- Este debate tiene 5 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 2 meses por Pepo123.
-
AutorEntradas
-
Hola. Necesito de vuestra ayuda.
Tengo que proteger los huecos de una fachada de 6 plantas los cuales se van a cerrar con muros cortina. Actualmente están instaladas las correspondientes barandillas. El cierre se pretende realizar utilizando una cesta desde el exterior, puesto que no se pueden implantar andamios ya que la fachada hace un efecto en forma de abanico que no permite su instalación. (No hay espacio)Con la cesta, tampoco se llegará a los laterales de la fachada. (no hay espacio). Se me ocurría instalar una viga desde el forjado hasta la pared lateral de la fachada, y de esa forma hacer una especie de extensión del piso del forjado, pero tampoco se puede puesto que ya se ha aplicado el monocapa en la fachada y se estropea……
No queda más remedio que los operarios que trabajen desde la planta lo hagan atados a una linea de vida, a la cual también se pone pegas por que el agujero en la pared estropearía el acabado.
La estructura que forma el muro se sube desde el exterior para que la instalen los operarios que están en la cesta. No se, me paraecen demasiadas cosas en el aire a la vez para que el cierre se pueda hacer con la debida seguridad… Se os ocurre alguna cosa????Un saludo.
hola Inés.
Ante tanto impedimento para la colocación de un andamio tubular, tal vez puedas utilizar un andamio colgado . los soportes o jirafas se instalan sin necesidad de perforaciones , pués se puede optar por la colocación de contrapesos en vez de anclajes al forjado aunque la superficie de apoyo esté acabada , las líneas de vida se instalan sobre las jirafas evitando que queden agujeros en la fachada , la modulación de las plataformas de trabajo permite muchas posibilidades . el arriostrado de las plataformas se realiza por la parte superior del plano de trabajo , por lo que no deja agujeros en la fachada . los operarios pueden trabajar en todo el ancho de la fachada y regulando en todo momento la altura del plano de trabajo .un saludo
Desconozco la obra, el lugar, los trabajos específicos, pero esto ya me suena, POLITICA DE HECHOS CONSUMADOS o lo que es lo mismo, FALTA DE PLANIFICACIÓN y que lo resuelva el técnico de PRL.
Me han tocado algunos muros cortinas y todos se ejecutan desde el exterior, si la plataforma aérea autopropulsada NO llega a los laterales por falta de espacio, que lo dudo porque en el mercado las hay de 92 metros, ¿cómo pueñetas se ejecuta?. Pues salvo que emplees “alpiñiles” o técnicas de trabajo vertical no se me ocurre otra cosa.
Respecto a ls agujeros para implantación de líneas de anclaje, llevamos semanas en este foro hablando del MULTIGARBEN () para el que no es necesario taladro alguno, eso sí, desconozco donde tienes los pilares, aunque todo se arregla con un retráctil y un cálculo de fecto péndulo.
Con los datos que das es todo lo que te puedo contar.Entra o regístrate para ver los enlaces Buenas Tardes:
Por lo que creo entender me comentas que quereis realizar el cierre desde interior;es bastante peliagudo.
Te propongo las siguientes medidas:
1) existe un sistem apatentado por acerosa de unas barandillas que se anclan al canto del forjado; el anclaje es mediante tornillos ( no tipo sargento; ademas dichas barandillas se pueden elevar adiversas alturas segun va ganando en altura el muroen la planta. el sistem es de Acerosa ( mira en su pagina Web)( la instalacion es sencilla Hay que agujereal el canto y colocar una pieza atornillada para mayor seguridad se le puede aplicar una resina. Se puede recuperar la piezas; es barato e incluso te lo alquilan nosotros compramos 50 m lineales por unos 700 euros; ademas viene el comercial te aconseja y te da un plano de replanteo de donde ir colocando los pies.
2Otro sistema mas caro es la instalacion de redes que se anclan de forjado a forjado es caro uy para soltarlo necesitaras una cesta aun que tambien podrias poner la red desde el interioranclada al borde del forjado superior e inferior de cada planta.
Este sistema suele ser instalado por personal especializado3Quizas podais mirar la opcion de los andamios colgados aunque la verdad siempre son un problema y dan muchos quebraderos de cabeza ( la gente nunca se ata a linea de vida y mi me la verdada me dan mas miedo que otra cosa
4Existen diversos tipos de andamios tubulares nosotros en alguna obra obra hemos empleado andamios que arrancan en planta y que van en vuelo y estan anclados al forjado habla con los que os surtan porq ue existen mil soluciones en el mercado
Lo del poliuretano que se estro pee yo creo que es el menor de los problemas siempres se podran tapar los agujeros con una cesta.
ten cuidado con los cerramientos desde interior empleando lineas de vida la gente alfinal nunca se hata puedes tener graves problemas nosotros lo hemos usado en alguna ocasion muy especifica por que no habia mas y elaborando anexo al plan un protocolo muy estricto, formacion especifica de los operarios accceso restringido a la zona , presencia de un recurso preventivo a pie de tajo continuamente etc.
yo intentaria agotar antes todas la medidas posibles de protecciones colectivas que endefinitiva es lo que hay que hacer.
espero haberte ayudado
un saludoInés, yo he tenido una obra con muros cortina con alturas superiores a 20 metros, y en una primera opcion instalaron andamios colgantes motorizados, y se dieron cuenta que el trabajo se hacia lento y que impedia la instalacion de mas vidrios por el tipo de inclinación, etc.
Se pensó en otra opción y fue la definitiva, uso de una plataforma elevadora de grandes dimensiones con cesta con capacidad para tres trabajadores. Desde el interior se instalaron lineas de vida horizonatales. Se instalaron los muros cortina desde adentro dos trabajadores con arnes atados a las lineas de vida, y desde afuera 3 trabajadores desde la cesta. Se tiene que tener cuidado cuando usen las ventosas eléctricas, ya que estas deben contar con energía eléctrica segura, es decir, que no sea provisonal de obra, ya que si se va luz, las ventosas pierden sus funciones de succión y caerian los vidrios desde gran altura produciendo quien sabe que consecuencias.no se si te habré entendido muy bien, pero en definitiva se trata de asegurar unos trabajadores desde dentro, no ?. Además de la solución de Xirgu, se me ocurre te pueda servir una cinta con argollas que hacen los de los marcelinos, entiendo que la podrías ahorcar en algo firme que encuentres dentro del edificio y llevarla hasta la zona de trabajo.
-
AutorEntradas
- El debate ‘ Muro cortina.’ está cerrado y no admite más respuestas.