- Este debate tiene 7 respuestas, 8 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 1 mes por
PETREL48.
-
AutorEntradas
-
Hola, vereis le he indicado a una oficina con un archivo de tamaño medio que debía disponer en sus intalaciones de algún extintor, cuando he vuelto había comprado 3 extintores de 2 kg, pero yo creo que deberían ser al menos de 6 kg (los de polvo). Donde puedo encontrar el tamaño que deben tener los extintores para indicárselo???
Gracias
En el Código Técnico en el DB SI en el apartado referente a medios contra incendios.
Eficacia mínima 21A 113B.
El otro día yo me encontré con unos extintores de 4kg que daban esa eficacia.
En resumen, como mínimo un extintor de esas carcterísticas. Y luego, a mayores, lo que se necesite.
le tienes que indicar la eficacia. has pecado de simple al decirle extintores sin comentarle la eficacia minima que te la ha explicado perfectamente aguirao.
saludicos desde zaragoza
Totalmente de acuerdo.
Buenas tardes, quiero indicar que como tecnicos en prevención y salvo q seamos tecnico competente, no tenemos que entrar en si es grande o pequenño, ojo con esos comentarios q se nos pueden hacer lanzas las cañas. Los extinteres q tiene que disponer un local sea de la activdad q sea es el q su proyecto de actividad, en el calculo de cargas termicas RESULTE, y eso es un documento firmado y visado por colegio proefesional. NO es menos cierto q los despachos prefesionales extan exentos d ese permiso municipal pero no de la protección contra incendios de la soficinas, por lo que tendra q dispones de un proyecto de claculo termico visado y presentado en su ayuntamiento. Como resuemen pedir el proyecto de actividad o de aprovacion medioamiental q es dnd se ve los extinoteres o Bies calculadas en funcion de la carga termica del local. Saludos Toten
Bueno salvo la dificultad para leer su peculiar modo de escribir, estoy bastante de acuerdo con lo que dice, pero en todos los Ayuntamientos no tienen los mismos criterios, así que acérquese al suyo y pida las ordenanzas municipales a ese respecto. . .
La eficacia de los extintores las normalizó CEPREVEN conforme al tipo de fuego (hogar).
La carga en Kg será de un mínimo de 6 La eficacia mínima será de cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo de 21A-113B según el CTE, el resto de extintores son complementarios (CO2 y demás).
La norma no dice que el resto de cargas estén prohibidas, sino que determina el mínimo de cantidad de extintores y carga de éstos, a partir de ahí como si añades extintores de arena de 1kg (mientras el fabricante los tenga homologados para su uso como extintor, claro).
Todo esto lo puedes consultar en la UNE 23.110-4 1984. Extintores portátiles de incendios. Parte 4. Cargas y hogares mínimos Exigibles.
Adjunto la técnica para determinar la cantidad de matafuegos: primero realizar carga de fuego:
Paso 1: Materiales existentes
Determinar los distintos tipos de materiales combustibles existentes y sus cantidades expresadas en Kg.
Ej.: Depósito de cartulina con bancales de madera =
P1: 10.000 Kg. /Cartulina
P2: 300 Kg. /maderaPaso 2: Poderes caloríficos correspondientes a cada material
Tener en cuenta los poderes caloríficos de cada material, Ej.:
k1- Cartón = 4.000 Kcal./Kg.
K2- Madera = 4.400 Kcal. /kg.Paso 3:Cantidad total del calor desarrollado por la carga combustible
Calcular la cantidad total de calor desarrollada por la carga combustible:
QT = Pn * kn = P1 * k1 + P2 * k2
QT = 10.000 * 4.000 + 300 * 4.400 = 41.320.000 KcalPaso 4:Relación en peso de madera
Según el Dcto 351/79, reglamentario de la Ley 19.587, indica que debe relacionarse el valor QT, con el poder calorífico de la madera = 4.400 Kcal./Kg. = kmPor lo tanto, el peso de la madera (Pm) equivalente que desarrolla la misma cantidad de calor que la carga combustible considerada; será:
Pm = QT / km
Pm = 41.320.000 / 4.400 = 9.390,90 Kg.Paso 5: Cálculo de la carga de Fuego
Considerando la superficie (S) del local expuesto al riesgo, Ej.: 300 m2, La Carga De Fuego (CF) equivalente resultante será:CF = Pm / S
CF = 9.390,90 / 300 = 31 Kg./m2Paso 6: Evaluación del riesgo
Partiendo de la Carga de Fuego (CF) hallada en el punto anterior y remitiéndonos al Dcto 351/79, en el Cap. 18 – Anexo VII, Tabla 1,
TABLA 1
CARGA DE FUEGO RIESGO
Riesgo 1
Explos. Riesgo 2
Inflam. Riesgo 3
Muy Comb. Riesgo 4
Comb. Riesgo 5
Por comb.
hasta 15kg/m2 — — 1 A 1 A 1 A
16 a 30 kg/m2 — — 2 A 1 A 1 A
31 a 60 kg/m2 — — 3 A 2 A 1 A
61 a 100kg/m2 — — 6 A 4 A 3 A
> 100 kg/m2 A determinar en cada casoEncontramos que el potencial extintor requerido para fuegos Clase A, con una CF entre 31 a 60 Kg./m2, y considerando una situación mas desfavorable asumimos el Riesgo 3; con lo cual nos indica que debería ser de “3A”.
Paso 7: Equipos extintores a instalar
Tomando un coeficiente de seguridad = 2, necesitamos cubrir con 6 A el local en estudio.
Normas Internacionales nos indican que los extintores de agua (clase “A”) de 10 Kg., poseen un potencial extintor de 2 A.Con lo cual la cantidad de extintores necesarios, será:
Ext = Potencial de Fuego / Potencial del extintor
Ext = 6 A / 2 A = 3 -
AutorEntradas
- El debate ‘ tamaño de los extintores’ está cerrado y no admite más respuestas.