• Este debate tiene 2 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 20 años por xirgu.
Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #36997 Agradecimientos: 0
    spy00
    Participante
    0
    octubre 2002


    en las obras de saneamiento se producen zanjas que en algun caso pueden llegar a ser de 5 metros de profundidad.

    Cuales serian las medidad de seguridad a adoptar? las mas adecuadas? desde que profundidad?

    muchas gracias

    #250653 Agradecimientos: 0
    Arechiga
    Participante
    0
    febrero 2003


    Se tiene que considerar un analisis de riesgo previo. Para ello tienes que preveer informaciòn, como:

    1.-Planos del lugar

    2.-Estudio del suelo (existen lineas de servicio: agua, petroleo, etc.)

    3.-Inventario de los materiales que se van a utilizar (productos químicos, aceites, etc).

    4.-Tareas desglosadas que se van a realizar (excavación, apuntalamiento, placas de concreto, etc.)

    5.-Analisis de riesgos posibles con la información anterior

    Es altamente probable que resumes riesgos siguientes:

    I.-Caídas de personal

    II.-Deslaves, o derrumbes de obra (humedad, mala compactación, etc)

    III.-Intoxicación (presencia de metano, gases en descomposición, químicos utilizados, etc.)

    IV.-Stress calorifico (desgaste del personal)

    Por lo anterior debes considerar:

    I.-Procedimiento para trabajos de excavacion

    II.-Procedimiento para entrada a areas confinadas (Los registros son este tipo de lugares)

    III.-Reglas en el uso de andamios y escaleras

    IV.-Reglas de uso para arnes y cuerda de vida (Trabajos de altura)

    V.-Reglas para conducción de vehiculos: Antes, durante y posterior en las zonas de excavación (riesgos de atropellamiento).

    Espero esta información te sea de utilidad

    Armando

    #250654 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    5 metros? y 9 mts., incluso más. La medida principal a adoptar es el empleo de entibaciones y dependiendo de casos, incluso modificación del proceso contructivo y realizar una hinca con microtuneladora.

    La más adecuada: El empleo de un tipo u otro de entibación depende de un montón de factores, profundidad, ancho de zanja, naturaleza del terreno, presencia de servicios, etc., existiendo en el mercado multidud de tipos según el caso. Desde las entibaciones ligeras de aluminio para escasa entidad de zanja, pasando por la entibación “ligera” de acero, cajones de entibación, doble guía monocodal, tablestacas y para finalizar, con la entibadora hidráulica.

    Mayor información sobre entibaciones en:

    Profundidad: En caso de no taluzar la zanja, recomendable a partir de 1,50 mts. y obligatorio a partir de 2,00 mts.

    Entra o regístrate para ver los enlaces