    Tengo una duda..¿.un depósito de gasoil se considera ATEX?
    En una nave DE taller macénico hay un deposito en su interior y el Consejero de seguridad nos manada elaborar un documento ATEX

    Gracias de antemano a todos……………………….

    #436391 Agradecimientos: 0
    nocorras
    Participante
    14
    1
    enero 2008

    Iniciado

    Qué grandes debates han salido por este tema. En la Norma UNE dice que no. En mi opinión deberían considerarse las zonas próximas y ubicación para ver si puede alcanzar la temperatura de ignición. Supongo que si se cumple el APQ no debería ocurrir.

    #436392 Agradecimientos: 2
    De locos
    Participante
    971
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Un depósito no tiene zonas 0 ni zonas 1; es decir, en circunstancias normales ya sea de modo permanente o de forma ocasional, no se da una situación en la que el gasoil del depósito se encuentre por encima de su temperatura de inflamación.
    Un depósito tampoco tiene zona 2, ni siquiera en el interior vacío del depósito, ya que mientras que el gasoil se encuentra por debajo de su temperatura de inflamación, es incapaz de generar vapores inflamables de tal forma que puedan automantener una ignición.

    Por lo tanto, no hay zonas ATEX relacionadas con el gasóleo.
    La única forma de conseguir temperaturas mayores de la de inflamación es mediante un incendio; pero esta situación no entra dentro las que deben estudiarse.