Viendo 11 entradas - de la 1 a la 11 (de un total de 11)
  • Autor
    Entradas
  • #4023 Agradecimientos: 0
    PalomaMa
    Participante
    0
    junio 2008


    BUENAS TARDES. ESPERO QUE PUEDAN AYUDARME UN POCO. SOY TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN GANADERA. EN UNA ZONA DE LA MISMA, EXISTEN DOS DEPÓSITOS DE FUEL OIL PARA EL REPOSTAJE DE TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS/MAQUINARIA DE LA EXPLOTACIÓN. TIENEN UNA CAPACIDAD DE 30.000 LITROS CADA UNO CON VARIOS SURTIDORES. SON DEPÓSITOS AL AIRE LIBRE, PORTÁTILES, Y CREO QUE SIN HOMOLOGAR. EL EMPRESARIO ME PIDE QUE NO REFLEJE SU PRESENCIA EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA, PERO CONSIDERO QUE EL RIESGO DE EXPLOSIÓN TRANTÁNDOSE DE DEPÓSITOS DE ESA ENVERGADURA PUEDE SER ELEVADO. QUISIERA CONOCER SU OPINIÓN, ASI COMO LOS REQUISITOS DE SEGUIRIDAD QUE DEBERÍAN CUMPLIR DICHOS DEPÓSITOS PARA PODER SER HOMOLOGADOS.
    MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO

    #97873 Agradecimientos: 0
    Spencer_T
    Participante
    1
    0
    mayo 2008

    Iniciado

    Revisa el R.D. 379/2001 ITC MIE-APQ-1.

    #97874 Agradecimientos: 0
    Folgueras
    Participante
    0
    mayo 2008


    La reglamentación creo que es la del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las ITC MI-IP03 y MI-IP04.

    Aunque la explosividad del gasoil es baja y por tanto el riesgo no es elevado, el problema que teneis es que realmente el empresario puede estar incumpliendo, digas tú o no que el depósito está allí. Pero, los procedimientos de carga de combustible de los vehículos, la protección contra impactos, los venteos de descompresión, la doble pared, el cubeto de derrames. Si te interesa mucho conocer las necesidades de un deposito homologado, busca información sobre uno que se venda nuevo y en regla. Por ej.

    PD. De todas formas supongo que estarás buscando trabajo en otra parte, con un jefe que escurre el bulto así, no estarás muy comodo. Una cosa es programar con más o menos tiempo mejoras y otra distinta ignorar los problemas.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #97875 Agradecimientos: 0
    oleas
    Participante
    0
    junio 2004


    MI OPINION ES QUE DEBES DE EVALUARLO, SE PONGA COMO SE PONGA, EN CASO QUE NO QUIERAS ENTRAR EN CONFLICTO O ES POCO RAZONABLE EL EMPRESARIO, CREATE UN CHECK LIST CON LA PREGUNTA TIENE USTED DEPOSITOS DE FUEL Y LA CONTESTACION SERA NO POR PARTE DE EL, Y ESE CHECK LIST QUE TE LO FIRME EL DE PUÑO Y LETRA, PERO CLARO ESTÁ QUE DEBES DE EVALUARLO, CHAO

    #97876 Agradecimientos: 0
    corralon
    Participante
    0
    abril 2008


    BUENOS DIAS.
    PRIMERAMENTE, TE ACONSEJO QUE LO PLASMES EN PAPEL, EVALUES EL RIESGO, TOMES MEDIDAS, ETC, ETC, PUESTO QUE SI HAY ALGUN ACCIDENTE Y NO LO HAS REFLEJADO EN LA EVALUACION COMETES UNA NEGLIGENCIA Y PUESTOS A BUSCAR UN CULPABLE, LA AUTORIDAD LABORAL PRIMERO CULPARÁ AL EMPRESARIO Y EL EMPRESARIO DIRÁ QUE SE DEJÓ ASESORAR POR EL EXPERTO (QUE ERES TU) Y QUE PARA ESO TE HA CONTRATADO.
    CASOS COMO ESTOS SE ESTAN DANDO A DIARIO Y SI EL SPA O EL TECNICO NO TIENE LOS CABOS BIEN ATADOS Y LAS ESPALDAS BIEN CUBIERTAS ACABA CON DECLARARSE CULPABLE EN EL JUICIO.
    SIENTO PARECER TAN TRAGICO, PERO SE DE UN PAR DE COMPAÑEROS A LOS QUE LES HAPASADO LO QUE TE CUENTO.
    CON RESPECTO A LA OTRA PREGUNTA, HECHA UN OJO AL “REAL DECRETO 1523/1999 Instalaciones Petroliferas”.
    UN SALUDO Y SUERTE!!

    #97877 Agradecimientos: 0
    Estonohayquienloarregle
    Participante
    0
    septiembre 2006


    Los requisitos que deben cumplir están recogidos en la ITC MI IP 03 del RD 1523/1999 de instalaciones petrolíferas. Esta instrrucciónes para las instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación, como es tu caso.

    Respecto a la cuestión de si debes o no evaluarlo, creo que ya te han respondido.

    #97878 Agradecimientos: 0
    Hessdan
    Participante
    0
    diciembre 2007


    En nuestro país esto esta normado por una ley especifica y normativa conexa incluida dentro de la ley de higiene y seguridad…
    Aquí una auditora evalua el estado de cumplimiento y si no cumple no puede recibir gasoil pues no lo habilitan. Esta revisión es anual.
    Dado que otros listeros te han dado la normativa especifica puedes evaluar y dejar asentado el grado de cumplimiento y las recomendaciones.

    #97879 Agradecimientos: 0
    Moshi
    Participante
    0
    diciembre 2004


    Es bastante importante lo que mencionas, obligatoriamente tiene que tener una evaluacion de riesgo, en la que resalte el riesgo de explosion, para mayor informacion al respecto Revisa el R.D. 379/2001 ITC MIE-APQ-1.

    #97880 Agradecimientos: 0
    Aitor- TSPRL
    Participante
    472
    211
    agosto 2002


    Super Gran Maestro

    Revisa la normativa que te han citado y evalúa esos depósitos. No dejes que el empresario haga presión en ese sentido, porque seguro que si hubiera algún problema, te echaría la mierda a tí.

    Y aún hay quien no ve que esto es por el bien de todos e interpreta esto como un ataque…

    País!

    El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
    www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
    https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/

    #97881 Agradecimientos: 0
    AleixPP
    Participante
    0
    septiembre 2003


    Los tanques de fuel pueden generar distintos tipos de riesgos, y éstos deben ser analizados, pero NO debe preocuparte el riesgo de explosión. Es un producto combustible pero NO es un inflamable.

    Al igual que el gasoil, el elevado Flash Point de sus vapores impide que éstos puedan provocar una deflagración.

    #97882 Agradecimientos: 0
    lerena9
    Participante
    0
    diciembre 2004


    Las petroliferas que los colocan deben garantizar su seguridad.
    El mantenimiento esta regulado
    Que problemas ves?
    Como en todo, si las instalaciones se ajustan a las normas establecidas para su uso y funcionamiento no existen en oricipio riesgos no controlados………. Que vas a evaluar?

    Si se colocan sin seguir las nrmas, entonces tendrás que decir que no se ajustan a normas y por lo tanto en base a lo recogido en la Ley 31/95 PRL tendrán que proceder a colocarlos egún normas.
    Tenemos que ser modestos y evaluar solo lo que no tenga que cumplir normas ni condiones especificas……… que no nos enteramosssssssssssss

Viendo 11 entradas - de la 1 a la 11 (de un total de 11)