  • #43882 Agradecimientos: 0
    mario5788
    Participante
    0
    octubre 2001


    Necesito saber los gases que se desprenden en la soldadura de acero galvanizado y las medidas de seguridad a tener en cuenta con esta soldadura en un espacio confinado

    #272194 Agradecimientos: 0
    Cuquito
    Participante
    0
    enero 2003


    Las sustancias que se desprenden en una soldadura de acero galvanizado, son las propias del la oxidación que se produce, al soldar los elementos:

    Por una parte el acero galvanizado con el material del soldador formarían una serie de gases: Oxido hierro, etc… y las medidas de seguridad para tal procediemiento en un espacio confinado serían primero en el foco ( sistema de extracción localizada), en el medio (Una buena ventilación) y en el receptor (Mascara para soldador), todo esto dependiendo de la concentración de los gases que se originen y el tiempo de exposición

    #272195 Agradecimientos: 0
    no hay
    Participante
    0
    julio 2003


    para todo lo que sea espacio confinado es necesario utilizar equipo de respiracion autonoma, y para soldaduras, los gases, hay mascaras especiales por catalogo , ej. de 3M.Ver cual corresponde y utilizarla para vapores o gases producto de las mismas

    #272196 Agradecimientos: 0
    libra1
    Participante
    0
    mayo 2003


    Saludos desde Queretaro, Mexico.

    Los humos de soldadura estan compuestos en su mayoria por sulfatos y metales pesados ademas del monoxido de carbono, el daño dependera de el tiempo de exposicion, la cantidad y del estado de salud del trabajador, los gases causan irrritacion de la mucosa de la nasofaringe, y orofaringe, tambien puede causar expectoraciones, inflamacion alveolar y causar disnea ademas de irritacion ocular y contaminacion al medio ambiente.

    En los espacios confinados, el mayor peligro es el de asfixia y el peligro de explosion, cuando se realizan operaciones de soldadura dentro de un espacio que de por si ya tiene carecias de oxigeno el monoxico de carbono originado de la combustion de los materiales sustituira el poco oxigeno agregando el monoxido de carbono, este sustituye a la oxihemoglobina (que es la celula encargada de llevar oxigeno al cuerpo) por carboxihemoglobina) el trabajador morira de asfixia que empezara a nivel tisular.

    A todo esto agregale la concentracion de gases y vapores presentes en el area de trabajo que puedan causar una explosion.

    El trabajador de manera general debe de laborar con equipos de resporacion autonoma, utilizar ventilacion artificial, utilizar extractores para los humos y vapores, monitorizar niveles de exposividad y de oxigeno, tener listos sistemas de evacuacion inmediata.

    Ojala te sirva.

    Saludos.

    Mario Gonzalez Mendez

    #272197 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    Podría estar escribiemdo horas sobre el tema pero lo mejor es que intentes comprar o conseguir dos marivillosos libros de OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral), Seguridad en espacios confinados y Guía para la prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de redes de alcantarillado, en Muy pero que muy buenos, y de obligada lectura.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #272198 Agradecimientos: 0
    peniche
    Participante
    0
    octubre 2002


    Reciban Un cordial saludo y a la vez tengo a bien el comentarles que el principal componente que se desprende en el acero galvanizado es el zinc, el cual produce la llamada fiebre del soldador que presenta la sintomatologia de incremento de temperatura (fiebre) y dolor de huesos, en personas con buena salud dura uno a dos dias, disminuyendo la sintomatologia, en personas con problemas renales, presión alta o diabeticos el efecto se potencializa, generando problemas como desmayos con la sintomatología más persistente o incluso la muerte, las medidas de protección es en la fuente con extracción localizada, uso de respirador contrahumos de soldadura (3M 8212), en caso de no ser posible uso de equipo de respiración autonoma.

    Tengo algun material, si te interesa envia tu correo.

    #272199 Agradecimientos: 0
    L. Alonso
    Participante
    0
    marzo 2003


    mira en descargables RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA I-II-III

Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)