Hola:
Si tenemos un cuadro eléctrico, se debe proteger a las personas contra los contactos directos. Para eso se utilizan las envolventes (que tendrán su IP correspondiente).
Pero claro, al cuadro eléctrico se debe acceder para comprobaciones, mantenimiento, cambios, … Luego la envolvente deberá tener su tapa o puerta para poder acceder.
La apertura de la puerta solamente deberá ser posible en una de las siguientes condiciones:
a) Necesidad del uso de una llave o herramienta para el acceso de personas cualificadas o instruidas. Las partes activas susceptibles de ser tocadas deberán tener un IP1X o IP2X según casos.
b) Seccionamiento de todas las partes activas situadas dentro de la envolvente antes de su apertura (mediante enclavamiento de la puerta con un seccionador)
c) La apertura sin uso de llave o herramienta y sin seccionamiento de partes activas solo deberá ser posible cuando todas las partes activas tengan un IP2X.
Norma.
UNE-EN 60204
Equipos o partes de equipos que están alimentados con una tensión nominal que no exceda los 1000VCA ni los 1500VCC y para frecuencias nominales que no excedan de los 200 Hz.