    bUENOS DÍAS.

    ALGUIEN ME HARIA EL FAVOR DE DECIRME ALGUNA NTP SOBRE REVISIÓN DE BIES?

    EN MI EMPRESA TENGO SUBCONTRATADA A 1 EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, PERO LAS BIES LASDEBEMOS HACER NOSOTROS.

    HE DETECTADO MANOMETROS ROTOS, INCOMPATIBILIDAD DE MANGUERA Y TOMA,…

    PERO ES POR ELLO POR LO QUE NECESITO UN CHECK-LIST DE PUNTOS A CONTROLAR EN ESTE TIPO DE INSTALACIONES.

    GRACIAS DE ANTEMANO.

    UN SALUDO A TODOS.

    #206284 Agradecimientos: 0
    miref
    Participante
    1
    2
    junio 2004

    Iniciado

    Consulta el RD 1942/93 …. puedes mantener las BIEs cada tres mese pero al año lo deberá hacer la empresa contratada y acreditada (según el RD).

    #206285 Agradecimientos: 0
    MIRIAMI
    Participante
    0
    octubre 2003


    Las operaciones de mantenimiento de los medios de protección contra incendios, incluidas las BIEs, en la revisión anual, debe ser realizada por instalador o mantenedor autorizado. Puedes encontrar información en el programa de mantenimiento de los medios contra incendios RD1942/1993 de 5 de noviembre (Reglamento Instalaciones de Protección contra Incendios).

    Repito que tiene que ser mantenedor autorizado por la Comunidad Autónoma correspondiente el que lleve a cabo la correspondiente revisión.

    #206286 Agradecimientos: 0
    Maikel
    Participante
    3
    0
    julio 2006

    Iniciado

    En la NTP 680, tienes una tabal completa de todas las operaciones de inspeccón en medios contraincendios. Saludos

    #206287 Agradecimientos: 0
    Maikel
    Participante
    3
    0
    julio 2006

    Iniciado

    Disculpa pero evidentemente quise decir un tabla, o lista de verificación.

    #206288 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Consulta las tablas, tanto para usuario como para mantenedores oficiales del RD 1942/93 Regto Protección contra incendios.