hola amigos en la universidad me dejaron un trabajo medir la cantidad de luxes en un ambiente de trabajo y no tengo la metodologia de hacer la medicion porfavor me pueden ayudar gracias
El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de
las vías de circulación a nivel del suelo.Pues si no sabe la metodología, eso es que no te explicaron en clase en qué norma viene. Y si no te lo explicaron, uno piensa qué clase de profesores tiene usted (anda, por la pinta, los mismos que me dieron clase a mí).
Puede encontrar información útil (desde cómo realizar las mediciones hasta valores mínimos recomendados por actividad), en el R.D. 486/97 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y su correspondiente Guía del INSHT:
Artículo 8. Iluminación.
Anexo IV. Iluminación de los lugares de trabajo
Anexo A: Tablas de iluminación (al final del todo)Entra o regístrate para ver los enlaces Cada vez que das las "gracias" pones la sonrisa en la cara de un niño. En la mía, vaya. No seas rata con los agradecimientos.
Estimado Carlos
Para la realización de una evaluación, lo primero que debes determinar es los puntos de medición, estos son los que estén directamente vinculados con la estancia de personal. Pero antes de dicha disposición deberás tener una norma técnica que te indique la cantidad de luxes que deben haber para el tipo de instalación que vayas a medir.
Luego debes realizar las mediciones en cada punto definido de la planificación de evaluación que en este caso lo defines tú. Si realizas varias mediciones en cada punto es mejor y luego le promedias. Existen actualmente algunos equipos que promedian los datos. Es importante que sepas que todo equipo electrónico, debe estar cierto tiempo prendido para que se estabilice la lectura, no puedes prenderlo e iniciar directamente a medir.
Espero haber sido de ayuda, atentamente,
Carol C. Vásquez Meoño
Costa RicaLa ayudas que buscas la encontraras en
Entra o regístrate para ver los enlaces gracias carol por la ayuda, pero tengo entendido q hay un petodo de mallas para luego promediarlas como me comentas, q la verdad no encuentro esa metodología la tendrás? o donde la puedo encontrar
gracias por tu ayuda, pero no busco los valores de comparación si no la metodologia para medir con el luxometro, por ejemplo solo mido en un punto en varios que protocolo me ampara para tener un dato veraz.
La iluminación la puedes obtener por puestos de trabajo, es decir en el plano de trabajo, también si es por área de trabajo a partir de una red de puntos cuya cuadricula no tiene que ser menor de 9 M2 o ambas variantes. en cada punto puedes tomar varias lecturas y promediarlas.
RUGIERE
-
AutorEntradas