- Este debate tiene 13 respuestas, 8 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años por ALHAURIN.
-
AutorEntradas
-
Buenas una prgunda donde, me dice esactamente que un cuadro electrictico tiene que llevar parada de emergencia(seta) obligatoriamente? Muchas gracias
Debes buscar la reglamentación de electricidad de vuestro país.
Igualmente te comento sin saber bien a que corresponde el mismo, es que si el tablero eléctrico es de una máquina o equipo las reglamentaciones exigen paradas de emergencia con especificaciones del tipo, modelos y de color rojo con borde externo amarillo.Si estás en españa en el REGLAMENTO ELECRTOTECNICO DE BAJA TENSION ( si es de baja) y las ITCs correspondientes. Allí te lo definirá en función del tipo de cuadro, usos etc.
Gracias, sabia que en elrebt podia buscar pero no lo encunetro esactamente donde lo dice.
¿A qué te refieres con una parada de emergencia para un cuadro eléctrico?
Lo siento, pero me parece muy muy raro. Si te pega un calambrazo jodido lo llevas para darle a la seta.El cuadro irá protegido por diferenciales y magnetotérmicos pero no por una seta
¿No será que la seta es de una máquina y la vas a poner en el cuadro?
Aclarate porque lo que dices suena MUUUUUUY raro
A el que le de el calambrazo no puede evitarlo ya. pero y si hay un tio cerca que puede cortar el suministro electrico? Ademas creo que por ahi hay algo que dice que los cuadros no pueden ser accesibles … asi si en la puerta le ponemos una parada de emergencia por fuera. reo que es una buena idea. SE que hay algo por ahi que lo dice pero nose donde para poder exigirselo formalmente a la empresa instaladora aparte tambien en el plan de seguridad de salud de mi empresa lo recoge. pero quiero verlo en otro lado. GRaciasss Haber si entre todos los tecnicos lo encontramos!!
Busque, busque, pero no lo encontrará. Quédese con la contestación que le da “Albertoal”, y de paso esfuércese un poco en no maltratar el castellano, así se debe escribir “exactamente” y no “esactamente”…
Sin ánimo de ofender:
1º) No entiendo qué tiene que ver que sean inaccesibles con la parada de emergencia
Cito: “Ademas creo que por ahi hay algo que dice que los cuadros no pueden ser accesibles …”2º) Pregunta en un foro de electricidad que seguro que saben más. Aunque, digo yo, que ¿la empresa instaladora algo de electricidad sabrá, no?
3º) Si lo recoge tu Plan de Seg y Salud, ¿Cuál es el problema?
Los cuadros eléctricos, no suelen llevar setas-pulsadores como parada de emergencia, ya que esto es más propio de máquinas y equipos alimentados eléctricamente.
Creo que si los suelen llevar, en provisionales de obra, como medida adicional de seguridad.Están sujetos a manipulación indebida por muchas personas.
Muchas Gracias por la información. Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva.
Lo que no me ha quedado muy claro es si al final es obligatorio o no.
¿Podrías aclaralo “Nfrt”?
LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR los comúnmente llamados cuadros eléctricos de obra, y cuya denominación vienen recogidos en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
aprobado por el R.D. 842/2002.
Ademas es de aplicación Legislación Y Normas aplicables a los cuadros electricos ITC-BT-33: (INSTRUCCIÓN TÉCNICO COMPLEMENTARIA BAJA TENSIÓN 33) –INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS
1.- Todos los conjuntos de aparamenta(Cuadros) empleados en las instalaciones de obras deben cumplir lasprescripciones de la norma UNE-EN 60.439-4.
2.-Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20.324.
3.- UNE-EN 60.439. Conjuntos de aparamenta de baja tensión.
Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados
de serie. Parte 4: Requisitos particulares para conjuntos para obras (CO).
4.-R.D. 154/1995 – Transposición Directiva Baja Tensión 93/68/ CEE: Declaración de conformidad – Marcado CE.ya lo he encontrado muchas gracias a todos, está en la ITC-bt-33 del rebt en la une en 60439-4
-
AutorEntradas
- El debate ‘ Cuadro Electrico.’ está cerrado y no admite más respuestas.