Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 18)
  • Autor
    Entradas
  • #68151 Agradecimientos: 0
    Peplacos
    Participante
    2
    6
    junio 2004

    Iniciado

    Buenas tardes a todos srs:
    Me surge una duda, a partir de que potencia es obligatoria la instalación de una puesta a tierra con pica en un grupo electrógeno que alimenta provisionalmente a maquinaria de una obra.
    He consultado la ITC-BT-18 pero no sale nada aclaratorio. Alguien me podría decir donde consultarlo.

    Gracias y saludos

    #400442 Agradecimientos: 0
    Peplacos
    Participante
    2
    6
    junio 2004

    Iniciado

    Entiendo por la ITC BT 40 EN SU Punto 8 que todos los grupos de obra deben tener puesta a tierra con pica?????.
    no me aclaro

    #400444 Agradecimientos: 0
    Peplacos
    Participante
    2
    6
    junio 2004

    Iniciado

    A eso me refiero, a partir de que potencia es obligatorio¿????.

    #400445 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Instrucciones del Fabricante

    #400446 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    ITC-BT-40. Si no indica a partir de una potencia es porque aplica a TODOS los grupos.

    8. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
    Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE-RAT 13…

    8.2.1 Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones receptoras que son alimentadas de forma exclusiva por dichos grupos.
    La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra red de tierras. Se considerará que las redes de tierra son independientes cuando el paso de la corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en la otra diferencias de ensión, respecto a la tierra de referencia, superiores a 50 V.
    En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITCBT08.
    Cuando el generador no tenga el neutro accesible, se podrá poner a tierra el sistema mediante un transformador trifásico en estrella, utilizable para otras funciones auxiliares.
    En el caso de que trabajen varios generadores en paralelo, se deberá conectar a tierra, en un solo punto, la unión de los neutros de los generadores.

    #400447 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    depende de los Kva ¿cuantos? por que diferencial es necesario como los haces funcionar ?

    siempre pica a tierra y la mojas a de mas

    esquema tt tierra la masa

    en el tn tambien el neutro
    hace poco se abrio un post

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #400448 Agradecimientos: 0
    prevend2
    Participante
    0
    enero 2009


    TOdos los grupos han de tener pica a tierra en:
    – Tierra de protección: hay un terminal para la protección de la envolvente del grupo electrogeno. En casco urbano no siempre hay posibilidad, pero siempre se pude encontrar algun arbol donde incar la tierra (aconsejaría tirar agua en el punto donde se inca la pica a tierra)
    – Tierra de Servicio: es la tierra del nuetro (depende de la configuración de la instalación), que esta no seria necesaria para instalación con neutro a tierra, ya que la instalación donde se conecta a tierra, el neutro ya lo está.
    La de protección y servicio, según al configuración (TN, TT,…) pueden ir juntas o separadas. Aconsejaría que siempre fuesen lo más independientes posibles.

    #400450 Agradecimientos: 0
    Cap. Morgan
    Participante
    111
    11
    mayo 2005


    Maestro

    No es cuestión de potencia sino de uso (en el caso de los electrógenos portátiles).
    Siempre que el grupo electrógeno se utilice para alimentar equipos electricos con doble aislamiento, no es necesario que se haga conexión a tierra, puesto que estos equipos no solo no la necesitan sino que no les está permitida.
    Por otro lado, alguno electrógenos llevan un trafo para trabajar con MBTS (asegurando que la tensión de contacto no sobrepase los 50V/24 V y, en este caso, tampoco sería necesaria la puesta a tierra.
    Para todo lo demás…
    Saludos

    #400451 Agradecimientos: 0
    Don Prevencio
    Participante
    80
    22
    febrero 2002


    Experto

    Ya era hora una contestación coherente, sí señor “Cap. Morgan”. . .

    #400452 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    vale cable seccionado sin diferencial contacto directo solo en uno de esos grupos con MBTS no será perigroso
    respecto que la toma de tierra esta prohibido para los clase II ¿me lo exlique?
    yo opino grupos con base de enchufe siempre diferencial de alta y el grupo con toma de tierra
    saludos

    #400453 Agradecimientos: 0
    Cap. Morgan
    Participante
    111
    11
    mayo 2005


    Maestro

    Pero es que el interrruptor diferencial asociado a una puesta a tierra NO es un sistema de protección contra contactos eléctricos dirictos sino indirectos y si hay un cable con el asilamiento deteriorado, lo que habrá que hacer es restaurarlo.
    En el caso de los equipos con doble aislamiento no tiene sentido hacer una conexión eléctrica a una masa que se supone aislada por su propia característica.
    Saludos

    #400455 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    perdona pero se admite un diferencial como protección adicional contra contactos directos
    y funcionaria incluso sin toma de tierra

    #400456 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    #400457 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    #400458 Agradecimientos: 0
    Cap. Morgan
    Participante
    111
    11
    mayo 2005


    Maestro

    Que un diferencial “salte” ante un contacto directo y se adminta como protección complementaria (leer significado de complementaria), no implica que el diferencial no esté clasificado en el REBT como un sistema de protección contra C.I.
    Por otro lado, claro que un diferencial puede “saltar” sin tierra… y también el que recibe el contacto.
    Por último y para que no te quedes sólo con mi opinión: en el cuadro podrás ver claramente un epígrafe que pone claramente “pequeños grupos que no precisan toma de tierra) y expone las condiciones que se han de cumplir en este supuesto.
    Saludos

    Entra o regístrate para ver los enlaces

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 18)