    Estimados compañeros/as:

    Tengo un problema que no se como resolver. Vamos a utilizar una consola de encofrado trepante para muros de mas de 10 metros de altura y mi duda es si existe algún tipo de red vertical que se le pueda acoplar a la consola para que cuando se esté hormigonando el muro desde una altura superior a la barandilla mis trabajadores no sufran riesgo de caída en altura.

    Agradeceré cualquier ayuda

    Un saludo

    #173308 Agradecimientos: 0
    DE ARMAS
    Participante
    0
    octubre 2001


    Sobre trabajos verticales mira:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #173309 Agradecimientos: 0
    AKG
    Participante
    0
    junio 2006


    No existe ningún sistema de redes establecido para este tipo de encofrados. Lo que debes de hacer es construir una especie de horca,pero más pequeña, la cual se colocará en la plataforma de trabajo del encofrado, soldada ó incrustada en los cuadradillos que conforman la estructura soporte de la barandilla. También puedes añadir otra red, pero sin horca que una la parte la plataforma de sujección del encofrado con la plataforma inferior de recuperación de cazoletas. Así se hizo en la ejecución del muro de escenario del Auditorio de Tenerife, de 36 metros de altura.

    #173310 Agradecimientos: 0
    pacman
    Participante
    0
    febrero 2006


    Por casualidad no tendrás alguna foto de esa obra de tenerife, para ver el sistema del que hablas. Suena interesante.

    #173311 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    En principio y como siempre, manual de instrucciones del fabricante de la trepa. La verdad es que no tengo conocimiento de que ningún fabricante disponga de un sistema como el que planteas y eso que he trabajado con casi todos, Ulma, Peri, etc.
    Ahora vamos con otras posibilidades.
    Que el fabricante no disponga de esa protección y que debería tener en cuenta, no significa que no puedas realizar algunos apaños. Respecto de la fase de hormigonado, no le veo problema, ya que montando las ménsulas de hormigonado en coronación del tablero, como en cualquier otro muro, tienes solventado el riesgo. El mayor riesgo está durante la fase de montaje de armaduras e implantación de espadas, tuercas de apriete, grapas, etc., que al ejecutarse en infinidad de ocasiones desde escaleras de mano, es cuando se puede dar más el llamado efecto catapulta o lo que es lo mismo, que un trabajador pase por encima de la barandilla de protección.
    En este caso tienes varias opciones.
    La primera y más aconsejable por tratarse de protección colectiva es soldar unos redondos del 22 a los piés derechos donde se colocan las barandillas y ahí amarrar una red tipo U (en algunos casos es posible introducirlos en el interior del pie derecho).
    La altura del redondo la deberás calcular para que proteja la posible parábola de caída.
    Problemas: Si el material es alquilado, no le va a hacer ni puta gracia a la empresa alquiladora, pero el problema lo debería solucionar el fabricante. Cada vez que muevas la trepa deberás desmontar la red.
    La segunda. Como una vez montada la trepa, tendrás que colocar una de las caras del tablero y apuntalarlo, puedes colocar una línea de vida retráctil en la coronación del muro, ahí enganchar una cuerda auxiliar y ahí que se aten los operarios. Protección individual: Prima la primera.
    Y tercero y último: Que los operarios, mientras trabajan en escaleras de mano con riesgo de caer y sobrepasar la barandilla, se amarren o bien al tablero o a la armadura. Problema: Sólo cuando has echado a tres es cuando los demás se lo toman en serio.
    En cualquier caso, para el hormigonado implanta las ménsulas de hormigonado.
    Desgraciadamente este foro no admite fotos, remíteme un correo (el mío está en mi nick) y te envío algunas fotos. UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS.
    Y para terminar, para Manuel de Armas, ¿me puedes explicar que tienen que ver los trabajos verticales con lo que plantea Powy75’.
    P.D.: De acuerdo con Akg, ha colgado la respuesta mientras yo realizaba esta.

    #173312 Agradecimientos: 0
    Powy75
    Participante
    0
    febrero 2006


    Gracias a todos por las respuestas.

    Xirgu creo que ayer mismo te mandé un mail, sobre las nueve y media / diez de la noche. Si no es así te lo vuelvo a remitir.

    He hablado con la empresa de implantación que tenemos para la obra (controlex) y dicen que en las torres de la castellana lo han hecho de manera parecida a como describes. Creo que lo que hacen es soldar el pescante u horca a la estructura de la consola y disponerles unas redes verticales.

    Gracias de nuevo

    #173313 Agradecimientos: 0
    Powy75
    Participante
    0
    febrero 2006


    Al final parece que la casa de la consola trepante (Alsina) si que tenia una especie de pescantes que ensartados sobre los balaustres los prolongan de manera que se puede tender una red en todo el perímetro de la consola. Evitando así el riesgo de caida.

    Desde la empresa fabricante asçi me lo han confirmado, no obstante me han asegurado que durante esta tarde me hacen llegar unas fichas donde aparece descrito.

    Un saludo a todos y gracias xirgu

    #173314 Agradecimientos: 0
    pacman
    Participante
    0
    febrero 2006


    Me has dejado con la intriga de como es ese sistema. A ver si me puedes mandar esas fichas cuandop te lleguen.

    Un saludo

    #173315 Agradecimientos: 0
    009
    Participante
    0
    octubre 2002


    en alsina si tienen un sistema compatible con lo que quieres, metete en su pagina y les consultas.