Viendo 11 entradas - de la 1 a la 11 (de un total de 11)
  • Autor
    Entradas
  • #22495 Agradecimientos: 0
    jarenasg
    Participante
    0
    febrero 2004


    Saludos,
    Mi pregunta es la siguiente:
    ¿Cuanto debe soportar una red de protección situada en un patio de cubierta para evitar que puedan caer personas al realizar trabajos en las mismas? Esta claro que aparte se colocará una línea de vida en cumbrera pero el colocar un andamio perimetral o barandillas finales es imposible por eso lo de la red.
    ¿Puede ser el coeficiente 2,5 y suponer que el peso medio de la persona es de unos 75 Kg?¿Depende de la altura de caída?.
    Os agradecería que me contarais la normativa exacta de donde sale ya que a mi me suenan estos datos pero no se en que normativa esta.
    Gracias por todas vuestras respuestas.

    #195866 Agradecimientos: 0
    XOMALOGA
    Participante
    1
    0
    abril 2002

    Iniciado

    Estas normas establecen el como, cuanto y donde sobre redes de seguridad.

    UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
    UNE-EN 1263-2 Redes de seguridad. Parte 2: requisitos de seguridad para la instalación de redes de seguridad.
    UNE-EN 13374 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, métodos de ensayo.

    (Lo más fácil y rápido es contratar a una empresa especializada que te certifique la adecuación del montaje)

    #195867 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    No es que esté muy bien planteada la pregunta y se entienda bien, pero resumiendo puedes mirarte las UNE citadas por Xomaloga.

    Yo intentaría colocar una línea de vida antes que colocar las redes, es decir, si estás amarrado con arnés a la línea de vida no caerías, y la red solo sirve si te caes.

    En este caso primaría la protección individual a la colectiva.

    #195868 Agradecimientos: 0
    AVANTIA
    Participante
    0
    octubre 2005


    no tengo suficiente informacion si quieres soluciones reales ponte en contacto conmigo en si me envias fotos o me das mas datos podria ayudarte. algo seguro que se nos ocurre

    #195869 Agradecimientos: 0
    Saboya
    Participante
    0
    agosto 2002


    Xomaloga, has clavado la respuesta.

    #195870 Agradecimientos: 0
    el gaucho
    Participante
    0
    mayo 2002


    En evaluacion de riesgos de caidas de alturas pedi
    a un representante de ventas de redes una guia de los tipos de redes y alli encontraras la respuesta
    que solicitas.

    #195871 Agradecimientos: 0
    XOMALOGA
    Participante
    1
    0
    abril 2002

    Iniciado

    Sin embargo en la práctica (lo sé por experiencia) las redes son muchísimo más efectivas, especialmente en trabajos en estructuras metálicas y para instalar cubiertas.
    La línea de vida limita la movilidad del operario y el coste para proteger la misma superficie se multiplica por ni se sabe cuanto.

    Además líneas de vida bien instaladas he visto muy poquitas y son muy, muy peligrosas pues los esfuerzos se producen en la situación mas desfavorable para la cuerda, cable, etc.

    Sin contar con la poquisima maña que suelen darse los que las instalan (salvo empresas especializadas) y los que las utilizan, que acaban soltandose a la mínima.

    Una red perimetral por ejemplo proteje muchísimo mejor que una barandilla o un línea de vida y con un coste muchísimo menor.

    #195872 Agradecimientos: 0
    IñigoG
    Participante
    0
    octubre 2003


    Hola:
    Tiene razón Xomologa la norma que regula las redes es la En 1263.
    Para más señas está calculada para resistir la caída de una persona desde 6 m de altura, es decir un impacto de aproximadamente 1900kg, por eso la resistencia mínima de las redes es de 2300 kg las de calse a1 y 4400 las de clase a2, pensado que tienen que durar entre uno y tres años y pierden cerca de un 30% de su resistencia al año.

    #195873 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    Te doy la razón en que en algunas situaciones como las cubiertas de estructura metálica es lo mejor, ya que cubres toda la superficie del tirón.

    Pero ahora yo te pongo un caso de una estructura con diferentes niveles donde van colocadas distintas canalizaciones de tuberías y tendidos eléctricos, vamos lo que se llama un rack, y dicho rack tiene unos tres metros de ancho por unos quinientos metros de largo, con diferentes niveles a los que se trabaja.
    Aquí no se puede colocar una red. Hemos colocado infinitas líneas de vida a diferentes alturas, cuando ya no hemos podido utilizar plataformas elevadoras. Además de los andamios y plataformas que se han “colgado” de dicho rack.

    No obstante tengo que tener siempre a alguien vigilando para que no se suelten de la línea de vida y caminen sobre la estructura o las tuberías.

    Falta concienciación por parte de muchos trabajadores, aparte de utlizar los medios correctamente.

    Ya expuse en otro post que incluso les enseñaba a colocarse el arnés y les formaba en como utilizar las técnicas correctas para hacer uso del doble gancho.

    #195874 Agradecimientos: 0
    XOMALOGA
    Participante
    1
    0
    abril 2002

    Iniciado

    Efectivamente, coincido contigo en que hay situaciones y situaciones.
    El ejemplo que me indicas me es particularmente familiar y si bien no hay norma fija (obviamente), te aseguro que se pueden asegurar con red con relativa facilidad (depende de la empresa instaladora) y mucho más económico, lo se por un marronazo de experiencia muy parecido (solo 350 metros de Rack, je, je)y muy complejo.
    Las puñeteras líneas de vida son muy complejas y no vale instalarlas sin más, ese es el problema.

    Y claro lo que tu y yo decimos, que para que usen las líneas de vida hay que estar con la recortada a pie de tajo y aún así la cag….

    Saludos.

    #195875 Agradecimientos: 0
    champi5829041
    Participante
    0
    septiembre 2002


    Supongo que te refieres a una Red horizontal, en tal caso si su dimensión es mayor a 35m2 correspondería al “Sistema S” dela UNE EN 1263-1
    Red con cuerda perimetral para su utilización horizontal, de no tener ese tamaño, la Euro norma no la contempla habiendo un vacío al respecto.
    Si su tamaño es mayor de 35m2 deberá resistir los ensayos dinámicos que especifica la 1263-1

Viendo 11 entradas - de la 1 a la 11 (de un total de 11)
  • El debate ‘ RED DE PROTECCION ANTICAIDAS DE PERSONAS’ está cerrado y no admite más respuestas.