Hola, Tengo identificado como ATEX para polvo un molino y los pivotes donde se almacena el material molido (ABS) y en ese mismo lugar (almacén de 641m2*10mh)quiero ubicar un par de cargadores para las baterías de las carretillas. Q opinan? es viable? aunque sea un almacén bastante grande necesitaría instalar ventilación forzada para la zona donde queden instalados los cargadores? Es obligatorio que el cuadro eléctrico que voy a utilizar para los cargadores tenga marcado CE para ATEX?
Espero q vuestra ayuda… gracias!!!primero ¿que clasificaciones has hecho en el almacen? actua en consecuencia
la propia carga de batterias genrea atex por lo que si que deberas contemplar ciertos requisitos ATEX en la instalacion aunque sea solo las distancias
pregunta al fabricante de l carretilla la emision de hidrogenos de la baterias para hacer la calsificacion de la zona de carga ¿no la puedes poner fuera?
pregunta el material es ABS o el contenedor es de ABS.
hay capas de polvo en el entorno?en el almacén hay:
Zona 20 para el interior de los molinos y zona 21 1m alrededor del contenedor (metálico) con el marterial ABS molido.y actualmente las baterias están clasificadas con zona 1 en el exterior inmediato de los orificios q contienen el electrolito de las baterias y conos de 1m de radio y 2 de h centrados en las baterías.
es una zona que se limpia a diario y no hay capas de polvo de gran espesor.Me extraña que una zona 21 no vaya seguida de una zona 22.
Pero Si no hay polvo, en la zona de carga de baterias, yo no me preocuparia por esto.
Respecto a la propia carga de baterias hay una norma UNE-EN que habla de como se deben clasificar las zonas, y si, un metro es lo mas habitual. Que el cargador se encuentre a una distancia mayor de un metro de donde este la bateria y suficiente. Yo quizas señalizaría en e suelo, o pondría un resalte para que nadie acerque demasiado la bateria a los cargadores.
mas procedimiento en el dpce para la carga, por lo que parece la zona la tienes declasificada asi que asegura la ventilacion segun lo que te diga el fabricante de emision de H durante la carga
(CoastalU-ES)&Media=WINDOWS
No sé swi le funcionará el vínculo que le adjunto, pero es una información que me acaba de llegar de “DuPont Sustainable Solutions”. Es un vídeo formativo que habla de ATEX. Si no puede acceder a él sí podrá registrarse en su página WEB y de ahí acceder al vídeo. Espero que le sea útil.Entra o regístrate para ver los enlaces Es necesario.
-