    En un laboratorio donde se trabaja con ácido sulfúrico,… se tienen que colocar luminarias. He solicitado que se coloquen luminarias con tapa protectora pero me piden si eso viene reflejado en alguna recomendación del Ministerio, Ley o algo así y yo no encuentro nada al respecto, os suena algún sitio dónde venga algo así?
    Gracias

    #107027 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    976
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Solo se me ocurre una relación entre el manejo del ácido sulfúrico y las luminarias a colocar, y es que dicha manipulación genere un ambiente corrosivo (lo cual me extraña mucho salvo que dicho ácido se caliente y no se disponga de lugares de trabajo apropiados con campanas de extracción).
    No obstante, si eso fuera así, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión obliga a hacer la instalación eléctrica según las prescripciones para locales mojados añadiendo un revestimiento protector contra la acción de dichas vapores.

    #107028 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Este tipo de luminarias se denominan antideflagrantes, con estanqueidad que evitan la entrada de vapores, humos, y demás.

    #107029 Agradecimientos: 0
    previneitar
    Participante
    0
    febrero 2003


    Mira donde indican los compañeros y si puedes, consigue el REBT comentado.

    ITC-BT-30 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.

    3. INSTALACIONES EN LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN
    Locales o emplazamientos con riesgo de corrosión son aquellos en los que existan gases o vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados en la instalación.

    Se considerarán como locales con riesgo de corrosión: las fábricas de productos químicos, depósitos de éstos, etc.

    En estos locales o emplazamientos se cumplirán las prescripciones señaladas para las instalaciones en locales mojados, debiendo protegerse además, la parte exterior de los aparatos y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la acción de dichos gases o vapores.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #107030 Agradecimientos: 0
    arael
    Participante
    0
    septiembre 2007


    como es un lugar de riesgo de gases y vapores en el medioambiente debes colocar lampara a prueba de explosion.