    Buenas, mi consulta es la siguiente, estoy buscando un metodo para determinar la cantidad suficiente de extintores en un área determinada y la mejor ubicación para estos, les agradezco de antemano su ayuda prestada.

    Gracias

    #272844 Agradecimientos: 0
    José Otero
    Participante
    0
    febrero 2002


    ver nota tecnicas de prevención del INSHT.

    consulta:

    0. Si es una empresa, colegio, Organismo Oficial, Hospital, etc.

    1. Que almacena.

    2. Si existe personas ajenas al recinto.

    3. Metros cúbicos del recinto.

    4. Ubicación, distancia, etc.

    saludos prevencionistas.

    #272845 Agradecimientos: 0
    COMASI
    Participante
    0
    julio 2003


    La Norma ITINTEC 350-043 puede servirte para establecer los procedimientos de selección, catalogación, instalación , operación y cantidad de los extintores.

    Siempre deberas tener en cuenta y hacer un análisis completo de las instalaciones (oficinas, planta, terreno,etc.) donde colocaras los extintores segun los riesgos de incendios. Para:

    LA CANTIDAD de EXTINTORES: Está en función al área que se deberá abarcar la inflamabilidad y combustibilidad la cual puedes encontrarlo en la Norma NFPA-321.

    LA UBICACION: Deberas realizar un análisis de lo que hay dentro de las instalaciones, deberán estar los extintores a una altura de no más de 1.20 metros, los extintores deberán estar retirados de los riesgos cercanos segun tu análisis. No deben estar ubicados en la misma pared de los circuitos eléctricos, no ubicarlos en esquina solo al medio de los muros, la señalización debera ser encima del extintor y otro cartel de indicación a la altura de 2.20 metros encima del mismo y en el piso debajo del mismo pintado de rojo.

    Espero haber sido de ayuda

    #272846 Agradecimientos: 0
    Nelsaludo
    Participante
    0
    febrero 2002


    CONSULTA LA NORMA 10 DE LA NFPA

    #272847 Agradecimientos: 0
    Sontgh
    Participante
    0
    junio 2003


    Ordenanza de 9 de Marzo de 1971 Capitulo 7 Art 82 de todas formas en el INSHT hay notas técnicas.

    #272848 Agradecimientos: 0
    pablonuñez
    Participante
    0
    julio 2003


    Creo que es uno cada 15 metros y cerca de los posibles focos de incendio

    #272849 Agradecimientos: 0
    Valbu
    Participante
    0
    septiembre 2001


    En la lesgislación española la NBE-CPI/96 (norma básica de la edificación, condiciones de protección contra incendios de los edificios) del Real Decreto 2.177/1996 de 4 de octubre. Este real decreto te indica entre otras muchas cosas que la eficacia de los extintores mínima debe ser 21A-113B, que deben estar preferentemente en las vías de evacuación, en las zonas donde exista más riesgo de incendios (cuadros eléctricos, almacenes, etc.) que deben estar preferentemente en paramentos verticales y a una altura inferior a 1’70 m, que desde cualquier punto origen de una evacuación hasta un extintor no debe haber más de 15 m., etc.

    #272850 Agradecimientos: 0
    fabiohache
    Participante
    0
    abril 2003


    Fíjate en la norma NFPA 10 y subsecuentes. Saludos

    #272851 Agradecimientos: 0
    PABS
    Participante
    0
    enero 2002


    No se en Peru pero aqui en españa tenemos un real decreto que deterrmina que debe haber un extintor cada 300 m2 y entre ellos no debe de haber más de 15 metros, colgados de forma que en su parte superior no alcance el 1,70 m de altura

    #272852 Agradecimientos: 0
    libra1
    Participante
    0
    mayo 2003


    Hola y saludos desde Queretaro, Mexico.

    El tipo de agente extintor debe de ser acorde al grado de riesgo de incendio (ABC) cada 15 mts de construccion debe de haber un equipo a una altura maxima de 1.5 mts del suelo, identificado con el tipo de agente y para que tipo de fuegos son.

    Consulta en la direccion www-stps-gob-mx que es la pagina de la secretaria del trabajo la NOM-002-STPS-2000 que es la norma oficial mexicana referente a condiciones de seguridad para el combate y prevencion de incendios en los centros de trabajo, hay puedes encontrar suficiente informacion sobre el tema.

    Saludos.

    Mario Gonzalez Mendez ()

    #272853 Agradecimientos: 0
    cpuerta
    Participante
    0
    enero 2003


    Como regla general antes de instalar los extintores, debe saber cuantos M2 mide el local y determinar cuantas cargas caloríficas hay en ese recinto o por área, para poder adecuar agentes extinguidores que sean efectivos al momento de cualquier eventualidad, SEGÚN EL TIPO DE FUEGO. Hay reglas generales que las establece la NFPA, en Venezuela seguimos los lineaminetos de las Normas COVENIN para la instalación de extintoresn portátiles, debes revisar las normas o reglamentos de tu país y estoy seguroi haras un buen trabajo.

    #272854 Agradecimientos: 0
    tork
    Participante
    0
    julio 2003


    Estimado Giancarlo, mi nombre es Luis Carlos Valladares Araya, soy encargado de un Area de Inspecciones, de una compañía de Seguros en Costa Rica, yo cuento con una formula sencilla, donde se le brindan varios datos a la formula y ella automáticamente le da el número de extintores que se requieren y la clase de agente extinguidor que se necesita, por favor escribame a la siguiente dirección electrónica , para que me mande una dirección electrónica, donde le pueda adjuntar este programa, ya que por este medio no se lo pude adjuntar, creo que le va a servir de mucho.

    Luis Carlos Valldares.

    #272855 Agradecimientos: 0
    Acuarium
    Participante
    0
    mayo 2003


    Sugiero calcular la carga de fuego del área en cuestión, luego efectuar un layout de los elementos que se encuentren en su interior. Esto permite determinar la cantidad de extintores y sus agentes extintores, junto con determinar su distribución. De hecho, ésta debe ser tal que permita un fácil acceso, no verse obstruída por elementos extraños y en sitios donde no exista el riesgo de quedar bloqueados por el fuego.