    abril 2008


    Buenas una prgunda donde, me dice esactamente que un cuadro electrictico tiene que llevar parada de emergencia(seta) obligatoriamente? Muchas gracias

    #330748 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Debes buscar la reglamentación de electricidad de vuestro país.
    Igualmente te comento sin saber bien a que corresponde el mismo, es que si el tablero eléctrico es de una máquina o equipo las reglamentaciones exigen paradas de emergencia con especificaciones del tipo, modelos y de color rojo con borde externo amarillo.

    #330749 Agradecimientos: 0
    mesache
    Participante
    0
    febrero 2007


    Si estás en españa en el REGLAMENTO ELECRTOTECNICO DE BAJA TENSION ( si es de baja) y las ITCs correspondientes. Allí te lo definirá en función del tipo de cuadro, usos etc.

    #330750 Agradecimientos: 0
    ALHAURIN
    Participante
    0
    abril 2008


    Gracias, sabia que en elrebt podia buscar pero no lo encunetro esactamente donde lo dice.

    #330751 Agradecimientos: 0
    Albertoal
    Participante
    1
    0
    marzo 2009

    Iniciado

    ¿A qué te refieres con una parada de emergencia para un cuadro eléctrico?
    Lo siento, pero me parece muy muy raro. Si te pega un calambrazo jodido lo llevas para darle a la seta.

    El cuadro irá protegido por diferenciales y magnetotérmicos pero no por una seta

    ¿No será que la seta es de una máquina y la vas a poner en el cuadro?

    Aclarate porque lo que dices suena MUUUUUUY raro

    #330752 Agradecimientos: 0
    ALHAURIN
    Participante
    0
    abril 2008


    A el que le de el calambrazo no puede evitarlo ya. pero y si hay un tio cerca que puede cortar el suministro electrico? Ademas creo que por ahi hay algo que dice que los cuadros no pueden ser accesibles … asi si en la puerta le ponemos una parada de emergencia por fuera. reo que es una buena idea. SE que hay algo por ahi que lo dice pero nose donde para poder exigirselo formalmente a la empresa instaladora aparte tambien en el plan de seguridad de salud de mi empresa lo recoge. pero quiero verlo en otro lado. GRaciasss Haber si entre todos los tecnicos lo encontramos!!

    #330753 Agradecimientos: 0
    Don Prevencio
    Participante
    80
    22
    febrero 2002


    Experto

    Busque, busque, pero no lo encontrará. Quédese con la contestación que le da “Albertoal”, y de paso esfuércese un poco en no maltratar el castellano, así se debe escribir “exactamente” y no “esactamente”…

    #330754 Agradecimientos: 0
    Albertoal
    Participante
    1
    0
    marzo 2009

    Iniciado

    Sin ánimo de ofender:

    1º) No entiendo qué tiene que ver que sean inaccesibles con la parada de emergencia
    Cito: “Ademas creo que por ahi hay algo que dice que los cuadros no pueden ser accesibles …”

    2º) Pregunta en un foro de electricidad que seguro que saben más. Aunque, digo yo, que ¿la empresa instaladora algo de electricidad sabrá, no?

    3º) Si lo recoge tu Plan de Seg y Salud, ¿Cuál es el problema?

    #330755 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Los cuadros eléctricos, no suelen llevar setas-pulsadores como parada de emergencia, ya que esto es más propio de máquinas y equipos alimentados eléctricamente.

    #330756 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Creo que si los suelen llevar, en provisionales de obra, como medida adicional de seguridad.Están sujetos a manipulación indebida por muchas personas.

    #330757 Agradecimientos: 0
    José Rafael Cuerva Nunes
    Participante
    1
    0
    febrero 2014

    Iniciado

    #330758 Agradecimientos: 0
    Albertoal
    Participante
    1
    0
    marzo 2009

    Iniciado

    Muchas Gracias por la información. Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva.

    Lo que no me ha quedado muy claro es si al final es obligatorio o no.

    ¿Podrías aclaralo “Nfrt”?

    #330759 Agradecimientos: 0
    Eduardo Benjumea Rodriguez
    Participante
    0
    febrero 2014


    LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR los comúnmente llamados cuadros eléctricos de obra, y cuya denominación vienen recogidos en el
    vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
    aprobado por el R.D. 842/2002.
    Ademas es de aplicación Legislación Y Normas aplicables a los cuadros electricos ITC-BT-33: (INSTRUCCIÓN TÉCNICO COMPLEMENTARIA BAJA TENSIÓN 33) –INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS
    1.- Todos los conjuntos de aparamenta(Cuadros) empleados en las instalaciones de obras deben cumplir lasprescripciones de la norma UNE-EN 60.439-4.
    2.-Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20.324.
    3.- UNE-EN 60.439. Conjuntos de aparamenta de baja tensión.
    Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados
    de serie. Parte 4: Requisitos particulares para conjuntos para obras (CO).
    4.-R.D. 154/1995 – Transposición Directiva Baja Tensión 93/68/ CEE: Declaración de conformidad – Marcado CE.

    #330760 Agradecimientos: 0
    ALHAURIN
    Participante
    0
    abril 2008


    ya lo he encontrado muchas gracias a todos, está en la ITC-bt-33 del rebt en la une en 60439-4

Viendo 14 entradas - de la 1 a la 14 (de un total de 14)