    Hola compañer@s, tengo una duda que seguro alguien me la puede resolver. Se trata de que debo distribuir los extintores en la oficina en la que nos encontramos trabajando.

    Está situada en un edificio de viviendas, de momento he consultado el RD 1942/93 el NBE-CPI-91 y la NTP 368 y no he logrado aclarar si es necesario colocar los extintores a una distancia concreta entre ellos, intentando recordar de memoria me suena que son 15 m, pero no estoy del todo segura ¿alguien me lo puede confirmar o desmentir?MUCHAS GRACIAS

    Saludos

    #266195 Agradecimientos: 0
    silsanb
    Participante
    0
    febrero 2003


    Si tienes razón, la distancia máx son 15 metros. Consulta la NBE-CPI y el RD 1942/93, ahi lo pone bien claro que :

    “En todo edificio, excepto en los de vivienda unifamiliar, se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.”

    “En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m² de superficie construida y convenientemente distribuidos”.

    Espero haber sido útil. Saludos

    #266196 Agradecimientos: 0
    dunay
    Participante
    0
    septiembre 2002


    Creo que deberías consultar la NBE-CPI 96 que es más moderna.

    #266197 Agradecimientos: 0
    aimusanz
    Participante
    0
    octubre 2003


    efectivamente son 15 m. y a una altura menor o igual a 1,70m.

    #266198 Agradecimientos: 0
    Tino Blanco
    Participante
    0
    agosto 2001


    Efectivamente, se recomienda que se instalén extintores, por lo menos, cada 15 metros lineales (10 m si es un local con riesgo alto de incendio). Ten tambien en cuenta, a la hora de distribuirlos, que estén proximos a los accesos, los cuadros eléctricos e instalaciones peligrosas y la altura a la que irá colgado (1,7 m maximo).

    Un saludo.

    #266199 Agradecimientos: 0
    Exploited
    Participante
    0
    septiembre 2003


    lo que debes tener en cuenta no es la distancia entre extintores, sino la distancia de los trabajadores a los extintores, la NFPA recomienda que la distancia minima a un extintor es de 25 metros para fuegos de clase A que es el tipo de fuego que se puede generar en una oficina.

    Puedes encontrar toda la informacion que necesitas en la Norma 10 de la NFPA

    #266200 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    recuerda que ademas de la distancia 15 m debes tener en cuenta los metros cuadrados de superficie, de todas formas la Norma basica de Edificacion te lo aclara todo.