    Buenos días, a ver si alguien me aclara esto.
    En nuestras oficinas utilizamos el sistema de tabiques de quitaypon con lo cual habilitamos despachos donde antes era diafana o viceversa.
    La cuestión es que se acaban de habilitar dos despachos de 9 metros cuadros 2,40 por 4 metros y al compartimentalizar mediante nuevos tabiques de tablero aglomerado han dejado las rejillas de extracción de aire fuera del despacho dejando dentro una de impulsión (entrada de aire)

    ¿Es preciso que en los despachos queden rejillas de extracción o con la de impulsión (entrada de aire) es suficiente suponiendo que el aire saldrá por presión?

    #135723 Agradecimientos: 0
    Asier Arriaga Magunacelaya
    Participante
    6
    0
    julio 2001

    Iniciado

    Mientras se garantice la adecuada renovación de aire (30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador), y las corriente no superen los 0,25 m/s, es indiferente si hay una o ninguna toma de ventilación.

    Claro que ese tipo de cambios lo normal es que te de problemas, no sólo de climatización, sino también de iluminación, sistemas de lucha contra incendios, etc.

    #135724 Agradecimientos: 0
    arayon
    Participante
    0
    abril 2007


    Mientras garanticen un volumen de aire, es suficiente, lo que si puede alterar es la distribución de BIEs, extintores y otras medidas de seguridad contra incendios, así como los cambios que se tengan que realizar en cuanto a la señalización de seguridad.