    Hola! En la empresa donde trbajo, hay una lavadero de coces y tenemos un papel de una empresa que hace montajes electricos diciendo que las inslaciones c¡umplen con la ITC-BT-22. Esto quiere decir que son aptas para trabajar en ambiente humedo (lavadero)

    #186069 Agradecimientos: 0
    DE ARMAS
    Participante
    0
    octubre 2001


    ITC-BT-22:

    INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS.
    PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES.

    1. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

    1.1 Protección contra sobreintensidades.

    1.2 Aplicación de las medidas de protección.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #186070 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    Quizás deberías revisar tu ortografía porque yo por lo menos no se si es una pregunta o una afirmación.

    #186071 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    La ITC citada se refiere a la protección contra de sobreintensidades, según nuevo Regto. 2002, estando la ITC 23 sobre protección contra sobretensiones. Habría que ver qué se refieren cuando dicen que cumplen con la primera ITC.

    #186072 Agradecimientos: 0
    GONZA71
    Participante
    1
    0
    octubre 2001

    Iniciado

    Pues no, no quiere decir eso.
    La ITC BT 22 no se corresponde con las instalaciones de locales húmedos (ni en la antigua denominación , que era la ITC BT 027, ni en la actual, que le correspondería la ITC BT 30)
    Por lo tanto deberías solicitar a esos instaladores que te la certifiquen conforme a esta última ITC (ITC BT 30: Instalaciones en locales de características especiales)

    puedes consultarla en:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #186073 Agradecimientos: 0
    Willyman
    Participante
    0
    abril 2006


    Hola!
    Lamento no poder ayudarte ni contestar tu pregunta, si lo hiciera seria muy iresponsable de mi parte ya que no tengo conocimiento de las Normas Electricas de tu pais, yo soy de Chile y las normas en referencia las rige un ente del Estado de Chile que se llama SEC (Servicio de Energia y Combustible), y com comprenderas las Normas varian de un pais a otro y van de acuerdo a su realidad como pais.
    Espero poder ayudarte en otros ambitos, sobre todo en lo que refiere a la Seguridad a la Integridad Fisica de los Trabajadores y su Normativa Legal.
    Saludos.
    Willyman.