  • #17621 Agradecimientos: 0
    Borregon
    Participante
    2
    mayo 2003


    Quisiera saber si un generador o grupo electrógeno que funciona con combustible y del que disponemos de hasta una potencia de salida máxima de 6500 Voltio-amperios ha de disponer de cable con pica a tierra.
    Comprado no viene la dicha.
    ¿Hemos de comprar un cable con pica de tierra e instalarlo en la máquina?

    #169020 Agradecimientos: 0
    trabajoyseguro
    Participante
    158
    91
    enero 2004


    Maestro

    Solo decirte que uno de salida máxima 1000 v, lo tiene.

    #169021 Agradecimientos: 0
    Anónimo
    Invitado

    Siempre se ha de disponer de pica de tierra, salvo que vaya conectado a un cuadro electrico con las debidas protecciones

    #169022 Agradecimientos: 0
    AKG
    Participante
    0
    junio 2006


    DEVUÉLVELO. COMPRUEBA QUE TIENE MARCADO CE Y SINO OBLIGA AL FABRICANTE A QUE SE LA PONGA.

    #169023 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Se ha de instalar la correspondiente toma de tierra la citado grupo, compuesta de conductor y pica o electrodo de tierra.

    #169024 Agradecimientos: 0
    pepo alares
    Participante
    0
    enero 2004


    Es conveniente para equilibrar tensiones y no tenga derivaciones de colocar un pica de longitud en proporcion a la tension entre el terreno y el grupo

    #169025 Agradecimientos: 0
    Pacosanta
    Participante
    0
    enero 2005


    En la instalación a la vivienda se ha de cumplir con el RBT en su sección de Instaladores Generadoras de Baja Tensión:

    “En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT-08”

    La toma de tierra a la que están conectados los receptores del sistema aislado (grupo electrógeno) será además independiente de cualquier otra.

    Señor, Akg, es usted un salvaje. Por supuesto que la pica de tierra no vendrá incluida en el grupo electrógeno, será labor de instalación. Lo que si debe incluir el equipo es un punto de conexión a tierra adecuado y además si se elige como sistema de protección se conectará el neutro a la pica de tierra.

    Si es para una instalación con uso permanente le recomiendo emplear energía solar, o al menos acumular excedentes de generación eléctrica en un grupo de baterías. Consúltenos en

    Entra o regístrate para ver los enlaces