  • #30993 Agradecimientos: 0
    Normaas2001
    Participante
    0
    febrero 2002


    Me gustaría saber si para un transformador separador de circuitos utilizado para trabajos en recintos confinados y fabricado por la propia empresa(se montó el transformador en un cuadro con sus correspondientes protecciones y bajo la supervisión de un ingeniero competente en la materia) es necesario que lo revise un Organismo de Control Ajeno o necesita un proyecto o un boletín o se puede montar en las obras(los trabajos no duran más de 15 días) sin necesidad de nada de ésto. Un saludo y gracias.

    #229545 Agradecimientos: 0
    Sivert
    Participante
    0
    agosto 2004


    En principio sería suficiente que, como con el resto de herramientas electricas y maquinas se emita por escrito la revisión o puesta en servicio del equipo, firmada por el tecnico que lo haya realizado, sin tener que pasar por una OCA o entidad acreditada, a no ser que se exiga particularmente en algun trabajo por parte del coordinador o director facultativo de turno. Hay que tener tambien en cuenta, que hay espacios confinados y …espacios confinados.