Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 41)
  • Autor
    Entradas
  • #8735 Agradecimientos: 0
    PREVENTIONA
    Participante
    0
    enero 2006


    Para el uso de una plataforma elevadora tipo tijera es obligatorio que disponga en la obra linea de vida para que se anclen los trabajadores que la están utilizando. Gracias

    #124358 Agradecimientos: 1
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    ¿qué dice el manual de instrucciones de esta máquina?

    Eso es lo primero que hay que leerse.

    Lo segundo, ¿para qué quieres una línea de vida “ajena” a la máquina?

    #124359 Agradecimientos: 0
    PREVENTIONA
    Participante
    0
    enero 2006


    En el manual no pone nada y la línea de vida es porque la zona de trabajo es de bastante pediente

    #124360 Agradecimientos: 0
    jejarque
    Participante
    0
    junio 2001


    Muchos manuales de plataformas prohiben atarse a ninguna estructura ajena a la plataforma. En cuanto a la pendiente, si la plataforma permite la elevación es que está dentro del % máximo permitido.

    #124361 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    o no, porque pueda tener anulado ese dispositivo de seguridad o ni tan siquieralo tenga.

    comprueba, por si acaso, que limitaciones tiene esa máquina respecto a las pendientes y si tiene el dispositivo de seguridad indicado.

    #124362 Agradecimientos: 0
    jejarque
    Participante
    0
    junio 2001


    Norma UNE 280: 5.3 chasis y estabilizadores
    5.3.2Cada PEMP debe estar provista de un dispositivo (por ejemplo un nivel de burbuja) para indicar si la inclinación o pendiente del chasis está en los límites autorizados por el fabricante. Este dispositivo debe estar protegido contra tododeterioro o desajuste accidental.

    En el caso de PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente, la indicación dada por este dispositivo debe ser bien visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores.

    En las PEMP del tipo 3, una señal sonora audible desde la plataforma de trabajo debe advertir cuando se alcanzan los lí-mites máximos de inclinación.

    #124363 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Si no te digo que no lo tenga que llevar, lo que digo es que luego en obra te puedes encontrar con muchas sorpresas y mas vale comprobarlo por si las moscas (no me cuadra que haya una pendiente tan considerable como para que le alarme y la plataforma, según parece, permita la elevación)

    #124364 Agradecimientos: 1
    Pablo k
    Participante
    13
    9
    septiembre 2007

    Iniciado

    En respuesta a tu pregunta y a otras dudas que hayan podido surgir derivadas de las diferentes respuestas:

    Que en la obra sea obligatorio el uso de linea de vida es una cosa, pero nunca asocies esto con una plataforma elevadora.

    No te puedes anclar a una linea de vida ajena a la plataforma. De hecho, si aplicas la lógica no querrás ancalrate.

    Te deberás anclar a la barandilla de la propia plataforma. Como no vas a salir de ella, ¿para qué quieres anclarte fuera? Entiendo que por si vuelca la plataforma, en ese caso hay que atacar el problema en su raíz, no hagas prevención por si la plataforma vuelca, sino haz prevención para que no vuelque. No se puede trabajar con una PEMP pensando en como o donde anclarte si vuelca, sino que no se puede contemplar la posibilidad de que vuelque, y en caso contrario, se hace mal.

    Deberás prestar atención al sensor de inclinación de la plataforma, sea del tipo que sea, para ver si estas dentro de los límites permitidos, pues es obligatorio que lo tenga, sea del tipo que sea.

    Si no lo tiene, la plataforma está fuera de norma y por lo tanto no es apta para el trabajo.

    Saludos.

    #124365 Agradecimientos: 0
    PREVENTIONA
    Participante
    0
    enero 2006


    GRACIAS A TODOSSSSSSSSSSSSSSSS

    #124366 Agradecimientos: 0
    danielacarasas195
    Participante
    2
    enero 2014


    @jejarque wrote:

    Norma UNE 280: 5.3 chasis y estabilizadores
    5.3.2Cada PEMP debe estar provista de un dispositivo (por ejemplo un nivel de burbuja) para indicar si la inclinación o pendiente del chasis está en los límites autorizados por el fabricante. Este dispositivo debe estar protegido contra tododeterioro o desajuste accidental.

    En el caso de PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente, la indicación dada por este dispositivo debe ser bien visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores.

