Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 18)
  • Autor
    Entradas
  • #62646 Agradecimientos: 0
    inaddani
    Participante
    0
    marzo 2005


    Se puede considerar como trabajos en tensión la extracción y reposición de fusibles en viviendas, para posteriormente trabajar sin tensión en el cuadro. Alguien me podría dar referencias sobre este aspecto.

    Gracias

    #355681 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Digo yo que se podría bajar el magnetotérmico antes de quitar el fusible del enchufe… pero vamos, tampoco es para tanto quitar el fusible… ¿no crees?

    #355682 Agradecimientos: 0
    tobarro
    Participante
    0
    junio 2008


    Efectivamente la reposición o extracción de fusibles entra dentro del denominado verificación y ensayo y por lo tanto se actuara como trabajo en tensión.

    #355683 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    las cinco reglas de oro si las puedes aplicar hazlo

    #355684 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    DEPENDE.

    Serán trabajos sin tensión cuando la reposición se realice después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión, es decir, tras haber realizado todas las operaciones indicadas en el Anexo II A1 del RD 614/2001 con las particularidades indicadas en su punto B1.

    Serán trabajos en tensión cuando el trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula (y NO se hayan realizado TODAS las operaciones anteriores, puesto que en su caso serían trabajos sin tensión), en cuyo caso habrán de adoptarse las medidas establecidas en el Anexo III A del RD 614/2001 con las particularidades indicadas en su punto C1.

    ¿Referencias normativas?:

    Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

    #355685 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    973
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    La manipulación de fusibles se considerá, de modo general, como trabajo en tensión, y por tanto debe ser realizada por trabajadores cualificados; y no como una verificación, ensayo o maniobra porque:
    – No es ningún ensayo, ni ninguna verificación por la propia definición de estos.
    – No es una maniobra, porque ésta debe realizarse mediante dispositivos diseñados para tal función e incorporados a la instalación precisamente para eso, para hacer maniobras; y un fusible no está diseñado para hacer maniobras voluntarias de corte, sino para cortar por sobreintensidades.
    – Porque el desarrollo legal de estas operaciones viene incluido en el anexo III correspondiente a “trabajos en tensión”.

    Únicamente cuando su manejo mediante portafusibles garantice que éste último produce una desconexión previa y que además protege frente a los efectos de un posible arco eléctrico.
    En caso contrario, el trabajo se considera “en tensión”.
    Léete el Anexo III del RD681/2001, en especial su último apartado.

    #355686 Agradecimientos: 0
    Don Prevencio
    Participante
    80
    22
    febrero 2002


    Experto

    Las contestaciones de “De Locos” e “Icm75”, son las que responden correctamente a su cuestión.

    #355687 Agradecimientos: 0
    formaseguridad
    Participante
    4
    0
    octubre 2004

    Iniciado

    Respaldo totalmente la respuesta de D. Prevencio.

    #355688 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Se considera maniobra de ejecuión para descargar una instalación bajo tensión. Por tanto, no se considera como tal trabajo en tensión, salvo que se contacte con partes activas, según Anexo III del Rd 614.

    #355689 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Y esa conclusión es en base ¿a qué?

    PD: tanto el Anexo II: trabajos sin tensión como el Anexo III: trabajos en tesión del RD 614/2001 incluyen un sub-apartado con consideraciones específicas para los trabajos de reposición de fusibles en cada caso, NO así el Anexo IV: Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.

    #355690 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    estimado amigo todo trabajo realizado con tension es considerado como tal ya sea en baja , media o alta tension y para cada uno debe tener en cuenta que debe usar los elementos de proteccion nesesarios y nunca olvidar las reglas de oro para trabajos con tension que no es lo mismo que las 5 reglas de oro por que estas son para trabajos sin tension .
    en el caso de su pregunta deberia haber un seccionador aguas arriva del lugar de trabajo para trabajar sin tension y no confiarce que por que es baja tension no esta en peligro existen metodos y formas para trabajar con tension. si nesesitas mas informacion me llamas gracias

    #355691 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Pues nada, la próxima vez que haga de “chispas” y cambie un fusible de un enchufe de mi casa haré uso de esto…

    Por si acaso ocuerre algo de esto…

    Aquí “las cinco regals de oro”… y otras cosas interesantes…

    Hasta luego!

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #355692 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    973
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Refiriéndome a tu anterior comentario y a éste, está muy claro que si dejamos descargada y sin tensión la línea en la que se ubican los fusibles, no va a haber problema ninguno, pero ¿Has visto alguna vez líneas con fusibles sin ninguna aparamenta de corte? Yo sí. Los fusibles eran los utilizados para cortarla.

    #355693 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Sí he visto enchufes sin envoltura… pero no en mi casa. Y teniendo su envoltura ¿es preciso quitar el fluido eléctrico para cambiar el fiusible de ese enchufe? Pues que quiere que le diga… desde el punto de vista “pofesional” pues sí… que con la electricidad no se juega. Y póngase un alfombrilla aislante por si acaso. O mejor aún: que venga un electricista.

    Pero en la realidad cotindiana y mundana, para cambiar un fusible de un enchufe de una casa no es necesario nada de esto… Pero bueno.. que ya me ongo el guante dieléctrico por si acaso, que con la electricidad no se juega.

    Hasta luego!

    #355694 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Me parece que te estás refiriendo a los fusibles de línea general de acometida a un edificio, antes de las derivaciones individuales a cada vivienda (cada una con su cuadro, que es donde entiendo quieres trabajar sin tensión).

    Para dejar sin tensión esos fusibles y poder trabajar “en frio”, habría que dejar sin tensión el centro de transformación que alimenta a ese edificio y a otros muchos, cosa que dificilmente te permitirá la compañia distribuidora. Por lo cual, retirar y volver a poner esos fusibles para trabajar en el cuadro, lo tendrás que realizar en tensión (me salto la parte normativa, que te la han explicado muy bien otros compañeros).

    Un saludo y espero haberte aportado algo nuevo.

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 18)