- Este debate tiene 13 respuestas, 9 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 1 mes por Paco Martín.
-
AutorEntradas
-
Sé que la revisión de los extintores se tiene que realizar anualmente pero ¿existe algún tiempo en el cual si no se ha realizado es “no sancionable”? y otra cosa ¿puedo alegar que el hecho de que el manómetro no se encuentre en la zona de presión adecuada precise revisión URGENTE?
Considero que sí que esto ya indica la necesidad de revisión del extintor y si encima ha pasado un año pues con más motivo pero desde los Servicios Técnicos de mi empresa insisten que “hay un margen de hasta 5 meses” pasada la fecha en la etiqueta. CREO QUE NO SE HABLA DE ESTE MARGEN EN NINGÚN LUGAR ¿alguien me puede ayudar?
GraciasCoincido contigo no se habla de ese margen en ningún lugar. Las revisiones deben hacerse “hasta” la fecha tope que se indica según los plazos.
Si el manómetro indica falta de presión, una de dos o está roto el manómetro o no tiene presión en cualquier caso sustituir o verificar en cuanto se detecte.
A este respecto ayer oí un comentario de un experto (instructor de formación de brigadas de empresa) que los extintores de gas (co2) pueden “vaciarse” ellos solos si la temperatura exterior sobrepasa los 30º. Lo que hará que el manómetro lo señale lógicamente-
No digo ni que no ni que sí, sino que ayer lo oí. Si bien es la primera vez que lo oigo.Los extintores de CO2 no tienen manómetro, porque no sirve para nada.
El manómetro se utiliza en extintores de polvo para indicar la presión del elemento “propulsor”, pero esto no indica que el estintor este cargado pues no indica si tiene el agente extintor o no(polvo), solo indica que tiene el agente “propulsor”.
En extintores de CO2 no se utiliza porque funcionan como las botellas de butano. Es el propio gas que se encuentra licuado en su interior el que funciona como agente “propulsor” al vaporizarse en su interior a medida que se va descargando, pero esta vaporización genera una presión constante mientras en el extintor quede alguna cantidad de CO2 en fase líquida, por lo que puedes tener el extintor descargado y sin embargo el mismo tiene la misma presión que si estubiese lleno.
los extintores de co2 no tienen manómetro. Lapsus mental. sorry.
Ok.Yo lo decía por si había alguna manera “legal” de justificar la revisión pasado el mes se tenían que revisar en enero 08 y aún no se ha hecho y he detectado varios manómetros en la zona “roja”. Lo voy a argumentar así para “presionar” a su revisión indicando que el manómetro me indica que el “agente propulsor puede no ser el adecuado para hacer que el extintor funcione correctamente en caso de necesidad” ¿Os parece adecuado? ¿os he entendido bien?
Independientemente de plazos, si detectas un extintor en la zona “roja” como tú dices, deberás sustituirlo inmediatamente (por alguno de los que deberías tener de reserva, por ejemplo entre un 5-10% con un mínimo de uno) y revisar el otro o mandarlo a recargar.
¿Tu algunas vez has visto esto en los extintores?
Fecha de revisión: marzo de 2007.
Fecha de próxima revisión: marzo de 2008, más los 5 meses de margen que el servicio técnico de la empresa de Noemí Muñoz se a inventado.
¿No? Yo tampoco. 🙂
Te la quieren colar.
Por otro lado, si el indicador de P. del manómetro en zona roja significa que algo va mal, y cuando algo va mal, hay que hacer algo hasta que vaya mejor.
Saludos, y dale caña.
Añadir a todo lo comentado, que es bastante raro que en un margen de un año aproximadamente, estén los manómetros señalizando la zona roja, aseguraté que la empresa que realiza las revisiones sea una empresa seria.Saludos.
Legalmente, aquí se exige una revisión cuatrimestral y en forma interna hicimos un contrato con una empresa para que la revisión sea mensual.Eso te asegura un mejor control pero la posibilidad de falla de un equipo existe y para eso tenemos establecido que quien detecte una anormalidad en un equipo de protección contra incendios, debe denunciarlo al Depto de Seguridad y nosotros nos encargamos del recambio del equipo.Con capacitación de todo el mundo la cosa se entiende y funciona.
Estimada Noemí, la norma es internacional y dice: RECARGA ANUAL Y PRUEBA HIDRÁULICA CADA DOS AÑOS (POLVO) Y CINCO AÑOS (ANH. CARBÓNICO).- Vencido dicho plazo no se tiene garantía alguna de un buen funcionamiento, ni siquiera de que funcione.
En nuestro país, una aseguradora qeu fente a un siniestro ocurrido, detecte que el extintor estuvo vencido, aún habiéndo funcionado, puede no pagar el premio por este sólo motivo.-
Como todas las leyes, debemos atenernos a la letra, y en la de extintores dice UN AÑO, y no como quiera el comitente.-
Saludos – Ing. SuriñachGracias a todos. Afortunadamente la dirección ME HA HECHO CASO con el tema de los extintores. Revision urgente o sustitución de aquellos en los cuales el manómetro indicaba una presión incorrecta y revisión pero YA del resto de extintores. Servicios Tecnicos un poco cabreados conmigo pero yo hago mi trabajo.
SaludosUna única precisión. El CO2 vaporiza no en el interior del recipiente, si no en el exterior después de la boquilla.
En los extintores o botellas de CO2 la forma de comprobar si tienen la carga prevista y no han habido fugas es mediante control de peso o por ultrasonidos verificar el nivel de la parte líquida de CO2.¿No vaporiza en el interior del recipiente?
Los extintores de CO2 igual que las botellas de propano, butano, etc. tienen una carga de gas en dos fases: una fase líquida y una fase gaseosa que se genera a partir de la fase liquida a medida que la fase líquida va disminuyendo, y:
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid:
vaporización
f. Adopción del estado gaseoso por un líquido debido a la acción del calor.
Si no, el espacio interior de los mecheros que no está ocupado por el gas en fase líquida ¿por qué elemento esta ocupado? ¿está vacío? ¿por qué motivo sale a presión el gas, entonces?
Sólo una precisión, el CO2 vaporiza y se expande una vez sale de la boquilla.
La forma de comprobar el nivel de carga es mediante control de peso del recipiente+carga o bien mediante ultrasonidos verificar el nivel de CO2 líquido. -
AutorEntradas
- El debate ‘ Extintores’ está cerrado y no admite más respuestas.