Hola amigos,
os agradeceria que me informarais sobre los pasos a seguir para comprobar la pica de tierra. Ya sé que es mejor en epoca seca y que debe comprobarse anualmente, lo que no sé es cómo. GRACIAS POR VUESTRA AYUDA Y UN SALUDO.
Pregúntele o encárgueselo a un Instalador Autorizado y se le hará en un instante, pero el aparato que se utiliza es un “ohmometro” (medidor de la resistencia de la toma de tierra)…
La persona que realice la comprobación debe ser un instalador matriculado y autorizado, el aparato que se utiliza es un medidor de toma
La persona que realice la comprobación debe ser un instalador matriculado y autorizado, el aparato que se utiliza es un medidor de la resistencia de la toma de la tierra, igual te mando una normativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España “Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra
ITC-BT-18 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.” aqui podras encontrar lo que estas necesitando.
Disculpa mi respuesta anterior pero acepte antes de finalizar la respuesta.
Espero haber sido util a tu inquietud.
Atentamente
Funaris Salud
a
con un tester de medicion de electricidad, o sinose tiene preparar una ampolleta con un par de cables y hacer puente y si se enciende al aplicar energia,funciona.
Para comprobar la pica de tierra de tu instalación, o mejor dicho, la resistencia del terreno donde está clavada, necesitas un aparato que se llama telurómetro. Este medidor salen tres cables de las cuales una se pondrá en contacto con la pica de tierra y las otras dos se introducen en la tierra separados mas o menos equidistantemente. Previamente hay que desconectar la pica de tierra del cable de tierra de la instalación.
Un saludo.
Es correcto que la medición se haga anualmente y en época que el terreno esté más seco.
En cuanto a la medición de la resistencia mediante megger o aparato similar, se trataría
de medir en diferentes punto de la instalación debiéndose obtener valores de la resistividad muy bajos ( véase tabla 3 de la ITC MIE BT-018). Si el resultado fuera alto, convendría proceder a mejorar las tierras, acondicionándolas mediante productos ( carbón cok, sal, agua …) en las propias arquetas de registro de los electrodos de tierra.
La norma indica que en terrenos desfavorables, los electrodos y conductores de enlace, se pondrán al descubierto al menos una vez cada cinco años, para una revisión más específica.
-