Según la ITC MI-IPO3, las instalaciones eléctricas e iluminación del recinto donde va ubicado un depósito de gasoil de superficie, cumpliránel Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Mi pregunta es, ¿donde se especifica exactamente en el Reglamento las características de la instalación eléctrica en cuanto a: cuadro eléctrico (a qué distancia tiene que estar del depósito, material de construcción), cableado, etc.
La ITC MIE BT-26, habla de la Prescripciones particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión, y en concreto de tubos y conexiones pero no de cuadros eléctricos.
Un saludo.Me da que estas un poco desfasada:
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
ITC-BT-29
PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.PD: Ojo, antes de aplicar esta ITC, primero debes comprobar que sea de aplicación.
PD2: En cualquier caso, el proyecto (que incluye el diseño) y dirección de la ejecución de una instalación de este tipo, NO es competencia de un técnico de PRL (tampoco se en calidad de qué haces la pregunta, solo te lo digo a título informativo)
Entra o regístrate para ver los enlaces ???
Creo que me he referido a la misma normativa, corrígeme si me equivoco.
Me he equivocado y he puesto ITC-BT-26, pero me refería a la 29. Mi pregunta es que en esta ITC, no habla de la ubicación del cuadro eléctrico así como de sus características constructivas. ¿A qué distancia debe estar un cuadro eléctrico de un depósito de gasoil y qué características debe tener?
Gracias y un saludo.5. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS.
6. PRESCRIPCIONES GENERALES.
6.1 Condiciones generales.
6.2 Documentación.
6.3 Mantenimiento y reparación.
7. EMPLAZAMIENTOS DE CLASE I.
7.1 Generalidades.
7.2 Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos).
7.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos.
8. EMPLAZAMIENTOS DE CLASE II.
8.1 Generalidades.
8.2 Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos).
8.3 Reglas de instalación de equipos eléctricos.
Del cableado, aparte de las prescripciones generales del punto 6, no habla mas que el punto 9.
PD: por si te interesa, el REBT también tiene una Guía técnica:
Lástima, que no contemple todas las ITCs (y concretamente la que a tí te interesa).
Però para tener una somera idea de por donde van los tiros en cuanto a “instalaciones electricas atex”, aunque ya no está en vigor, cógete el antiguo reglamento y la ITC correspondiente (de aquella no habia tantas UNE a las que remitirse, por lo que había que especificar mas las cosas), es mas, no lo he comprobado, pero apostaría a que siguiendo los “antiguos” requerimientos para instalaciones de este tipo (ITC-BT 26 REBT 1973), se cumple la normativa actual (ITC-BT 29 REBT 2002).
Entra o regístrate para ver los enlaces PD2: el antiguo REBT (el del 73) lo tienes aqui:
Entra o regístrate para ver los enlaces Muchas gracias!!!!
-