Viendo 13 entradas - de la 1 a la 13 (de un total de 13)
  • Autor
    Entradas
  • #49437 Agradecimientos: 0
    carmen5431
    Participante
    0
    septiembre 2001


    Hola os agradecería si me pudiéseis ayudar . Mi duda es la siguiente: ¿Cual es el nivel de iluminación exigido en un puesto de oficina que se desarrolla ante una pantalla de visualización de datos. Las informaciones que tengo al respecto no coinciden. Gracias

    #288761 Agradecimientos: 0
    Antalgon
    Participante
    0
    junio 2002


    Tienes esa información en la guia técnica de lugares de trabajo.

    500 lux

    #288762 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    El nivel de iluminación óptimo para trabajos de oficina es del orden de 500 lux, (para lectura de documentos) pero para trabajos con PVD el INSHT recomienda niveles de iluminación inferiores, entre 150 a 300 lux sería lo ideal… no exigible pues no hay exigencia legal a este respecto sobre PVD. De ahí la problemática en este tipo de puestos de oficina equipado con pantallas y de donde surgen las dificultades de adaptación visual ente la pantalla y el documento.

    #288763 Agradecimientos: 0
    Tino Blanco
    Participante
    0
    agosto 2001


    El nivel de iluminación en un puesto de oficina se considera adecuado desde 500 lux en una oficina conbencional a los 1000 lux de una oficina técnica. No obstante, en el analisis de iluminación de puestos con PDV’s, se ha de tener en cuenta más los niveles de contraste y deslumbramiento del puesto que la intensidad de la luz. Tienes una Nota Técnica de Prevención en la pagina del INSHT ().

    Un saludo.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #288764 Agradecimientos: 0
    lorenu
    Participante
    0
    noviembre 2002


    el nivel de iluminación ante pantallas de visualización de datos es de 300 a 500 lux, ya que es una exigencia entre moderada y alta

    #288765 Agradecimientos: 0
    BARRICK
    Participante
    0
    noviembre 2002


    el valor minimo establesido pro el decreto 594 de chile es de 150 lux, promedios .

    si quieres mas escribeme y te contesto..

    #288766 Agradecimientos: 0
    BARRICK
    Participante
    0
    noviembre 2002


    el minimo es de 5oo, 700 lux, lo anterior es erroneo. establesido por el decreto 594

    #288767 Agradecimientos: 0
    Cricasa
    Participante
    0
    septiembre 2002


    Carmen

    La normativa Chilena establece los siguientes límites de iluminación; espero te oriente.

    Atte

    Cristian CL

    El valor mínimo de la iluminación promedio será la que se indica a continuación:

    >Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios

    higiénicos, salas de trabajo con iluminación suplementaria sobre

    cada máquina o faena, salas donde se efectúen trabajos que no

    exigen discriminación de detalles finos o donde hay suficiente

    contraste. 150 Lux

    >Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la

    visión, trabajo mecánico con cierta discriminación de detalles,

    moldes en fundiciones y trabajos similares. 300 Lux

    >Trabajo con pocos contrastes, lectura continuada en tipo

    pequeño, trabajo mecánico que exige discriminación de detalles

    finos, maquinarias, herramientas, cajistas de imprenta,

    monotipias y trabajos similares. 500 Lux

    >Laboratorios, salas de consulta y de procedimientos de

    diagnóstico y salas de esterilización. 500 a 700 Lux

    >Costura y trabajo de aguja, revisión prolija de artículos, corte y

    trazado. 1.000 Lux

    >Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos,

    montaje y revisión de artículos con detalles pequeños y poco

    contraste, relojería, operaciones textiles sobre género oscuro y

    trabajos similares. 1.500 a 2.000 Lux

    >Sillas dentales y mesas de autopsias. 5.000 Lux

    >Mesa quirúrgica 20.000 Lux

    #288768 Agradecimientos: 0
    JCBALEMAN
    Participante
    0
    octubre 2002


    – El nivel recomendable de iluminación será de 300 Lux en las zonas de circulación o copiadoras, y de 500 Lux donde se realicen trabajos de lectura, escritura mecanografía o procesamiento de datos.

    #288769 Agradecimientos: 0
    SIEMPREANTES
    Participante
    0
    octubre 2002


    500 lux.Ver R.D.486/97 y su guia tecnica

    #288770 Agradecimientos: 0
    José Otero
    Participante
    0
    febrero 2002


    anexo IV del R.D. 486/97

    lugar de trabajo nivel mínimo (lux)

    zonas con tareas con

    exigencia visuales

    baja 100

    moderadas 200

    altas 500

    muy altas 1000

    Areas o locales de uso ocasional 50

    de uso habitual 100

    vias de circulación de uso ocasional 25

    habitual 50

    #288771 Agradecimientos: 0
    jingles
    Participante
    0
    julio 2002


    Te recomiendo que consultes las NTP y la Guía técnica de PVD del INSHT, en la dirección: #

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #288772 Agradecimientos: 0
    victor diez vielba
    Participante
    0
    octubre 2002


    En principio según el R.D. 488/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a trabajos con PVD. ANEXO-2. Entorno:

    b) Iluminación.

    La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del tipo de pantalla utilizado.

    El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las características técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo.

    c) Reflejos y deslumbramientos.

    Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla.

    Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.

    Por lo anteriormente expuesto queda a juicio del tecnico los niveles adecuados de iluminación, en función de las activiades u otras caracteristicas del trabajo…

    No obstante es util seguir los criterios de referencia marcados por la guía técnica del INSHT, que desarrolla el R.D. 488/97.

    En la cual se recomienda entre otras cosas…que el nivel de iluminación sea como mínimo 500 lux para la lectura y escritura de impresos así como otras tareas habituales de oficina.

    Para el control del deslumbramiento es recomendable no sobrepasar 200 cd/m2 para las luminarias vistas bajo un angulo inferior de 45º

    En cuanto a la distribución de luminancias no exista una relacción superior 10:1

    Tambien es importante tener en cuenta la ubicación del puesto y la pantalla, en relacción a luminarias y ventanas…

Viendo 13 entradas - de la 1 a la 13 (de un total de 13)
  • El debate ‘ nivel de iluminación ante pantallas de visualización de datos’ está cerrado y no admite más respuestas.