- Este debate tiene 10 respuestas, 10 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 11 meses por MANCERA-MR.
-
AutorEntradas
-
Tengo que realizar un informe de atmósferas explosivas de una empresa dedicada a la fabricación de componentes para automovil mediante soplado de plastico (polietileno) y después de dar muchas vueltas estoy como al principio no se por donde empezar. Agracederia si alguno de los usuarios me pudiera dar alguna idea de hacia donde dirigir mis pasos.
GraciasTe recomiendo que te pongas en contacto con una ingeniería especializada.
Léete el R.D 681/2003.
Busca en el filtro sobre esto.
Después de leertelo y buscar en el filtro, decide si debes ponerte en contacto con la ingeniería o no.
Saludos.
Añadir que no sólo está el R.D. 681/2003, que prácticamente no dice nada, simplemente sienta unas bases, está también el R.D. 400/1996, la ITC-BT-29 del REBT, varias UNE y normas de organismos especializados.
Por la “poca” experiencia que tengo en este campo, te puedo decir que se necesita bastante experiencia para dominarlo un poco y llegar a realizar los famosos documentos de protección contra explosiones, los manuales de autoprotección, análisis de riesgos, Hazop, etc, etc.
Contacta con una ingeniería que sepa de qué va el tema.
A mi, particularmente, me gusta el Manual práctico de clasificación de atmósferas explosivas publicado por el colegio de ingenieros técnicos industriales de Barcelona. Está en Castellano. Lo tienes en:
Entra o regístrate para ver los enlaces Enterate que normativa les exige cumplir,(puede ser que se lo exija el propio contrato con su cliente), porque actualmente la normativa española esta en fase de convergencia a la europea. Se han modificado ultimamente todas las UNE de Atmosferas explosivas.
Sino tienes experiencia en el tema, lo deberias de consultar con una ingenieria especializada.lo mejor es que empiezes por identificar el ambiente de trabajo realizando un inventario de las actividades de proceso y los equipos, máquinas, productos empleados y demás. luego de identificados te darás cuenta de que partes poseen riesgos por incendio o explosión según la normatividad. Guiate por norma ATEX, API, y recomendaciones de OSHA, NIOSH, etc. para el informe de atmosferas explosivas debes hacer monitoreo para verificar niveles LEL y de O2, presencia de otros gases y una vez monitoreado a diferentes distancias de la fuente generadora se hace el mapeo respectivo. finalmente se recomiendan als medidas de prevención, corrección, mitigación o eliminación de los riesgos encontrados y los sistemas de protección encesarios que deban modificarse o instalarse.
Opino como Pablo k, creo que sí te lo permiten, contrates a una ingenieria especializada, que sean ellos quien realicen la evaluación átex.
Deberás facilitar a ellos todos los datos de campo que soliciten (productos utilizados, superficies, cotas de equipos, etc…) y realizar un seguimiento posterior de las medidas preventivas y/o correctoras que se deriven de dicha evaluación.
Saludos
R.D 681/2003
Necesito algo mas práctico que un Real Decreto que ya me se de memoria de tantas veces que lo he leido
Hola Cristina,
Adjunto a algunas de mis respuestas a hilos dedicados a ATEX y al DPCEx (Documento de Protección Contra Explosiones)
Se repiten muchos conceptos, aunque cada hilo tiene sus particularidades de las cuales puedes sacar conclusiones.
Adjunto también el link a una presentación power point que elaboré en el 2003 cuando se publicó el RD681/2003 para aclarar la legislación publicada y el procedimiento de elaboración del Documento y sus partes.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos,
AleixPresentación Power Point:
Hilos ATEX en PW:
Entra o regístrate para ver los enlaces En principio se debe saber que las diferentes sustancias inflamables, presentan dos límites de inflamabilidad, uno superior y uno inferior. Esto quiere decir que si tenemos una mezcla aire – sustancia inflamable, ésta sólo será explosiva si estamos dentro del rango de los límites mencionados. Si estamos por debajo del límite inferior, la mezcla no será inflamable y se dice que la mezcla es pobre. Si estamos por encima del límite superior, la mezcla tampoco será explosiva y se dice que la mezcla es rica. Por ejemplo, la gasolina presenta sus limites de inflamabilidad entre 1,4% y 7,6%. Se tendrá una mezcla explosiva por ejemplo si los vapores de gasolina son el 5% de la mezcla y el aire es el 95%. Se tendrá una mezcla explosiva si el porcentaje de vapores de gasolina está entre 1,4 y 7,6 y los de aire entre 98,6 y 92,4, completamdo la mezcla. He publicado un artículo de espacios confinados donde se trata tambien el tema de explosividad y te invito a verlo en
Se debe tener en cuenta que para hacer un programa bajo el criterio de explosividad, debes conocer todos los productos que pueden ser inflamables en tu empresa, para determinar los límites de inflamabilidad y tomar los correctivos del caso de acuerdo con la fase de producción en la que se vean involucrados y con las características físico químicas de cada producto. En términos generales es muy peligroso admitir mezclas de sustancias inflamables – aire, asi estas estén fuera de los limites de inflamabilidad y por lo tanto no se deben admitir.Sólo en casos muy especiales como son por ejemplo los procesos de soldadura dentro de tanques que han contenido productos inflamables, se puede admitir la tarea bajo estrictas medidas de seguridad. En estos casos se cuenta con un sistema de inyección y extraccíón de aire y el monitoreo permanente de la atmósfera explosiva mediante un explosímetro, de tal forma que solo se suelda dentro de la atmósfera segura y se suspende la tarea cuando el explosímetro graduado con un margen de seguridad del 10% da la alarma.
Mario Ramón Mancera Ruiz
Entra o regístrate para ver los enlaces -
AutorEntradas
- El debate ‘ atmosferas explosivas’ está cerrado y no admite más respuestas.