El tema de redes ha sido tratado ampliamente en el foro recientemente, usa el buscador.
Si buscas el marcado CE no lo vas a encontrar en ningún sitio, por un motivo muy simple, NO pueden homologarse, SÍ certificarse conforme a norma UNE EN 1263-1, las tipo V porque para las de forjado no existe, a día de hoy, posibilidad de certificación alguna.
Más, PARA LAS REDES TIPO V. Las redes certificadas por AENOR o AIDICO tienen su certificado en vigor durante el primer año o lo que es lo mismo, lo pierden una vez alcanzado ese plazo. Las que ha certificado el fabricante, el verá, pero asegúrate que para plazos superiores el fabricante garantiza el cumplimiento de la 1263-1.
Otra. Las redes certificadas por AIDICO o AENOR pierden el certificado en el momento que han sido reparadas.
La revisión se hace enviando al fabricante la cuerda testigo y emite un “papelito” un tanto surrealista.
Resumiendo, para las V lo mejor es tirarlas a la basura si no las tienes montadas y dependiendo del plazo que vayan a estar montadas, incluso sustituirlas.
Para las redes bajo forjado, como no hay norma, cada uno sabrá pero teniendo en cuenta lo de las de tipo V, S, etc., aplicaría la misma idea, al año a la basura.