    Buen día a todos,
    Tengo una duda en este tema y es el de las descargas del camión cisterna a la planta del alcohol etílico. Para mí es claro que para que se produzcan incendios o explosiones deberán cumplirse conjuntamente las tres siguientes condiciones:
    – Existencia de una mezcla por encontrarse dentro de su rango de inflamabilidad. La tendríamos por que el Punto de inflamación del alcohol es de 14°C y la temperatura promedio es 26 °C.
    – Acumulación de una carga electrostática: Se generan o por el movimiento del fluido en el interior del tanque o en la descarga. Casi inevitable.
    – La producción de la descarga electrostática (chispa) iniciadora, de energía suficiente para inflamar una mezcla peligrosa.
    La pregunta es, si uds tienen procedimientos seguros de descarga para compartir, y si uds aplicarían agua para enfriar el camión, pero si tiene el riesgo de aumentar la humedad relativa.
    Gracias.

    #144792 Agradecimientos: 0
    Hector Rodríguez.
    Participante
    0
    junio 2006


    En primera instancia tendría que ver las condiciones en las que se encuentra y las pipas que descargan implica un estudio de riesgo especial… en México existe un manual para la determinación de medidas preventivas en el manejo de actividades altamente riesgosas que te lleva paso a paso según las condiciones especificas de la zona y el lugar. Si quieres puedes enviarme fotogrpafias del lugar y podría darte mi opinión.

    #144793 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    Las cargas electrostáticas se tienen que eliminar antes de que se produzcan, es decir, hay que diseñar una red de tierras a la que estén conectados todos los conductos, tanto fijos como móviles, para evitar este tipo de carga electrostática.

    Normalmente todo el sistema de tuberías está conectado entre sí y a una red de tierras.

    Por otro lado, la manera de “apagar” un fuego en una cisterna que empieza a arder es a base de agua pulverizada a presión, acercándose al punto de fuga e incendio.

    De todas maneras, todo esto tiene que estar reflejado en su correspondiente plan de emergencia y contemplada esta causa de la fuga, de la explosión o lo que sea.

    #144794 Agradecimientos: 0
    el gaucho
    Participante
    0
    mayo 2002


    Lo mas seguro es conectar un cable de tierra a la tuberia para descargar la electricidad statica.
    El tanque de almacenamiento tambien tiene que estar descargado a tierra, el electricista tiene que medir si la descarga es efectiva varias veces al anio para evitar que el electrodo enterrado se haya deteriorado y no exista descarga, y asi se produzca un siniestro.

    #144795 Agradecimientos: 0
    Borges
    Participante
    0
    junio 2005


    Opino igual que Miguel Angel, y lògicamente el aplicar agua sobre el exterior de los tanques con eso se consigue mantener o bajar la temperatura, (en caso de incendio) como sistema de extinción por enfriamiento, además de usar espuma.
    Saludos

    #144796 Agradecimientos: 0
    Garibaldi 6
    Participante
    0
    abril 2007


    Supongo que tienes tus conecciones puesta a tierra con los pozos evaluados cada 3 meses.
    Una form,a de reducir el riesgo de la estática es también reducir la velocidad del caudal de recepción.
    Debes de tener sistema de espuma AFFF es mas seguro esta puede ser portatil o fija consulta con manual NFPA para alcoholes.
    Si quieres bajar la temperatura, el medio mas barato el agua, a menos que quieras hacerlo con CO2, eliminarias el problema de la humedad pero te sale caro.