  • #16220 Agradecimientos: 0
    elissa
    Participante
    0
    octubre 2002


    Hola compañer@s,
    necesito saber si es obligatorio que los cuadros eléctricos lleven tapas, puertas,… y si es así indicarme la normativa dónde puedo encontrar la información.
    Muchas gracias,
    Elissa.

    #162187 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Hola:

    Si tenemos un cuadro eléctrico, se debe proteger a las personas contra los contactos directos. Para eso se utilizan las envolventes (que tendrán su IP correspondiente).

    Pero claro, al cuadro eléctrico se debe acceder para comprobaciones, mantenimiento, cambios, … Luego la envolvente deberá tener su tapa o puerta para poder acceder.

    La apertura de la puerta solamente deberá ser posible en una de las siguientes condiciones:
    a) Necesidad del uso de una llave o herramienta para el acceso de personas cualificadas o instruidas. Las partes activas susceptibles de ser tocadas deberán tener un IP1X o IP2X según casos.
    b) Seccionamiento de todas las partes activas situadas dentro de la envolvente antes de su apertura (mediante enclavamiento de la puerta con un seccionador)
    c) La apertura sin uso de llave o herramienta y sin seccionamiento de partes activas solo deberá ser posible cuando todas las partes activas tengan un IP2X.

    Norma.
    UNE-EN 60204
    Equipos o partes de equipos que están alimentados con una tensión nominal que no exceda los 1000VCA ni los 1500VCC y para frecuencias nominales que no excedan de los 200 Hz.

    #162188 Agradecimientos: 0
    kristianlp
    Participante
    0
    agosto 2006


    si deben llevar. Pensaba que estaba en la normativa 842/2002. Markox está en lo cierto. aparece en UNE-EN 60204.

    #162189 Agradecimientos: 0
    ec_edu
    Participante
    0
    noviembre 2006


    Si, pero la norma UNE-EN 60204 se refiere mas a equipos de trabajo.
    En lo referente a lugares de trabajo???

    #162190 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Coincido con la respuesta de Markox, ya que las tapas o envolventes de los cuadros, protegen frente a posibles contactos eléctricos, además de impedir cualquier arco eléctrico que pueda ocasionarse en su interior por un cortocircuito, por ejemplo.

    #162191 Agradecimientos: 0
    Karlos_SA
    Participante
    0
    julio 2003


    En qué normativa puedo consultar las características de las tapas de los cuadros eléctricos????