Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #73505 Agradecimientos: 0
    Minao
    Participante
    0
    febrero 2006


    Buenas, una pregunta muy concreta. ¿Se puede instalar una linea de vida temporal de tipo textil según EN 795 B, sujeta a puntos de anclaje en sus extremos que sean según norma EN 795 A?. Lo pregunto por que necesitaba instalar una linea de vida temporal textil EN795B entre dos pilares de hormigón armado, pero como no puedo rodearlos con puntos de anclaje EN795B que entiendo sería lo más correcto, solo puedo colocar puntos de anclaje tipo EN795A.

    #434565 Agradecimientos: 0
    Juan José Barcos Díaz
    Participante
    0
    marzo 2016


    Si. es correcto, pon la línea de vida por encima de las cabeza del operario. respeta las instrucciones de instalación del fabricante de la línea de vida y los anclajes mecánicos.
    Puedes utilizar cintas textiles de la casa GARBEN, estas tienen que ser a medida del pilar y a estas cintas anclar y tensar la línea de vida horizontal.
    Podrías abrazar eslingas de 2000kg , bien ahorcadas y a estas cintas anclar y tensar la línea de vida horizontal.

    #434564 Agradecimientos: 0
    MAMBO JAMBO
    Participante
    33
    7
    junio 2013


    Iniciado

    Lo puedes hacer siempre y cuando la resistencia de los anclajes clase A sea mayor que la requerida por el fabricante de la línea. No todos los anclajes clase A tienen una resistencia compatible con líneas de anclaje. Primero busca los requerimientos del fabricante de la línea en el manual de instrucciones y luego busca unos anclajes con una resistencia mayor.

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • El debate ‘ linea de vida EN795B sujeta a punto de anclaje EN795A’ está cerrado y no admite más respuestas.