    Buenos días y ante todo feliz año.

    Vereis, realizando el plan de emergencia de una sucursal bancaria, me encontré con un tipo de extintor nuevo para mi; se trata del AFFF. Como era la primera vez que veía uno examine sus características y en el extintor ponía que servía también para incendios de tipo eléctrico (hasta 35000v!!!). Me sorprendio muchisimo e intrigado bucee por los libros que tengo y en internet. El problema es que no viene nada sobre sus aplicaciones para incendios de tipo eléctrico (solo de tipo A y B).

    Desearía que alguién me aclarara esto

    Muchas gracias y hasta otra.

    #116172 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 de 14 de diciembre de 1993

    APENDICE 1. CARACTERISTICAS E INSTALACION DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

    6. Extintores de incendio.

    4. Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los agentes extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1.

    (2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110.

    #116173 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    La espuma como agente extintor no es apropiado para incendios de tipo eléctrico, tal como se ha expuesto en anterior respuesta.

    #116174 Agradecimientos: 0
    casar
    Participante
    0
    julio 2005


    realmente la espuma AFFF no es para fuegos donde intervien la electricidad, amerita una revision del por que esta este tipo de leyenda en una etiqueta de un agente que no espara ese uso.
    realmente me parece una buena observacion para el proveedor de estos equipos y si tienen un sistema de gestion, pues debes gestionar la no conformidad por este tema.

    #116175 Agradecimientos: 0
    Marcelo G
    Participante
    0
    julio 2006


    El extintor AFFF se utiliza para fuegos clase A y B. Pero su mayor eficiencia esta dada en incendios de líquidos inflamables, por ejemplo Hidrocarburos ya que forma una pelicula que impide el contacto de los gases con la atmósfera extinguiendo así el incendio. No son Aptos para incendios del tipo elèctrico.