Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • Autor
    Entradas
  • #17742 Agradecimientos: 0
    dma77
    Participante
    0
    junio 2005


    Hola:

    En mi empresa disponemos de extintores, trafo alta tensión, compresor, puente grua y caldera de gasoil. Mi pregunta es cada cuanto tiempo tengo que revisar por una empresa especializada CADA UNO de estos equipos?

    Contestarme para todos equipos por favor

    gracias

    #169613 Agradecimientos: 0
    JESUS14833
    Participante
    0
    febrero 2002


    Debes revisar la normativa de cada equipo e instalación.

    #169614 Agradecimientos: 0
    formaseguridad
    Participante
    4
    0
    octubre 2004

    Iniciado

    Extinción de incendios: RD 2267/2004
    Riesgos eléctricos: RD 614/2001
    Puente grúa: RD 1215/97
    Caldera y compresor RD 769/99, RD 507/82, RD1244/79, RD 1504/1990.
    Consulta, medita, estudia y decide. Es lo que hacemos la mayoría cuando estos datos no los estas manejando cada día.Suerte y un saludo.

    #169615 Agradecimientos: 0
    ssmol
    Participante
    0
    agosto 2004


    Mira, olvidate de lo que los anteriores mensajes, que por lo que veo no tienen ni idea.
    Tienes que mirar los Reglamentos de Seguridad Industrial:
    Exintores de incendios: cada año por empresa especializada y autorizada, tienes que tener un contrato de mantenimiento con ellos, y cada tres meses por el usuario. RD 1942/1993, el RD 2267/2004 no dice nada de revisiones.
    Transformador de alta tensión: Revisión anual por empresa especializada, tienes que tener contrato con ellos. RD 3275/1982, artículo 12

    El resto te contesto luego, que no me acuerdo que era.

    #169616 Agradecimientos: 0
    ssmol
    Participante
    0
    agosto 2004


    Tanto el compresor como la caldera, tienes que ver el RD 1244/79 de aparatos a presión, y sus ITC complementarias, y ver si tus equipos debido a la presión a la que trabajan, se encuentran afectados. Deben estar inscritos en Industria de tu comunidad autonoma y revisión por OCA cada 5 años.
    El puente grúa no se encuetra afectado por ningún reglamento de seguridad industrial, revisión por el usuario según el manual de instrucciones de la misma.

    Un saludo y espero haberte sido de ayuda.

    #169617 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Aparatos a presión ( extintores, caldera, compresor) cada 5 años, someterlos a pruebas hidrostática.
    Los trafos de A.T., cada 3 años. Los puentes grua tal como se ha comentado, según instrucciones de fabricante.

    #169618 Agradecimientos: 0
    Hector Rodríguez.
    Participante
    0
    junio 2006


    En México por la Autoridad Laboral solicita revisión de Extintores, NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

    Caldera de gas-oil y Compresores:NOM-020-STPS-2002
    Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad.

    Transformadores cada año por mantenimiento del quipo (no require por la autoridad laboral), puente grua (no requiere).

    #169619 Agradecimientos: 0
    ssmol
    Participante
    0
    agosto 2004


    Efectivamente, transformadores de alta tensión, anual por empresa especializada y cada 3 años por Organismo de Control Autorizado (OCA).