    Hola compañeros
    estoy intentanda saber cuantos metros de tuberia se pueden montar de 12 metros de largo y 1 metro de diametro, para que el soldador que hace las juntas pueda situarse dentro de dicho tubo. mi jefe quiere poner 5 tubos seguidos. segun las medididas de la soldadura habria que tener una ventilacion continua.etc
    alquien me echa una mano? no se q norma tecnica hay, he buscado pero no encuentro nada. Tengo q modificar un PSS.
    gracias!

    #88450 Agradecimientos: 0
    Sivert2
    Participante
    0
    octubre 2007


    Lorena, estoy terminando de montar los ultimos kilometros de un total de “muchos” de tuberia de mas menos las dimensiones que tu indicas, 36″ en tramos de unos 12 metros y 42″ en varias longitudes..

    Cuendo hablas del soldador, es que va ha soldar el tubo desde dentro..? ¡¡¡¡
    Si me dijeras el amolador a posteriori y puntualmente..
    “quiere poner 5 tubos seguidos” pues vosotros sabreis el peso total y que necesidad de monvimiento teneis despues y con que maquinaria.
    En fin, como no acabo de entenderte, si quieres alguna ayuda, manda un mail o telefono, creo que seria mejor, es un tema a veces complejo .

    #88451 Agradecimientos: 0
    el gaucho
    Participante
    0
    mayo 2002


    En los paises adelantados y no del tercer mundo las tuberias de ese diametro se sueldan por intermedio de un robot que trabaja mas rapido y efectivo,la diferencia de la calidad de la soldadura se compara en la radiografia.

    #88452 Agradecimientos: 0
    Ziredna
    Participante
    3
    0
    agosto 2006

    Iniciado

    Lorena, como te dice el Gaucho esto se debería hacer con robot… En caso de que no vaya a ser así, olvídate de la ventilación, medición, etc. Te aconsejo un equipo de este tipo:

    -

    Ya sé que antes de medidas de seguridad de carácter personal habría que intentar colctivas/organizativas, etc. pero estoy intentando ser práctico.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #88453 Agradecimientos: 0
    Ziredna
    Participante
    3
    0
    agosto 2006

    Iniciado

    Oye y claro, siempre garantizando niveles de oxígeno adecuados… Si no, ya estaría hablando de sistema con alimentación de aire desde fuera/botella (autónomos o semiautónomos).

    #88454 Agradecimientos: 0
    LORENA SEGURIDAD
    Participante
    0
    agosto 2008


    Gracias por vuestras respuestas.
    me explico mejor:
    son tuberias de 12 y 16 metros, con pesos de 5 a 8 tn. se montan en la zanja con retroexcavadora, se ensambla con peon sobre el tubo y despues se realiza la soldadura con electrolito desde dentro.
    el señor q realiza la soldadura (lo tipico, la mejor empresa q hemos encontrado pero aun asi…)dice que ellos se han metido hasta en 50m de tuberia usando simplemente ventiladores (tampoco mucha ventilacionque nos cargamos la soldadura) y mascarillas. Nada mas.
    Lo del robot me ha dado risa. Pero Gracias.
    por lo que veo no hay norma tecnica para esto… Solo me queda hacer mediciones y usar unas mascarillas de la leche.
    es asi?

    Un saludo

    #88455 Agradecimientos: 0
    Andhersa
    Participante
    0
    marzo 2007


    Ten preparado también un procedimiento de evacuación de los trabajadores en caso de emergencia.

    Permíteme una pregunta ¿Es necesario después de soldar rebajar el cordón de soldadura y/o pintar la zona de soldadura?

    #88456 Agradecimientos: 0
    LORENA SEGURIDAD
    Participante
    0
    agosto 2008


    si, hay que pitar con poliuretano alimentario en el interior y en el exterior con otro Epoxi.
    Tambien tengo que incluirlo en el procedimiento

    #88457 Agradecimientos: 0
    J. C. Amores
    Participante
    0
    abril 2004


    Si hay algo de normativa ya que se considera espacion confinado. En mi empresa hemos realizado estos trabajo, y aun habiendo ventilacion natural, hemos metido ventilacion forzada. Ademas el trabajador llevaba arnes y estaba atado con cuerda al exterior para poder sacarle en caso de necesidad.Tambien hay que hacer mediciones de gases y oxigeno y es recomendable que el soldador lleve un detector de gases y de falta de oxigeno portatil, no son muy caros y si muy recomdables. Por ultimo acuerdate de que necesitaras un recurso preventivo
    Un saludo

    #88458 Agradecimientos: 0
    geordy
    Participante
    0
    noviembre 2005


    ya lo dijo J.C.Amores, lo mejor es ventilacion forzada por un lado y extractor de aire por el otro extremo siempre y cuando la longuitud soldada lo permita, no se olviden que este tipo de trabajo se realiza con los procedimientos de espacios confinados, que nadie lo ha mencionado, siempre teniendo un rescatista a mano y el uso de Epp adecuado (arnes, linea de vida larga para extraccion de la victima, esperemos que no suceda; oxigeno, mascaras ya sea con cartuchos para el tipo de soldadura y otros)Asimismo tener a mano un procedimiento de trabajo y explicarle al trabajador los riesgos a los que esta expuesto.
    Desearia saber si es un solo soldador o trabajan en pareja lo que ayudaria a que estos se oxigenen cada vez que termine un paso de soldadura (vuelta al diametroa inteior de la tuberia)
    espero haberte ayudado

    saludos

    Jorge Paiva Arevalo

    Lima-Peru

    #88459 Agradecimientos: 0
    gimenoaires
    Participante
    0
    julio 2007


    Una pregunta que puede parecer fuera de lugar:El procedimiento de soldadura es el adecuado?.Tengo 15 años de experiencia en tendido de ductos( gasoductos y oleoductos) y nunca he conocido que se utlizara este método de soldadura circunferencial.

    #88460 Agradecimientos: 0
    Ziredna
    Participante
    3
    0
    agosto 2006

    Iniciado

    Lorena, te reiras con lo del robot pero si te crees que todos los gasoductos u oleductos del mundo se van soldando con un pobre desgraciado metido dentro estás muy equivocada…

    Es el primer artículo que he encontrado (de hace 10 años!!!)

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #88461 Agradecimientos: 0
    gimenoaires
    Participante
    0
    julio 2007


    El mensaje que deja esta propuesta de tareas es que la solución ingenieril no fue contemplada en la prevención de Riesgos.Un operario NO puede quedar expuesto a peligros a su integridad física por un Procedimiento No adecuado para la realización de una tarea.

    #88462 Agradecimientos: 0
    Sosvia
    Participante
    0
    diciembre 2005


    No conozco la zona y el trabajo con exactitud pero por lo que comentas se podría considerar un espacio confinado, NTP 223.

    #88463 Agradecimientos: 0
    LORENA SEGURIDAD
    Participante
    0
    agosto 2008


    ¿Como se calcula el caudal de ventilacion y el extractor a colocar para este espacio confinado, sabiendo que tendremos entre 100 y 150 metros de tuberia por ventilar? el diametro es de 1626 mm.
    GRACIAS!!!!