- Este debate tiene 17 respuestas, 11 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 10 meses por
Anonymous.
-
AutorEntradas
-
tiene sentido evaluar para un plan de emrgencia el riesgo por explosión en un centro de transformación electrica?
perdonar si no me explicado muy bien, podeís ver que no estoy nmuy puesto en el tema…
Buenas,
Desde mi punto de vista no tiene sentido incluirlo en un Plan de Emergencia ya que estos se realizan para centros de trabajo. Los Centros de Transformación no son instalaciones destinadas a albergar un puesto de trabajo aunque para su explotación sea necesario trabajar en ellas.
Así las cosas, lo que procedería sería incluir dentro de un procedimiento de trabajo los riesgos de estas instalaciones, las medidas de seguridad a tener en cuenta y por último un Protocolo de Actuación en caso de Emergencia…
Espero haberte ayudado. Un saludo,
GAG-ZENER
El riesgo de explosión es posible o inherente en un centro de transformación?
Aunque es cierto que este riego existe, no considero correcto evaluarlo, porque atendiendo a la normativa sobre prevención, lo que hay que hacer es evitar que ocurra, dado la proporción catastrófica que adquiriría un accidente de esta naturaleza.
Dado que estos equipos tienen normativa técnica específica que les es de aplicación, la gestión adecuada sería supervisar el cumplimiento de dicha normativa, tanto en el diseño e instalación del equipo y de sus elementos auxiliares, como de su correcto mantenimiento y revisiones periódicas.Simplemente indicaria que el Centro de Transformación puede constituir un foco de ignición y propondría las medida preventivas para evitar que esto suceda (mantenimiento preventivo, información de cómo debería ser un cxentro de transforamción y su señalización, prohibición de entreda de personas no autrorizadas…). Pero evaluar el riesgo de explosión no creo que sea adecuado en este caso.
A parte que no creo que en el centro de transformación debe entrar nadie bajo ningún concepto… salvo personal de mantenimiento autorizado.
Lo que sí puede hacer es ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de la empresa de mantenimiento del centro de transformación apr aque le informen. Y que le indiquen a que número de teléfono hay que avisar en caso de funcionamiento anómalo, centro téncio más cerncano… etc… a parte del 112 claro está!
Hasta luego!
Coincido con De Locos, tiene su normativa específica, que es la que hay que aplicar, en ella ya están tenidos en cuenta estos riesgos.
SAludosCompañeros. No conozco ningún centro de transformación que pueda explotar, si arder, aunque es posible que una atmosfera explosiva penetre en el centro de transformación y se podruzca la susodicha esplosión. Caso especifico en minas, instalaciones petrolíferas, etc.
Por lo tanto, se puede y se debe evaluar, aún siendo la probabilidad nula de explosión.
Te recomiendo la lectura de las normativas electrotécnicas de alta y baja tensión, además de solicitar datos a la empresa que realice el mantenimiento anual del centro.
Saludos.Entiendo que sí se debe evaluar el riesgo de explosión, si es que es posible que se produzca atmósfera explosiva por acumulación de gases, nieblas o polvos, ya que se puede iniciar la explosión en estos casos por descarga eléctrica.
Gracias
Gerard DíezImagínate que ante un aumento brusco de presión del aceite de refrigeración, te falla el relé Bucholz (no recuerdo si se escribía así exactamente) y a la vez la válvula de alivio de presión. Ahí tienes una explosión.
Repito que la gestión correcta de este problema es la disposición de los elementos normativamente establecidos y su adecuada revisión y mantenimiento, y no ponerse a evaluar riesgos que deben ser evitados.
Insistiría quizás en el tema de fuentes de ignición pues se han dado accidentes graves en trabajadores subcontratados en tareas no técnico-electricas (zanjas, arquetas, etc.) ya que de improviso a través de las canalizaciones electricas se han derivado gases explosivos a la caseta transformadora. La guia de osalan en espacios confinados no tiene desperdicio. Muy recomendable. Saludos
Pues NO. Este tipo de intalaciones cuentan con legislación específica sonde queda suficientemente claro las obligaciones en materia de lucha contra incendios.
Dios mío que técnicos estamos criando…Es posible que se produzca explosión en este tipo de centro, pero quizás lo más propio sea un incendio, como consecuencia de elevadas temperaturas en el depósito de aceite ( aislante ), o por un cortocircuito entre conductores.
Pues está muy bien criar técnicos que se tomen la molestia de preguntar lo que no conocen.
Como experto en el tema, que soy, sí que puede existir un riesgo de explosión, aunque sería más probable un incendio (como muchos de los que han trascendido a la opinión pública en grandes ciudades). Las probabilidades serían muy bajas, pero existen, sobretodo si el centro de transformación tiene montada aparamenta muy antigua (aparamenta: celdas de Alta Tenión, seccionadores, interruptores, etc).
No sé si lo sabéis, pero existen muchos tipos de celdas de AT, según el tipo de aislamiento que poseen. Las más antiguas tienen aislamiento al aire, es decir, los conductores de las diferentes fases están aislados entre sí y respecto de las envolventes metálicas puestas a tierra o paredes simplemente por aire. Esto obliga a dejar distancias de aislamiento grande.
Posteriormente la aparamenta eléctrica se aisló con SF6 (primero sólo algunos aparatos: p.ej., interruptores con SF6 que se montaban en celdas con aislamiento en el aire; luego, todos los circuitos de AT, incluidos embarrados, excepto el punto de conexión a los cables subterráneos de AT).
Un tipo y otro de celdas poseen válvulas de alivio de sobrepresión para en caso de producirse un cortocircuito en el interior de las mismas. Un cortocircuito puede producir una explosión de considerable potencia.
Desde luego, todos los centros de transformación deben tener sus protecciones térmicas (sobrecargas) y frente a cortocircuitos, y pasar unas revisiones periódicas por organismos de control.
Pero lo que es evidente es que el riesgo, sobretodo de incendio, existe, y no veo ningún inconveniente en que en el Plan de emergencia se incorpore algún párrafo en el que se indique cómo actuar en caso de un incidente dentro del CT y si pueden intervenir o no los equipos de intervención, pues sofocar un incendio en un CT supone unos riesgos bastante elevados (no digamos si el aislamiento del transformador es piraleno, en lugar de un aceite mineral convencional).
Saludos,
El riesgo de explosiòn en cualquier situaciòn es necesario evaluarlo, ya que existe la posibilidad de que puede suceder, si se aplica el metodo what if?
SI TIENE SENTIDO PARA EVALUAR UN PLAN DE EMERGENCIA.
1. TIENES QUE CONSIDERAR UN PELIGRO LATENTE, SI EL EQUIPO ESTA DESENERGIZADO O ENERGIZADO.
2. SABER QUE NIVEL DE TENSION ES EL DE TRANSFORMACION.
3. EXISTE PERSONAL CONTINUO EN EL AREA.
4. LOS PLANES DE EMERGENCIAS DEBEN ESTAR, Y SER CONOCIDOS POR PERSONAL OPERATIVO, SUPERVISORES, PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SALAS DE CONTROL PARA ACTIVAR ESTOS PLANES DE EMERGENCIA. -
AutorEntradas
- El debate ‘ explosion e un centro de tranformacion’ está cerrado y no admite más respuestas.