    Buenas, se me ha presentado una duda existencial, y es que cuanto más leo más dudas tengo…
    Sobre medición de niveles de iluminación en puestos de trabajo he leido que el sensor del luxometro debe (también) situarse a la altura de los ojos del operados y en dirección al plano de trabajo para determinar la luz reflejada.
    Con respecto a iluminación (niveles de iluminación/ osea lux) tengo más que claro que lo que se mide es la luz que incide o se recibe en el plano de trabajo y es donde hay que situar el luxometro, pero con respecto a la medición de la luminancia (y es aqui mi duda) hasta ahora también colocaba el sensor en el plano de trabajo (el sensor de luminancia es el mismo sensor de iluminación pero con un adaptador tipo lente). Aquí si encuentro lógico (por la propia definición de luminancia -luz reflejada o sensación que “percibe” el ojo…) que se situe la lente (el sensor) a la altura de los ojos del operador y en dirección al plano de trabajo. La pregunta es: ¿es correcto? ¿se debe no obstante determinar la luminancia situando el sensor, pongamos, sobre la mesa dirijiendolo hacia arriba (como el luxometro de nivel de iluminación). ?
    That is the cuestión… Saludos.

    #204817 Agradecimientos: 0
    Edalgamo
    Participante
    0
    agosto 2005


    El sensor debe ubicarse en el plano Util, osea en el punto donde debe observarse el detalle; ejemplo; si es en escritorio debe colocarse sobre el escritorio y si es un monitor debe colocarse verticalmente, asi se revisan condiciones reales de iluminaciión

    #204818 Agradecimientos: 0
    izaskun all
    Participante
    0
    julio 2003


    Creo q, el luminómetro debe colocarse sobre el plano.
    Un saludo,

    #204819 Agradecimientos: 0
    JaguarTab
    Participante
    0
    abril 2005


    Regularmente se colocaba el luxómetro en el plano de trabajo, en función de la reflectancia que tienen los colores de las mesas de trabajo ó áreas de trabajo. Sin embargo con los nuevos materiales y pantallas que tiene la fuente de iluminación, cada día se obtiene condiciones a la luz del día mas cercana. Por consiguiete, dependiendo de las características de iluminción que se tenga y los parámetros de reflectancia, se recomienda colocarlos a la altura de los ojos. Sin embargo, es importante que revises la norma de tu pais, donde te determina el lugar y la forma de medir la intensidad de iluminación.

    #204820 Agradecimientos: 0
    Jesús G. Amillo
    Participante
    1
    0
    octubre 2005

    Iniciado

    Realmente la duda es buena, en la medida de lo posible voy a decir lo que a mi me sugiere.
    – La iluminnancia medida en lux es el flujo que incide en la unidad de superficie, lógicamente si se trata de medir la iluminación del puesto de trabajo o dónde se hace el trabajo, es lógico medirlo en el plano de trabajo.
    – La luminancia o brillo: es flujo radiante no incidente sino emitido en una dirección dada.
    Por lo tanto si colocamos el luxómetro en el plano de trabajo apreciaremos el brillo producido por el foco luminoso; mientras que si lo colocamos a la altura del ojo si que apreciaremos tanto el del foco como el producido por la superficie en la que incide.
    Además a nivel de valoración hay que tener en cuenta tanto el brillo del entorno cercano ( dirección ojo al plano de trabajo) como del entorno alejado ( otra dirección).
    No se si ayudará en algo, creo que no, pero me ha parecido muy razonable esa duda existencial

    #204821 Agradecimientos: 0
    Aitor- TSPRL
    Participante
    472
    211
    agosto 2002


    Super Gran Maestro

    Hola.
    Yo hago las 3 mediciones:
    1- Del nivel de iluminación en el plano de trabajo.
    2- Del nivel de luminancia (brillo) en la superficie de trabajo.
    3- Nivel de luminancia a la altura del ojo y en dirección a las superficies de trabajo.

    Esto último lo hago porque lo lógico es considerar la luz reflejada que le llega al ojo, por ello considero que al recibir luz directamente, así como reflejada, es importante medir así el brillo.

    Saludos

    El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
    www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
    https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/

    #204822 Agradecimientos: 0
    2000
    Participante
    1
    0
    octubre 2005

    Iniciado

    Y la pregunta es ¿qué queremos medir?

    Niveles de iluminación:
    * Coloque el sensor del luxómetro apoyado en el plano de trabajo, con la cúpula blanca que sirve para medir los lux. Utilice el criterio de valoración de niveles de iluminación en función de la tarea.

    Distribución de luminancias tarea/superficie de trabajo:
    * Coloque el sensor del luxómetro en la posición de los ojos del trabajador, con la lente que nos ayuda a cerrar el angulo de medición de las cd/m2. Mida en la dirección de la tarea (p.e. PVD) y del plano de trabajo (p.e. mesa con folios). Aplique el criterio de que la relación debe ser menor que 1:3.

    Distribución de luminancias tarea/espacio circundante:
    * Coloque el sensor del luxómetro en la posición de los ojos del trabajador, con la lente que nos ayuda a cerrar el angulo de medición de las cd/m2. Mida en la dirección de la tarea (p.e. PVD) y del entorno más oscuro (p.e. pared oscura) y el más claro (p.e. ventana en el frente). Aplique el criterio de que la relación debe ser menor que 1:10 en los dos casos.

    A que ahora si.

    NOTAS ADICIONALES:
    * Mide de día, con luz natural y el apoyo de luz artificial que se utilice. Te permitirá decubrir problemas de deslumbramientos del sol…
    * Mide de noche, con luz artificial. Te permitirá conocer problemas de falta de luz…
    * No te olvides de esas lámparas de mesa (flexos) que crean tremendos contrastes que destrozan la vista…

    Un saludo y suerte

    #204823 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Pues sí, ahora sí. Muchas gracias.

Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • El debate ‘ Método de medición iluminación/luminosidad’ está cerrado y no admite más respuestas.