  • #1935 Agradecimientos: 0
    Alberto Pastor De Gregorio
    Participante
    0
    febrero 2014


    Soy CSS y mi consulta es sobre las horcas de seccion 80×40. En una de mis obras las han colocado. En el PSS, en el pliego, se indica que serán de 60x60x3 pero el contratista me manifiesta que no están prohibidas las de 80×40 y que no se las haga quitar.

    Qué haríais?Están permitidas?

    #85434 Agradecimientos: 0
    xirgu
    Participante
    159
    87
    junio 2002


    Maestro

    En mi opinión y para este tema es un error el reflejar unas dimensiones concretas de la perfilaría a emplear con las redes tipo V en un Plan de SyS, Estudio, …., por un simple motivo, DEBE SER EL FABRICANTE DE LAS REDES a través de su manual de instrucciones quien proponga el tipo de horca a emplear, ya que es el único que conoce como se ensayaron sus redes, siendo de vital importancia el soporte sobre el que se colocaron o lo que es lo mismo, al final NO se ensaya la red sino que se ensaya la red+soporte.
    Lo que debería reflejar el Pliego son unas dimensiones mínimas, 80x80x3, 60x60x3 u 80x40x3.
    Por cierto, me quedo con el 80x80x3.
    ¿Qué hacer?
    Solicita el manual de instrucciones del fabricante y a partir de ahí toma una decisión porque un Plan puede decir muchas cosas pero en ningún caso contravenir al Manual de Instrucciones de un fabricante.

    #85435 Agradecimientos: 0
    carlos mar
    Participante
    0
    febrero 2006


    Tres apuntes:

    1.- La sección que comentas sí está permitida.

    2.- Cuidado con las secciones de perfil rectangular, porque soportan peor los impactos que las de perfil cuadrado.

    3.- Hay que gestionar mejor los contenidos de los PSS, porque LO ESCRITO COMPROMETE. Aunque como dice Xirgu es un atrevimiento anticipar en el ESS/PSS las secciones de la horca, una vez que están puestas hay que respetarlas, o cambiarlas, mediante anexo, DESPUÉS de haber elegido, y ANTES DE COMENZAR LA PUESTA.
    Solicita un anexo ya al contratista, justificando el cambio, e incorporando el nuevo tipo de horca.

    Por cierto, yo (y cualquier prevencionista), preferiría que se justificase un cambio de red tipo V a andamio de fachada, pero bueno….

    Un saludo.