    hola, tengo que colocar una manta orgánica en un talud con bastante pendiente, de unos 8 metros de altura. En la plataforma superior no hay nada donde colocar y anclar una línea de vida. La empresa propone colocar unas picas ancladas al suelo de 70cm y luego fijar la línea y un dispositivo retráctil en la misma. Alguien sabe que normativa hay que mirar para saber las medidas que debo adoptar en este caso

    #354632 Agradecimientos: 0
    dbg81
    Participante
    1
    2
    mayo 2006

    Iniciado

    pues entiendo q no deja de ser una linea de vida y es aconsejable que lo haga una empresa especializada en implantarlas conforme UNE 795…

    #354633 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    En realidad, deberian asegurarte qu en los puntos de anclajes (en este casos las picas) debería soportarte 2.000 kg de esfuerzo, como mínimo, ya que esta fuerza es la que soporta cada punto de anclaje al momento de soportar la caída de una persona de aproximadamente 80 kg. de peso.

    #354634 Agradecimientos: 0
    access
    Participante
    0
    julio 2007


    Cuando trabajamos en taludes con bastante pendiente se debe actuar como si de gtrabajos verticales se tratase, con descensor y doble cuerda de seguridad, evidentemente no me anclo a una línea de vida sino a unos puntos de anclaje que hago con unas picas de por lo menos 1 metro. Hay que colocar las picas de una manera correcta unidas por crdino de 8mm, formando un triágulo de fuerzas.

    #354635 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Hola Sanloma, mismo problema se nos presento a nosotros en el 2007 y la solución después de muchos rompederos de cabeza fue algo similar a esa que comentas. Pasaron empresas instaladoras de lineas y nada, ninguna solución, por que no la había, no existía ninguna posibilidad, o mejor dicho no dimos con ella. Solución, la que señalas. Con una variante, las picas en vez de clavarlas en natural, a tierra, hicimos los hoyos, la profundidad no te la se decir exactamente, rellenamos de hormigon y en la zona superior instalamos un punto de anclaje, a una distancia, no muy grande, por el efecto arco que te puede hacer el cable que coloques de linea de vida, hicimos otros hoyos, 4 en total, y así instalamos una línea de vida con varias cuerdas de conexión. Todo ello con involucración d ela Inspección de Trabajo, con la que nos reunimos y le expusimos las dificultades que teniamos y que el mercado no tenía soluciones, o que no dimos con ellas. Si habrá o no problemas no te lo se decir, accidentes no tuvimos en esos trabajos, tenemos el VB de la IT.

    #354636 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Hola Sanloma, en el Peru en los trabajos de alta tensión instalamos retenidas que son fijadas a lo que denominamos en el lenguaje liniero como muertos, los mismos son troncos de madera resistente aproximadamente miden de 2 a 3 metros de distancia, estos son enterrados a 1.50m del nivel del suelo que luego son rellenados. En ellos se instala un estrobo de acero que es eslingado al tronco en un extremo y dejamos un ojo que sobresalga en la superficie donde anclamos los cables de conductor eléctrico durante las operaciones de tendido. Este ojo sera tu punto de anclaje, esta práctica es muy confiable, comoda ecomicamente y sobretodo no afecta el medio ambiente, en tu caso la dimensión del tronco y la excavación serán menores, coordina con un calculista para que te de las medidas que necesitas. El tronco lo puedes reemplazar por una viga de acero. Cualquier consulta me escribes a . Saludos Carlos

    #354637 Agradecimientos: 0
    dbg81
    Participante
    1
    2
    mayo 2006

    Iniciado

    lo siento access pero no me quedan claras algunas cosas de tu respuesta:
    -si no te “anclas” a una linea de vida, q es para ti una linea de vida?
    -puntos de anclaje que hago con unas picas de por lo menos 1 metro, de profundidad?cada cuanta distancia?
    -como se colocan las picas en triangulo de fuerzas?

    #354638 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Quizás un peso muerto de 1000 o 2000 kg en la parte superio del talud con un tractel…

    #354639 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Hola Dbg81, yo te explicare lo que entiendo de los dicho por Acces, después que él me corrija, nosotros empezamos con este formato lo que mas abajo, en otro post, explico como acabó, clavamos de forma vertical una pica de acero, a una profundidad de x cm, según el terreno, después clavamos otra con una inclinación de 45º muy próxima a la anterior, haciendo dos lados de un triángulo, estas dos picas las unimos con cuerda, y después clavamos otra atrasada con una pequeña inclinación, y también las unimos con cuerda a la anterior. Hacen la forma de un triángulo, y en la pica vertical se usa como punto de anclaje.
    La homologación pues ya sabes, no hay.

    #354640 Agradecimientos: 0
    dbg81
    Participante
    1
    2
    mayo 2006

    Iniciado

    muchas gracias por la explicacion, pero esto lo haceis solamente en la parte superior no? no habra homologacion pero si puede haber certificacion no?

    #354641 Agradecimientos: 0
    access
    Participante
    0
    julio 2007


    Una línea de vida es un sistema anti-caídas no podemos suspender ninguna carga sobre ella, ni personas ni materiales.En el libro de Jon Redondo Prevención y Seguridad en Trabajos verticales se explica como instalar picas para conseguir puntos de anclaje de dónde poder descolgarnos.

    #354642 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Existen y se venden certificados, pesos muertos como puntos de anclaje de líneas de vida.
    EN 795-E: DISPOSITIVOS DE ANCLAJE DE PESO MUERTO
    Clase E. Anclaje de peso muerto utilizables en superficies horizontales. Con inclinación no superior a 5º. Son EPI de Categoría III y deben llevar marcado CE.

    #354643 Agradecimientos: 0
    dbg81
    Participante
    1
    2
    mayo 2006

    Iniciado

    ok pero sabes q los puntos de anclaje tambien tienen norma une y por lo tanto se pueden y deben certificar…