eso, para hacer maniobras; y un fusible no está diseñado para hacer maniobras voluntarias de corte, sino para cortar por sobreintensidades.
– Porque el desarrollo legal de estas operaciones viene incluido en el anexo III correspondiente a “trabajos en tensión”.Únicamente cuando su manejo mediante portafusibles garantice que éste último produce una desconexión previa y que además protege frente a los efectos de un posible arco eléctrico.
En caso contrario, el trabajo se considera “en tensión”.
Léete el Anexo III del RD681/2001, en especial su último apartado.Las contestaciones de “De Locos” e “Icm75”, son las que responden correctamente a su cuestión.
Respaldo totalmente la respuesta de D. Prevencio.
Se considera maniobra de ejecuión para descargar una instalación bajo tensión. Por tanto, no se considera como tal trabajo en tensión, salvo que se contacte con partes activas, según Anexo III del Rd 614.
Y esa conclusión es en base ¿a qué?
PD: tanto el Anexo II: trabajos sin tensión como el Anexo III: trabajos en tesión del RD 614/2001 incluyen un sub-apartado con consideraciones específicas para los trabajos de reposición de fusibles en cada caso, NO así el Anexo IV: Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.
estimado amigo todo trabajo realizado con tension es considerado como tal ya sea en baja , media o alta tension y para cada uno debe tener en cuenta que debe usar los elementos de proteccion nesesarios y nunca olvidar las reglas de oro para trabajos con tension que no es lo mismo que las 5 reglas de oro por que estas son para trabajos sin tension .
en el caso de su pregunta deberia haber un seccionador aguas arriva del lugar de trabajo para trabajar sin tension y no confiarce que por que es baja tension no esta en peligro existen metodos y formas para trabajar con tension. si nesesitas mas informacion me llamas graciasPues nada, la próxima vez que haga de “chispas” y cambie un fusible de un enchufe de mi casa haré uso de esto…
Por si acaso ocuerre algo de esto…
Aquí “las cinco regals de oro”… y otras cosas interesantes…
Hasta luego!
Entra o regístrate para ver los enlaces Refiriéndome a tu anterior comentario y a éste, está muy claro que si dejamos descargada y sin tensión la línea en la que se ubican los fusibles, no va a haber problema ninguno, pero ¿Has visto alguna vez líneas con fusibles sin ninguna aparamenta de corte? Yo sí. Los fusibles eran los utilizados para cortarla.
Sí he visto enchufes sin envoltura… pero no en mi casa. Y teniendo su envoltura ¿es preciso quitar el fluido eléctrico para cambiar el fiusible de ese enchufe? Pues que quiere que le diga… desde el punto de vista “pofesional” pues sí… que con la electricidad no se juega. Y póngase un alfombrilla aislante por si acaso. O mejor aún: que venga un electricista.
Pero en la realidad cotindiana y mundana, para cambiar un fusible de un enchufe de una casa no es necesario nada de esto… Pero bueno.. que ya me ongo el guante dieléctrico por si acaso, que con la electricidad no se juega.
Hasta luego!
Me parece que te estás refiriendo a los fusibles de línea general de acometida a un edificio, antes de las derivaciones individuales a cada vivienda (cada una con su cuadro, que es donde entiendo quieres trabajar sin tensión).
Para dejar sin tensión esos fusibles y poder trabajar “en frio”, habría que dejar sin tensión el centro de transformación que alimenta a ese edificio y a otros muchos, cosa que dificilmente te permitirá la compañia distribuidora. Por lo cual, retirar y volver a poner esos fusibles para trabajar en el cuadro, lo tendrás que realizar en tensión (me salto la parte normativa, que te la han explicado muy bien otros compañeros).
Un saludo y espero haberte aportado algo nuevo.
-
AutorEntradas