    En las PEMP del tipo 3, una señal sonora audible desde la plataforma de trabajo debe advertir cuando se alcanzan los lí-mites máximos de inclinación.

    El problema real, es si las maquinas tienen ese tipo de avisos, o aparatos, muchas no lo traen consigo, se consigue aparte, lo cual me parece una completa locura…
    Saludos.

    Por Plataformas Tipo Tijera

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #124367 Agradecimientos: 0
    carlosgonzalez
    Participante
    91
    92
    enero 2003


    Experto

    @PREVENTIONA wrote:

    Para el uso de una plataforma elevadora tipo tijera es obligatorio que disponga en la obra linea de vida para que se anclen los trabajadores que la están utilizando. Gracias

    Veamos, hay un pequeño lio al respecto.
    En primer lugar nadie obliga al uso de arnés en una PEMP de tijera.
    Tanto la NTP como las UNE correspondientes, “recomiendan” su uso.
    Lo que parece lógico por el efecto catapulta, es que en cualquier PEMP de brazo (articulada o extensible) se use árnes amarrado a la cesta.

    Lo unico que he encontrado respecto de las PEMP de tijera es que unos recomiendan su uso y otros no… no esta claro.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com

    #124368 Agradecimientos: 0
    carlosgonzalez
    Participante
    91
    92
    enero 2003


    Experto

    [youtube:28q01uy3]05ymEyuXM3c[/youtube:28q01uy3]

    ¿SE ACONSEJA EL USO DEL ARNÉS EN PLATAFORMAS DE TIJERAS Y ELEVADORES VERTICALES UNIPERSONALES?

    Normalmente, si la máquina está equipada con barandillas, no es necesario que el personal que trabaja en un elevador vertical (Plataformas de Tijera y Elevadores verticales unipersonales) utilice el arnés de seguridad, con excepción de circunstancias especiales de riesgo. En los elevadores verticales no se produce el efecto catapulta, como pasa para las plataformas de brazo. Las plataformas de tijera por ejemplo disponen de una amplia plataforma de trabajo y el arnés limitaría la posibilidad de movimiento de los operadores a bordo de la misma y limitaría la visión del operador en las maniobras (por ejemplo cuando hace marcha atrás). Sin embargo la necesidad de un arnés en una plataforma elevadora de tijera será contemplada en la Evaluación de Riesgos antes de que se empiece el trabajo y según las especificaciones técnicas de la máquina indicadas en el manual de uso de la misma.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com

    #124369 Agradecimientos: 0
    MAMBO JAMBO
    Participante
    33
    7
    junio 2013


    Iniciado

    @caragola wrote:

    Veamos, hay un pequeño lio al respecto.
    En primer lugar nadie obliga al uso de arnés en una PEMP de tijera.
    Tanto la NTP como las UNE correspondientes, “recomiendan” su uso.
    Lo que parece lógico por el efecto catapulta, es que en cualquier PEMP de brazo (articulada o extensible) se use árnes amarrado a la cesta.

    En construcción si que es obligatorio su uso. Ver el último punto del apartado 4 del art. 210:

    Pero en ningún caso a un punto ajeno a la plataforma. El manual de instrucciones del fabricante seguro que especifica algo al respecto.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #124371 Agradecimientos: 0
    carlosgonzalez
    Participante
    91
    92
    enero 2003


    Experto

    MAMBO JAMBO, tienes razón y gracias por tú puntualización. Un saludo

    info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com

    #124372 Agradecimientos: 0
    carlosgonzalez
    Participante
    91
    92
    enero 2003


    Experto

    He leido el manual de la PEMP articulada Haulotte HA12PX (si alguien lo quiere no tiene nada más que pedirlo) y esperaba encontrar algo interesante sobre el tema que nos ocupa…

    Cual ha sido mi sorpresa averiguar que no pone nada sobre árneses o cinturones de seguridad, evidentemente tampoco dice nada de atarse fuera de la PEMP (cosa que estoy totalmente de acuertdo que NO debe hacerse) pero en cambio sí pone que debe mantenerse sus barandillas, no subirse en ellas, etc. etc.

    Lo más parecido que pone es: “Llevar un equipo de protección personal adaptado a las condiciones de trabajo y a la reglamentación local vigente en particular en el caso de obras en zona peligrosa”…

    info arroba aiprevia.com http://www.aiprevia.com

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 41)
  • El debate ‘ Plataforma elevadora autopropulsada tipo tijera’ está cerrado y no admite más respuestas.