  • en respuesta a: accidente eléctrico #195510 Agradecimientos: 0
    juanjocmmp
    Participante
    0
    septiembre 2004


    Si es posible que ocurra, pero creo que sería bueno aclarar algunas cosas:
    -lo primero es aclarar que el diferencial no es el elemento que protege contra las sobrecargas, si no que esta función la realiza el interruptor magnetotermico de cada circuito o bien el interruptor general del cuadro.E diferencial protege contra contactos directos o indirectos con la instalación.
    -Como se sabe que el diferencial esta en “sobrecarga”, por que según lo que relatas este revienta.
    – Opto por una opción más frecuente que la que estais planteando de un acumulo de gases. Si hay alguno de los conductores de cableado del cuadro que no estan bien sujetos puede ocurrir que al abrir el cuadro se termine de soltar entrando en contacto con otra parte activa de la instalación, ( pueden ser los conductores de entrada o salida del diferecial), esto provocaría un cortocircuito y por tanto un arco electrico que puede provocar la destrucción del diferencial y por tanto que salgan despedidas partes del diferencial.