Hola:
En mi empresa disponemos de extintores, trafo alta tensión, compresor, puente grua y caldera de gasoil. Mi pregunta es cada cuanto tiempo tengo que revisar por una empresa especializada CADA UNO de estos equipos?
Contestarme para todos equipos por favor
gracias
Debes revisar la normativa de cada equipo e instalación.
Extinción de incendios: RD 2267/2004
Riesgos eléctricos: RD 614/2001
Puente grúa: RD 1215/97
Caldera y compresor RD 769/99, RD 507/82, RD1244/79, RD 1504/1990.
Consulta, medita, estudia y decide. Es lo que hacemos la mayoría cuando estos datos no los estas manejando cada día.Suerte y un saludo.Mira, olvidate de lo que los anteriores mensajes, que por lo que veo no tienen ni idea.
Tienes que mirar los Reglamentos de Seguridad Industrial:
Exintores de incendios: cada año por empresa especializada y autorizada, tienes que tener un contrato de mantenimiento con ellos, y cada tres meses por el usuario. RD 1942/1993, el RD 2267/2004 no dice nada de revisiones.
Transformador de alta tensión: Revisión anual por empresa especializada, tienes que tener contrato con ellos. RD 3275/1982, artículo 12El resto te contesto luego, que no me acuerdo que era.
Tanto el compresor como la caldera, tienes que ver el RD 1244/79 de aparatos a presión, y sus ITC complementarias, y ver si tus equipos debido a la presión a la que trabajan, se encuentran afectados. Deben estar inscritos en Industria de tu comunidad autonoma y revisión por OCA cada 5 años.
El puente grúa no se encuetra afectado por ningún reglamento de seguridad industrial, revisión por el usuario según el manual de instrucciones de la misma.Un saludo y espero haberte sido de ayuda.
Aparatos a presión ( extintores, caldera, compresor) cada 5 años, someterlos a pruebas hidrostática.
Los trafos de A.T., cada 3 años. Los puentes grua tal como se ha comentado, según instrucciones de fabricante.En México por la Autoridad Laboral solicita revisión de Extintores, NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
Caldera de gas-oil y Compresores:NOM-020-STPS-2002
Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad.Transformadores cada año por mantenimiento del quipo (no require por la autoridad laboral), puente grua (no requiere).
Efectivamente, transformadores de alta tensión, anual por empresa especializada y cada 3 años por Organismo de Control Autorizado (OCA).
-