  • #8517 Agradecimientos: 0
    Roberto Blanco Collados
    Participante
    0
    febrero 2014


    Estimados foreros, tenemos que ejecutar una “reparación” de la cubierta de una nave de 10.000 m2 en la cual hay colocada placas de fibrocemento, nuestro trabajo consiste en colocar sobre dicha cubierta otra tipo sandwich sin desmontaje del fibrocemento, dejando las redes horizontales sobre este y bajo la nueva cubierta, y con colocación de lonas bajo el fibrocemento, por si hubiese alguna rotura. la idea es que sobre los esparragos roscados de este fibrocemento colocar unas omegas de chapa bien roscadas o soldadas (donde no se pueda roscar) y plantear desde dichas omegas la nueva cubierta. la obra es en Cataluña, ¿tenemos que añadir un plan de trabajo sobre el fibrocemento al plan de seguridad de la obra?¿Está permitido en Cataluña efectuar este tipo de montajes sobre cubiertas antiguas de fibrocemento?En caso afirmativo, ¿Que debemos hacer o a que reglamento nos hemos de atener para preveer una posible rotura de dicho fibrocemento a la hora del montaje de la cubierta superior.
    Gracias por atenderme, es urgente, ya que el coordinador de seguridad ya nos ha aprobado el Plan de Seguridad (que no hace ninguna referencia al fibrocemento existente) y la propiedad nos dice que comencemos los trabajos el próximo lunes.

    #123318 Agradecimientos: 0
    muntplein
    Participante
    8
    2
    octubre 2002

    Iniciado

    La pregunta es compleja para que en este foro halles una repuesta completa.

    Yo tan sólo te indicaré que mis trabajadores no pisan una una cubierta de fibrocemento (ni de chapa corrugada) sin línea de vida, en tu caso parece más bien necesaria una red de líneas de vida.

    Nosotros no manipulamos el fibrocemento, ni cortes, ni catas, ni retirada de piezas, si lo hiciéramos iría directamente a proteger a los trabajadores frente a la exposición al amianto (tras averiguar ante qué tipo estoy) y debería plantearme la gestión del residuo.

    Normativa tienes:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #123319 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    976
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    En la normativa sobre protección frente al amianto señala que si los trabajos se realizan con materiales no friables (como es tu caso) y sin destrucción o rotura de los mismos, la normativa sigue siendo de aplicación, pero te exime de los artículos más escabrosos (redacción de un plan de trabajo, vigilancia de la salud específica, inscripción en el RERA de tu empresa, etc.
    Por ello, yo me centraría en establecer los medios para asegurar en lo posible que las placas de fibrocemento no se rompan, y en determinadas fases del trabajo sino de forma permanente obligaría el uso de protección respiratoria y trajes y guantes desechables como prevención para posibles riesgos residuales.

    Esta posición lógicamente puede ser interpretada de otra forma por un inspector de trabajo o un técnico de la consejería, pero la posibilidad que te planteo está en la normativa y por algo será, aunque normalmente todo el mundo tiende a ir a mayores. También es lógico si quieres curarte en salud.
    Podrías consultarlo con la inspección de trabajo, pero me imagino lo que te dirá, y entonces ya no tendrás opción.