Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #71554 Agradecimientos: 0
    Mario78
    Participante
    18
    septiembre 2008


    Buenas tardes. Tengo una duda. En una oficina de dos plantas, una planta baja y otra bajo rasante, tenemos dos salidas, una única salida para cada planta. Sin embargo, la salida de la planta -1 comunica directamente con un hall que da a un ascensor que conecta con el vestíbulo del edificio en cuestión (un edificio de viviendas).
    Mi duda es, queremos establecer el recorrido de evacuación de forma ascendente hacia la primera planta, ya que para poder evacuar por la salida de esa planta -1, se necesita llave para salir, lo que puede dar lugar a que en una situación de emergencia no se encuentre la llave, etc, (es algo común en el dia dia pues mas en una situacion de emergencia) y luego nos encontramos con que para poder evacuar ha de hacerse por el ascensor.
    Por ello necesito saber si podriamos evacuar de forma ascendente hacia la planta superior.
    Según la Seccion SI 3, en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no ha de exceder de 50 m (en nuestro caso son 49 m). En mi caso, es un recinto que dispone una única salida por planta, por lo que podria acogerme a esta sección, ¿no?. En mi caso es más de una salida de recinto, lo que pasa que en diferentes plantas, pero todo ello es el recinto, ¿no?.
    ¿Qué recorrido me aconsejáis: directamente evacuar por el ascensor o por la planta ascendente? Como he comentado son 49m.
    Gracias por adelantado!
    Gracias por adelantado.

    #421760 Agradecimientos: 1
    panu_1
    Participante
    1
    0
    noviembre 2003

    Iniciado

    Siempre debes optar por una salida diáfana; en caso de incendio lo primero es cortar la alimentación eléctrica, por ello debes utilizar una salida libre de obstáculos y distinta al ascensor. Si como dices no hay problema con la distancia a recorrer pues mejor.Lo de las puertas con llave hay que solucionarlo con puertas que se abren con pulsador interno desde el interior y desde luego no pueden permanecer cerradas con llave

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)